Появилась проблема.
На площадке стоит УЗО на квартиру. В квартирном щитке стоит общий автомат, от которого идет гребенка автоматов по группам. Начало выбивать УЗО. Срабатывает следующем образом. Даже, если все автоматы после вводного автомата отключены. Включаю вводной автомат - срабатывает.
При отброшенном PE проводнике, который идет с площадки, УЗО не срабатывает. Проверил так - отбросил PE и проверил с временным кабелем (соединил PE шину в квартирном щитке с щитком на площадке - всё равно срабатывает УЗО). Ремонт только сделали. Всё нормально работало примерно месяц. Теперь появились проблемы. Я правильно понимаю, что при всех отключенных автоматах после вводного, полностью исключается возможность утечки на землю на участке после вводного автомата? Если так, то временная замена для проверки PE проводника до квартиру исключает возможность утечки на землю до вводного автомата?
Подскажите, где искать проблему.