Аватар пользователя
maratlk

Местный

Регистрация: 22.08.2016

Москва

Сообщений: 16

22.08.2016 в 22:06:18

Появилась проблема.

На площадке стоит УЗО на квартиру. В квартирном щитке стоит общий автомат, от которого идет гребенка автоматов по группам. Начало выбивать УЗО. Срабатывает следующем образом. Даже, если все автоматы после вводного автомата отключены. Включаю вводной автомат - срабатывает.

При отброшенном PE проводнике, который идет с площадки, УЗО не срабатывает. Проверил так - отбросил PE и проверил с временным кабелем (соединил PE шину в квартирном щитке с щитком на площадке - всё равно срабатывает УЗО). Ремонт только сделали. Всё нормально работало примерно месяц. Теперь появились проблемы. Я правильно понимаю, что при всех отключенных автоматах после вводного, полностью исключается возможность утечки на землю на участке после вводного автомата? Если так, то временная замена для проверки PE проводника до квартиру исключает возможность утечки на землю до вводного автомата?

Подскажите, где искать проблему.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

22.08.2016 в 22:17:20

maratlk написал: Я правильно понимаю, что при всех отключенных автоматах после вводного, полностью исключается возможность утечки на землю на участке после вводного автомата?

нет конечно... утечка возможна и с N проводника... Написано очень сумбурно.. временный кабель какой то и зачем то...

Вводно в квартире 2Р? (2х полюсный?)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

22.08.2016 в 22:20:24

Выключите ВСЁ из розеток для начала. Проверьте.


Самый вероятный вариант - через месяц после ремонта что-то наконец включили в розетку, в которой перепутан ноль с землей. :)

На втором месте - неисправность в одном из электроприборов. Если с розетками не поможет, то откинуть вообще всё, даже то что подключено напрямую без розетки.

0
Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

22.08.2016 в 22:22:58

maratlk, нет, не исключается- вы забываете про нейтраль, потенциал которой относительно земли не равен нулю(несколько вольт), именно поэтому при соединении N и РЕ между собой после узо оно сработает- ток потечет по цепи нейтраль- обмотка дифтрансформатора узо- РЕ- точка расщепления. Узо на ЛЮБЫЕ утечки до него не реагирует!!! Для проверки узо отцепите от него нейтраль. Говорите все работало месяц. Расскажите, какая у вас сейчас погода и какая была месяц назад. Также интересно, делали ли вам за этот месяц натяжные потолки и любые отверстия в стенах

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
maratlk

Местный

Регистрация: 22.08.2016

Москва

Сообщений: 16

22.08.2016 в 22:24:20

haramamburu написал:

maratlk написал: Я правильно понимаю, что при всех отключенных автоматах после вводного, полностью исключается возможность утечки на землю на участке после вводного автомата?

нет конечно... утечка возможна и с N проводника... Написано очень сумбурно.. временный кабель какой то и зачем то...

Вводно в квартире 2Р? (2х полюсный?)

haramamburu, Вводной 2P. После него идут однополюсные + 2 диффавтомата (на стиральную и посудомоечную машины). При отключении все автоматов после вводного - всё равно срабатывает УЗО. При отключении от квартиры PE проводника (просто отсоединяю PE проводник, идущий в стене от щитка на площадке) - УЗО больше не срабатывает при включении вводного автомата. Временно соединяю PE шины (на площадке и в квартире) другим кабелем - опять отключается УЗО. В каком направлении копать, подскажите

0
Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

22.08.2016 в 22:30:09

Еще очень подробно опишите ваш квартирный щит( если есть), интересует какие там автоматы- одно или двуполюсные

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
maratlk

Местный

Регистрация: 22.08.2016

Москва

Сообщений: 16

22.08.2016 в 22:30:36

Kulibin96, Radio,
Натяжные потолки делали - места прохода кабелей по стене четко видны - вероятность пробоя минимальна. Тем более проблема появилась не сразу после натяжки потолков, а позднее.

К розеткам ничего не подключено, более того - все розетки проверил - N с PE не перепутаны. Автоматы, на всех группах - отключены. Стоит включить общий - вырубает УЗО. ПС с погодой ничего кардинального не происходило) обычное московское лето)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

22.08.2016 в 22:33:53

maratlk написал: Автоматы, на всех группах - отключены. Стоит включить общий - вырубает УЗО. ПС с погодой ничего кардинального не происходило) обычное московское лето)

Тогда последовательно откидывайте нули групп, пока узо не перестанет отключаться. Узнаете в какой именно глючит.

0
Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

22.08.2016 в 22:34:27

maratlk, рекомендацию с отключением ПРЯМ ВСЕГО от розеток уже прошли? Узо по прежнему отсекает? Да кстати, оно просто сразу рубит или минуту две стоит и потом..?

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
maratlk

Местный

Регистрация: 22.08.2016

Москва

Сообщений: 16

22.08.2016 в 22:35:23

Kulibin96 написал: Еще очень подробно опишите ваш квартирный щит( если есть), интересует какие там автоматы- одно или двуполюсные

Kulibin96,

В квартиру приходит L, N, PE PE идет на общую шину 2P - вводной от него фаза гребенкой идет на 1P автоматы и 2 диф автомата N идет на общую шину

0
Аватар пользователя
павелл

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

22.08.2016 в 22:35:58

По одному отключайте N с шин и включайте узо после каждого отключения N,так методом тыка найдете линию в которой проблема,а дальше диагностика

0
Аватар пользователя
maratlk

Местный

Регистрация: 22.08.2016

Москва

Сообщений: 16

22.08.2016 в 22:36:17

Kulibin96 написал: maratlk, рекомендацию с отключением ПРЯМ ВСЕГО от розеток уже прошли? Узо по прежнему отсекает? Да кстати, оно просто сразу рубит или минуту две стоит и потом..?

Kulibin96, Отсекает сразу же

{{post:5755215}} павелл,

попробую завтра, отпишусь

0
Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

22.08.2016 в 22:36:26

Radio, а вы видели чтоб с квартирным щитом узо было на лестнице? Думаю, там как раньше- один автомат на лестнице на все

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

22.08.2016 в 22:36:58

maratlk, у вас тестер есть?

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

22.08.2016 в 22:38:41

Kulibin96 написал: Radio, а вы видели чтоб с квартирным щитом узо было на лестнице? Думаю, там как раньше- один автомат на лестнице на все

Вы про что?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу