22.08.2016 в 23:01:07
basil-77 написал:
web-rr написал: А с какой точки схемы взяли N и L?
не скажу, не сам подключал.
web-rr написал: Вам вместо рубильника на вводе нужен автомат двухполюсной C40.
там сейчас стоит ABB SH202L
basil-77, 1) Т.е. имеем хрен знает что. Спокойны как удав. Успехов! 2) Да шо вы говорите? А нафиг мне сдалось знать серию автомата не зная номинала? Имеем кабель 6 квадрат - извольте защитить адекватно, т.е. на 40 ампер и не более!
22.08.2016 в 23:08:23
web-rr написал: Т.е. имеем хрен знает что. Спокойны как удав. Успехов!
Не преувеличивайте. Все в стадии сборки. То, что я не знаю как именно подключили на данный момент вовсе не означает что мне это пофигу. Все это будет еще не раз проверятся перед тем как можно будет сказать "готово".
web-rr написал: извольте защитить адекватно, т.е. на 40 ампер и не более!
Я не утверждал, что там 6 ввод. От застройщика 63А изначально стоял.
22.08.2016 в 23:19:41
Я регулярно вижу от застройщика всякие чудеса. И то что они ставят автомат на 63 ампера на кабель в 6 квадрат не означает что это надёжно.
23.08.2016 в 13:15:10
Вариант 4. Щиток на 48 модулей

23.08.2016 в 13:17:40
Вариант 4. Щиток на 48 модулей

23.08.2016 в 13:27:06
Селективное УЗО обычно ставят в этажный щиток. В квартирном все линии и так под защитой разных УЗО. ВАР ставят перед УЗМ.
Если есть желание сэкономить, количество УЗО можно и сократить )
Свет я бы объединил с какими-нибудь розетками. Или с кондеями. Разбросав под разные УЗО. Чтоб если свет вырубался, то не во всей квартире.
p.s.: куда-то пропал 4-ый вариант, на который я отвечал ))
23.08.2016 в 13:27:35
Вариант 4. Щиток на 48 модулей. Что смущает - линии на кондей - сумма номиналов автоматов - 64, а УЗО на 63...

23.08.2016 в 13:29:37
Gepard написал: куда-то пропал 4-ый вариант, на который я отвечал ))
появился ниже ) забыл одну линию просто )
23.08.2016 в 13:29:40
basil-77 написал: Что смущает - линии на кондей - сумма номиналов автоматов - 64, а УЗО на 63...
УЗО может "защищаться" как автоматом ДО, так и после. У Вас вводной 63А - как раз и защищает УЗО на 63А. То есть за ними может быть любая сумма номиналов автоматов.
23.08.2016 в 13:31:28
Gepard написал: Селективное УЗО обычно ставят в этажный щиток.
т.е. от него можно смело избавляться?