По-моему здесь многим нравятся щиты от Хагер. Вроде Гольф, но точно не помню. :(

0
basil-77
basil-77
Местный

Регистрация: 02.06.2016

Москва

Сообщений: 106

23.08.2016 в 15:57:05

bnmuyt написал: диффы 40А заменить на 32А, под кабель 3х6

7.5 Квт при 220 в получается 34А...

bnmuyt написал: на линии ванной можно УЗО 10мА

так и хотел, но на 63А вроде как нет узо с 10 мА (ABB)

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

23.08.2016 в 16:42:27

basil-77 написал: 7.5 Квт при 220 в получается 34А...

basil-77, Вы сам привели таблицу сечений:

basil-77 написал:

Radio написал: basil-77, как думаете, это нормально?

Для 7.5 КВт - думаю да...

п.с. ввод наверное все-таки не 6, а больше, потому как 10 КВт на квартиру, да и от застройщика на плиту шестерка была

0
basil-77
basil-77
Местный

Регистрация: 02.06.2016

Москва

Сообщений: 106

23.08.2016 в 16:48:34

pic_Nick, ну да.. согласен.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

23.08.2016 в 18:28:46

SunFire, у вас зачем с автомата 25 ампер в среднем ряду фаза возращается на узо в верхнем? Киньте схему щита поглядеть?

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

basil-77
basil-77
Местный

Регистрация: 02.06.2016

Москва

Сообщений: 106

23.08.2016 в 19:00:21

А вот такой еще вопрос возник... После вводного выключателя 63 А, затем УЗМ, общее узо и далее вплоть до самих групповых узо каким проводом (сечение) идти? В зависимости от номинального тока узо данной группы? Т.е., например, до узо 63А надо делать 10мм, а до узо, скажем, 40А - 6мм?

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.08.2016 в 19:03:50

shtazi, Это фокусный обман :). Не возвращается, а идет на три автомата правее, защищая УЗО 25/10 от перегруза. Схема по ссылке на несколько сообщений выше.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.08.2016 в 19:11:50

basil-77,
До любого группового УЗО 10 кв., а все УЗО между собой гребенкой. Как у SunFire на фото. Кстати, здесь при вводном автомате 63А рекомендуют 16 кв. И забудьте уже про общее УЗО в квартирном щите, оно вам не нужно. Оно правда на 30 мА?

0
basil-77
basil-77
Местный

Регистрация: 02.06.2016

Москва

Сообщений: 106

23.08.2016 в 19:15:01

bnmuyt написал: забудьте уже про общее УЗО в квартирном щите

уже забыл )

0
basil-77
basil-77
Местный

Регистрация: 02.06.2016

Москва

Сообщений: 106

23.08.2016 в 19:16:17

bnmuyt написал: До любого группового УЗО 10 кв

а на дифы? тоже 10? или таки зависимо от номинального тока?

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.08.2016 в 19:21:48

На все диффы 6 кв., чтоб не путаться. Правда, непонятно, на сколько киловатт у вас проточник. Судя по кабелю не больше 7.

0