vpmrk
vpmrk
Новичок

Регистрация: 07.11.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

25.08.2016 в 17:02:59

serj12, т.е. Вы предлагаете на ввод поставить автомат правильного номинала + УЗО на 30 мА? А можно поставить вместо этого дифавтомат с такими же характеристиками? Будет занимать меньше места... А 30 мА на всю квартиру не мало?

0
vpmrk
vpmrk
Новичок

Регистрация: 07.11.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

25.08.2016 в 17:06:01

web-rr написал:

vpmrk написал: А как на практике? 10 мА не будет выбивать, если в ванной только стиралка и свет?

Нет, всё будет нормально.

web-rr, спасибо

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

25.08.2016 в 17:29:34

vpmrk написал: А можно поставить вместо этого дифавтомат с такими же характеристиками? Будет занимать меньше места...

Можно, но будет сильно дороже.

vpmrk написал: А 30 мА на всю квартиру не мало?

1 УЗО на всю квартиру, конечно, не удобно, но если денег прям совсем-совсем нет, то это необходимый минимум.

0
vpmrk
vpmrk
Новичок

Регистрация: 07.11.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

25.08.2016 в 17:34:40

pic_Nick написал:

vpmrk написал: А можно поставить вместо этого дифавтомат с такими же характеристиками? Будет занимать меньше места...

Можно, но будет сильно дороже.

vpmrk написал: А 30 мА на всю квартиру не мало?

1 УЗО на всю квартиру, конечно, не удобно, но если денег прям совсем-совсем нет, то это необходимый минимум.

pic_Nick, спасибо еще раз!

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9143

25.08.2016 в 17:41:14

vpmrk написал: А можно поставить вместо этого дифавтомат с такими же характеристиками?

дороже.

vpmrk написал: Будет занимать меньше места

три модуля против двух

vpmrk написал: А 30 мА на всю квартиру не мало?

если нет такого как на фото - работает изумительно.А мне вот интересно - а что вы не спрашиваете - а 100 мА как сейчас ,не много ли?

vpmrk написал: Вентиляторов не будет пока точно

прям как только что на заканчиваемой квартире:Будет? - нет,прошло два месяца - Наверное будет...,на прошлой неделе - А какой вы посоветуете?Пипец,а если бы я "хвост" не закинул,плитку взрывать или врезаться в линию на светильник над зеркалом.Стар я уже для таких эксперементов :o

0

И это пройдёт ...

vpmrk
vpmrk
Новичок

Регистрация: 07.11.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

13.03.2017 в 12:16:23

Добрый день!

Прошу прокомментировать еще одну схему соединения устройств в электрощите (однокомнатная квартира).

П1 - свет и розетки на кухне и в комнате. Делиться на отдельные линии пока не будет. П2 - санузел (свет + одна почти не используемая розетка).

На схеме изображено то, как хотелось бы сделать.

Сейчас схема немного другая: второе УЗО "обслуживает" только линию санузла (подключено как у плиты). Электрик побоялся делать, как на схеме, и сделал "традиционно". Но нам не нравится, что УЗО, рассчитанное на 40А работает только на санузел (П2). Думаем, что оно должно защищать и основную ветку (П1).

P.S. Для упрощения на схеме не показаны линия заземления и электросчетчик.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121890

13.03.2017 в 12:45:21

vpmrk написал: и сделал "традиционно".

Это как? Без автоматов что-ли? :) Найдите нормального электрика, который хотя бы знает, как работает УЗО.

0
vpmrk
vpmrk
Новичок

Регистрация: 07.11.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

13.03.2017 в 12:57:55

Это как? Без автоматов что-ли? [Радость]

Нет, традиционно в его понимании - это, когда один автомат защищает одно УЗО, и автомат на схеме над УЗО. Он сделал соединение так же, как для плиты на схеме, и сейчас второе УЗО защищает только П2, П1 УЗО не защищается - только автоматом АВ16.

Электрика другого найти не проблема, но опять-таки неизвестно, будет ли он нормальным. Поэтому для подстраховки решили задать вопрос на форуме.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

13.03.2017 в 13:08:17

vpmrk написал: Делиться на отдельные линии пока не будет.

тогда автоматы 16 А избыточны. Защищать надо самую слабую линию, т.е. свет (максимум 10 А ставить).

0

Вечный студент

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121890

13.03.2017 в 13:20:18

vpmrk написал: и сейчас второе УЗО защищает только П2, П1 УЗО не защищается - только автоматом АВ16.

на вашей схеме ни черта не понятно - куча линий. Нарисуйте нормально, что сейчас и как хотите

vpmrk написал: Электрика другого найти не проблема, но опять-таки неизвестно, будет ли он нормальным. Поэтому для подстраховки решили задать вопрос на форуме.

Найдите электрика с форума. Есть много из питера. Смотрите на фото работ.

0
vpmrk
vpmrk
Новичок

Регистрация: 07.11.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

13.03.2017 в 14:03:59

на вашей схеме ни черта не понятно - куча линий. Нарисуйте нормально, что сейчас и как хотите

Что может быть непонятного, я упростил схему до предела. Ручкой показана фаза, карандашом - ноль. Нулевые кабели соединены на нулевой шине. Единственное, что вызывает вопрос - будет ли второе УЗО на схеме при таком варианте подключения корректно работать. Второе УЗО - это то УЗО, которое обслуживает П1 и П2. То, что сейчас, рисовать нет смысла, т.к. сейчас всё сделано правильно. Правильно, но не совсем рационально. Хочется получить комментарии именно по той схеме, которую я разместил.

0