Аватар пользователя
Alexandr Oskolkov

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Сообщений: 36

23.08.2016 в 15:00:11

Что есть из косяков, что поправить, замечания, дополнения? Делаю на АББ ибо чутка дешевле чем на шнайдере-домовом.

Основное: 0) ТУ Сетевой 8 квт, ввод 40А автомат. Ввод с ВЛ через СИП, с сипа на медь, медь через кусок трубы в дом. 1) Земли нет. УЗИП нет. 2) эл. плитка, а не плита на кучу киловатт. 3кв хватит. 3) с дифа 25А на двор идет в другой щиток, там свои автоматы на всякие сарайки, свет, насос, банька + узо 16А 10ма на баньку. проводка там уже есть 2х1,5, 2х2,5. на сварочник пойдет отдельная розетка, и может будет больше чем 16А

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

23.08.2016 в 15:07:11

Alexandr Oskolkov написал: 1) Земли нет. УЗИП нет.

В деревне нет земли?? Помилуйте, у вас её полный двор. :cool: Ладно бы житель каменных джунглей такое написал.

0
Аватар пользователя
Alexandr Oskolkov

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Сообщений: 36

23.08.2016 в 16:01:48

Radio, денег нет. Эта затея около 9к тянет. Без учета кабеля до потребителей. В любом расклада земля не меняет общей схемы. Если на момент реализации будет не 2х1,5/2,5, а 3х1,5/2,5 плюс шинка земли, то на текущую схему это не повлияет. Также ничего не мешает пустить 3х6 во двор и со двора потом через пв3 1х16 на землю со второго щитка. Но это сильно потом.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.08.2016 в 16:06:16

Alexandr Oskolkov, ПВ1х10 как собираетесь без разрывов гнуть? Поставьте шинку. Либо взять ПВ3 и наконечники НШВИ. Проще монтаж будет, чем 10 гнуть.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Alexandr Oskolkov

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Сообщений: 36

23.08.2016 в 16:21:30

megrad, гнуть без разрывов. Шинка просто дороже выйдет чем гнутый пв. Пв3 думал, но гнутый пв мне как то больше по форме нравится :-) строгий, с прямыми углами:-)

Про шинку я еще подумаю. Гнуть пв1 я пока еще не пробовал...

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.08.2016 в 16:39:07

Alexandr Oskolkov написал: Гнуть пв1 я пока еще не пробовал

Не 6 мм2 ещё так себе, но 10 только пальцы тренировать. Генератор планируете использовать?

Alexandr Oskolkov написал: Шинка просто дороже выйдет

В смысле АББ? Поставьте ИЭК, разницы ни какой?

Alexandr Oskolkov написал: строгий, с прямыми углами

Прямые углы - кремлёский мечтатель. Да и две жёсткие 10 не прожмёте.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Alexandr Oskolkov

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Сообщений: 36

23.08.2016 в 16:54:25

megrad, генератора не будет, стабилизатора тоже. Это не основное место жительства, в принципе аварии в течении суток чинят. Зимой там не живем. Про шинку понял. Я изначально хотел иек, но прикинул что согнуть смогу 10ку. Доведу 10кой до шинки. Как корректно зажать провод от узм до питания вольтметра? Там макс 4 квадрата подключение, а в узм 10ка придет от счетчика. Пайкой? В гильзу запрессовать плоскогубцами?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.08.2016 в 17:29:33

Alexandr Oskolkov написал: Там макс 4 квадрата подключение, а в узм 10ка придет от счетчика.

а теперь мы снова возвращаемся к ПВ3 и наконечникам НШВИ. У Вас изображён 24 модульный щиток, как Вы собираетесь ПВ1 в нём укладывать?

Alexandr Oskolkov написал: Это не основное место жительства, в принципе аварии в течении суток чинят.

Это все так говорят. За сутки летом продукты превратятся в БОВ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Alexandr Oskolkov

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Сообщений: 36

23.08.2016 в 17:36:27

megrad, пв1 как на схеме. От узм низом, слева вверх. Ну или как вариант сзади под рейкой.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.08.2016 в 17:45:59

Alexandr Oskolkov написал: megrad, пв1 как на схеме. От узм низом, слева вверх. Ну или как вариант сзади под рейкой.

Alexandr Oskolkov, на принцип пошли? ну, хозяин барин. В теории можно 1,5, сделав U-контакт,

прижать к 10, но на практике это приводит к не прожатию.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Alexandr Oskolkov

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Сообщений: 36

23.08.2016 в 18:03:38

megrad, нет конечно, какой принцип, просто план такой как на схеме, те начальное видение ситуации. Про шину я внял :-) религия мне позволит купить пв3 10ку, 4ку, и пучек ншви и освоить обжим плоскогубцами

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.08.2016 в 18:35:21

Alexandr Oskolkov написал: освоить обжим плоскогубцами

Не -а, это фуфло. Стриппер Вам в руки. ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.08.2016 в 19:33:44

Alexandr Oskolkov написал: религия мне позволит купить пв3 10ку, 4ку, и пучек ншви и освоить обжим плоскогубцами

Ну, если позволит :), тогда вместо 4-ки можно взять метр 2,5 и НШВИ2х6. Если кабель не сильно занижен, то 2,5+10 самое то. А может даже в одинарный НШВИ10 1,5+10 войдет. А вот 4-ка, да еще плоскогубцами, не факт, что войдет.

0
Аватар пользователя
Alexandr Oskolkov

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Сообщений: 36

23.08.2016 в 21:37:41

megrad, :-) :-) я в пятницу чуть ws-07 не купил. Решил пока отложить до окончательного понимания его необходимости. Только в спеке пишут 6 квадратов наконечник жмет макс. Или и десятка жмется норм?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.08.2016 в 05:47:36

Alexandr Oskolkov написал: Или и десятка жмется норм?

У меня 04 жмёт нормально. Пробовал 16, там не очень.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу