serj12, т.е. Вы предлагаете на ввод поставить автомат правильного номинала + УЗО на 30 мА? А можно поставить вместо этого дифавтомат с такими же характеристиками? Будет занимать меньше места... А 30 мА на всю квартиру не мало?
25.08.2016 в 17:02:59
serj12, т.е. Вы предлагаете на ввод поставить автомат правильного номинала + УЗО на 30 мА? А можно поставить вместо этого дифавтомат с такими же характеристиками? Будет занимать меньше места... А 30 мА на всю квартиру не мало?
25.08.2016 в 17:29:34
vpmrk написал: А можно поставить вместо этого дифавтомат с такими же характеристиками? Будет занимать меньше места...
Можно, но будет сильно дороже.
vpmrk написал: А 30 мА на всю квартиру не мало?
1 УЗО на всю квартиру, конечно, не удобно, но если денег прям совсем-совсем нет, то это необходимый минимум.
25.08.2016 в 17:34:40
pic_Nick написал:
vpmrk написал: А можно поставить вместо этого дифавтомат с такими же характеристиками? Будет занимать меньше места...
Можно, но будет сильно дороже.
vpmrk написал: А 30 мА на всю квартиру не мало?
1 УЗО на всю квартиру, конечно, не удобно, но если денег прям совсем-совсем нет, то это необходимый минимум.
pic_Nick, спасибо еще раз!
25.08.2016 в 17:41:14
vpmrk написал: А можно поставить вместо этого дифавтомат с такими же характеристиками?
дороже.
vpmrk написал: Будет занимать меньше места
три модуля против двух
vpmrk написал: А 30 мА на всю квартиру не мало?
если нет такого как на фото - работает изумительно.А мне вот интересно - а что вы не спрашиваете - а 100 мА как сейчас ,не много ли?
vpmrk написал: Вентиляторов не будет пока точно
прям как только что на заканчиваемой квартире:Будет? - нет,прошло два месяца - Наверное будет...,на прошлой неделе - А какой вы посоветуете?Пипец,а если бы я "хвост" не закинул,плитку взрывать или врезаться в линию на светильник над зеркалом.Стар я уже для таких эксперементов :o
И это пройдёт ...
13.03.2017 в 12:16:23
Добрый день!
Прошу прокомментировать еще одну схему соединения устройств в электрощите (однокомнатная квартира).
П1 - свет и розетки на кухне и в комнате. Делиться на отдельные линии пока не будет. П2 - санузел (свет + одна почти не используемая розетка).
На схеме изображено то, как хотелось бы сделать.
Сейчас схема немного другая: второе УЗО "обслуживает" только линию санузла (подключено как у плиты). Электрик побоялся делать, как на схеме, и сделал "традиционно". Но нам не нравится, что УЗО, рассчитанное на 40А работает только на санузел (П2). Думаем, что оно должно защищать и основную ветку (П1).
P.S. Для упрощения на схеме не показаны линия заземления и электросчетчик.
13.03.2017 в 12:45:21
vpmrk написал: и сделал "традиционно".
Это как? Без автоматов что-ли? :) Найдите нормального электрика, который хотя бы знает, как работает УЗО.
13.03.2017 в 12:57:55
Это как? Без автоматов что-ли? [Радость]
Нет, традиционно в его понимании - это, когда один автомат защищает одно УЗО, и автомат на схеме над УЗО. Он сделал соединение так же, как для плиты на схеме, и сейчас второе УЗО защищает только П2, П1 УЗО не защищается - только автоматом АВ16.
Электрика другого найти не проблема, но опять-таки неизвестно, будет ли он нормальным. Поэтому для подстраховки решили задать вопрос на форуме.
13.03.2017 в 13:08:17
vpmrk написал: Делиться на отдельные линии пока не будет.
тогда автоматы 16 А избыточны. Защищать надо самую слабую линию, т.е. свет (максимум 10 А ставить).
Вечный студент
13.03.2017 в 13:20:18
vpmrk написал: и сейчас второе УЗО защищает только П2, П1 УЗО не защищается - только автоматом АВ16.
на вашей схеме ни черта не понятно - куча линий. Нарисуйте нормально, что сейчас и как хотите
vpmrk написал: Электрика другого найти не проблема, но опять-таки неизвестно, будет ли он нормальным. Поэтому для подстраховки решили задать вопрос на форуме.
Найдите электрика с форума. Есть много из питера. Смотрите на фото работ.
13.03.2017 в 14:03:59
на вашей схеме ни черта не понятно - куча линий. Нарисуйте нормально, что сейчас и как хотите
Что может быть непонятного, я упростил схему до предела. Ручкой показана фаза, карандашом - ноль. Нулевые кабели соединены на нулевой шине. Единственное, что вызывает вопрос - будет ли второе УЗО на схеме при таком варианте подключения корректно работать. Второе УЗО - это то УЗО, которое обслуживает П1 и П2. То, что сейчас, рисовать нет смысла, т.к. сейчас всё сделано правильно. Правильно, но не совсем рационально. Хочется получить комментарии именно по той схеме, которую я разместил.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу