22.08.2016 в 22:46:28
maratlk, измерьте сопротивление между отходящими от узо проводами: фаза- РЕ и ноль- РЕ,
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
22.08.2016 в 22:47:01
И напишите сколько ом получилось
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
22.08.2016 в 22:57:29
Кстати вам в посл время никому в подьезде интернет не делали? Чтобы советовать что то еще, мне нужно знать как проложены кабеля- в стяжке, стенах и т д, в гофре или нет. Про погоду я спросил не просто так- я сталкивался с такими срабатываниями узо, причем непредсказуемыми и хаотичными. Причем срабатывания начинались только в дождливую погоду. Причина- трещина в изоляции кабеля, он шел в штукатурке, в дождь она намокала и начиналась утечка
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
22.08.2016 в 23:03:14
Из вашего я понял, что узо на лестнице, а вводной 2п в квартире правильно? Если это так, то при отключенном 2п в квартире и срабатывающем узо на лестнице диагноз очевиден- поврежден вводной кабель. Окончательно диагностируете так- отключаете вводной кабель от узо еа лестнице и от вводного в квартмре, и заменяете любым куском двойного временно, РЕ не трогаем. Если после этого свет в квартире есть, узо стоит- вводной кабель под замену и все ок
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
22.08.2016 в 23:05:59
Kulibin96 написал: а вы видели чтоб с квартирным щитом узо было на лестнице? Думаю, там как раньше- один автомат на лестнице на все
в любой новостройке в ЭЩ стоит УЗО/диф
22.08.2016 в 23:14:13
Вот из вашего описания набросал схемку. Так?
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
22.08.2016 в 23:19:59
На сколько мА УЗО у автора?)
22.08.2016 в 23:27:52
Kulibin96 написал: Вот из вашего описания набросал схемку. Так?
Kulibin96, Да, схема верная А кабели в гофре по потолку (над натяжным), далее в штукатерке в штробах по стене. Странно, что месяц всё работало, вдруг стало выбивать. Ни с чем связать не могу.
SB3 написал: На сколько мА УЗО у автора?)
SB3, УЗО на 100мА
22.08.2016 в 23:30:30
Вытаскивайте всё из розеток, если не вытаскивали, а потом зовите электрика.
22.08.2016 в 23:40:17
Спасибо всем за советы, завтра буду все пробовать!
22.08.2016 в 23:44:27
maratlk, Теплый пол есть ? Спрашиваю потому что его из розетки обычно не вынуть . :)
22.08.2016 в 23:46:36
dokar, есть
22.08.2016 в 23:52:41
maratlk Сейчас нет нужды , но может гоняли для проверки ? Его N в термостате откинте особенно если на ТП нет отдельной линии. И какого черта он без диффзащиты ? Или я ошибаюсь ?
22.08.2016 в 23:59:36
Дифзащиту отдельную не делал, только автомат отдельный. Попробую завтра откинуть.