web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

22.08.2016 в 21:44:25

1) ВАР будет мерять напряжение после УЗМ? Что он покажет при срабатывании УЗМ и отключении? 2) Выше рубильника в этажном щитке от застройщика стоит что-то надёжное на 100%? Какого оно номинала? 3) Номиналы все завышены. Сечения кабельных линий где? 4) Дифференциальная защита должна быть! У Вас её есть немного, задорого. Но там где она нужна, где она обязана быть - её нет. 5) Сечение вводного кабеля?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

22.08.2016 в 21:47:27

web-rr написал: Номиналы все завышены.

Уже 16 и 10А считаются завышенными номиналами? Я что-то пропустил? :cool:

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

22.08.2016 в 21:55:48

Василий Геннадиевич, а почему у вас кабель в лотке просто так лежит, а из лотка в гофру ныряет?

Ничего не имею против, но чертовски инетересно.

0
basil-77
basil-77
Местный

Регистрация: 02.06.2016

Москва

Сообщений: 106

22.08.2016 в 21:56:58

web-rr написал: Дифференциальная защита должна быть! У Вас её есть немного, задорого.

эээ... дык в последнем варианте вроде как все под диф и узо убрано...

0
basil-77
basil-77
Местный

Регистрация: 02.06.2016

Москва

Сообщений: 106

22.08.2016 в 21:58:54

web-rr написал: ВАР будет мерять напряжение после УЗМ? Что он покажет при срабатывании УЗМ и отключении?

К чему вы ведете? поменять вар и узм местами?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

22.08.2016 в 22:01:25

basil-77 написал: К чему вы ведете? поменять вар и узм местами?

Это он просто пошутил. ВАР в схеме вообще есть боковое ответвление, его ни до и ни после рисовать не нужно. :)

0
basil-77
basil-77
Местный

Регистрация: 02.06.2016

Москва

Сообщений: 106

22.08.2016 в 22:03:21

Radio написал: Это он просто пошутил

что-то сегодня у меня с шутками не очень ;)

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

22.08.2016 в 22:03:50

Radio написал:

web-rr написал: Номиналы все завышены.

Уже 16 и 10А считаются завышенными номиналами? Я что-то пропустил? :cool:

Radio, а мы одну схему смотрим? Я вижу ту где 40 и 25.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

22.08.2016 в 22:04:53

basil-77 написал:

web-rr написал: ВАР будет мерять напряжение после УЗМ? Что он покажет при срабатывании УЗМ и отключении?

К чему вы ведете? поменять вар и узм местами?

basil-77, просто подумайте как это будет подключаться. Подумайте как через ВАР пропустить фазный проводник для измерения тока.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

22.08.2016 в 22:06:25

Radio написал: Василий Геннадиевич, а почему у вас кабель в лотке просто так лежит, а из лотка в гофру ныряет?

Ничего не имею против, но чертовски инетересно.

Radio, В лотке гофра не нужна. За пределами лотка, вплоть до перехода на стену гофра - как способ крепления в клипсы. Иногда гофра ещё и для защиты от металлический профилей непроходных потолков из гипсокарптона.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

22.08.2016 в 22:06:36

basil-77, посмотрите "типовой вариант" и исправьте, в противном случае вы тут будете просто "заболтаны"))) (к web-rr это не относится).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу