22.08.2016 в 23:19:59
На сколько мА УЗО у автора?)
22.08.2016 в 23:27:52
Kulibin96 написал: Вот из вашего описания набросал схемку. Так?
Kulibin96, Да, схема верная А кабели в гофре по потолку (над натяжным), далее в штукатерке в штробах по стене. Странно, что месяц всё работало, вдруг стало выбивать. Ни с чем связать не могу.
SB3 написал: На сколько мА УЗО у автора?)
SB3, УЗО на 100мА
22.08.2016 в 23:30:30
Вытаскивайте всё из розеток, если не вытаскивали, а потом зовите электрика.
22.08.2016 в 23:40:17
Спасибо всем за советы, завтра буду все пробовать!
22.08.2016 в 23:44:27
maratlk, Теплый пол есть ? Спрашиваю потому что его из розетки обычно не вынуть . :)
22.08.2016 в 23:46:36
dokar, есть
22.08.2016 в 23:52:41
maratlk Сейчас нет нужды , но может гоняли для проверки ? Его N в термостате откинте особенно если на ТП нет отдельной линии. И какого черта он без диффзащиты ? Или я ошибаюсь ?
22.08.2016 в 23:59:36
Дифзащиту отдельную не делал, только автомат отдельный. Попробую завтра откинуть.
23.08.2016 в 10:08:08
maratlk,тогда у вас 100500что поврежден именно вводной кабель. Возможно у него при монтаже подрезали изоляцию, вот и прошивает на штукатурку, дальше на арматуру и т д. А еще может в него тупые интернетчики скобы свои забили- они их х..ят где попало. Обязательно отпишитесь, в чем была причина, порадуемся возвращению света в ваш дом ;)
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
23.08.2016 в 10:11:23
А кстати, проверьте, немсделал ли кто от вашей фазы себе потаенный отвод чтобы свет ваш воровать