serj12, ванна чугунная, стояки металлические, разводка пластик, канализация пластик.
25.08.2016 в 16:26:30
serj12, ванна чугунная, стояки металлические, разводка пластик, канализация пластик.
25.08.2016 в 16:28:13
ZooZoo, ванну заземлили кажется на стояк водопровода
25.08.2016 в 16:32:56
Анна_П написал: ZooZoo, ванну заземлили кажется на стояк водопровода
Анна_П, И всё? ДСУП не делали? Дом старй/новый, заземление есть?
25.08.2016 в 16:36:22
dmitrovski [написал]:
Анна_П, Вы бы фотку выложили, откуда будет соединение проводов? На стиралку должен идти отдельно провод- без разрывов(скрутки, сварки)!
dmitrovski, провод к стиралке я думала что будет целиковый от щитка, но они зачем-то объединили все розетки ванной. В общем и получается целиковый, но от щитка провод идет напрямую к розетке стиралки, от розетки стиралки - к 2 розетками рядом с зеркалом, и от тех розеток еще подключена подсветка зеркала.
25.08.2016 в 16:36:32
Анна_П написал: ZooZoo, ванну заземлили кажется на стояк водопровода
Анна_П, заземлите ещё туда всю квартиру и две соседних и не забудьте главное узо в разрыв водопровода , специальное сантехническое , разработку пологаю можно доверить фирме Сименс . :popcorn
25.08.2016 в 16:44:59
Анна_П написал: и от тех розеток еще подключена подсветка зеркала.
Вечер перестаёт быть томным... Там, наверное, и провод идёт 1,5мм2?
25.08.2016 в 16:47:04
pic_Nick написал: Там, наверное, и провод идёт 1,5мм2?
Интересно, что мне тоже так хотели сделать - подсветку пустить от провода 2,5 квадрата, что на розетках ванной. Попросил подсветку опустить от света.
Видимо, это какое-то распространённое желание )) Возможно, из-за того, что некоторые зеркала такие с розеткой идут.
25.08.2016 в 16:50:45
Gepard написал: Возможно, из-за того, что некоторые зеркала такие с розеткой идут.
Да только там хиленькая розеточка для бритвы на 10А, которую и защищать надо соответствующим автоматом.
25.08.2016 в 16:52:07
Просто длина линии,тоже имеет значение,для выбора номинала автомата и сечения кабеля,так что на 1,5им можно и 16А поставить,не нарушая норм
25.08.2016 в 16:59:25
ebf написал: Просто длина линии,тоже имеет значение,для выбора номинала автомата и сечения кабеля,так что на 1,5им можно и 16А поставить,не нарушая норм
ebf, а можно и вн поставить на сопли которые обычно используют производители всякой ванной утвари , тоже не нарушив норм .
25.08.2016 в 17:01:47
Дима,возможно всё,но я говорю,только о том,что можно не нарушая норм