Сделал для насосной щиток. Раскритикуйте пожалуйста. Ранее с DIN-рейками не имел, хотя в детстве очень много паял по слаботочке и даже пару раз отлетал от строчника :)

В закрытом вар-те выглядит вот так :

Щиток стоит на уличной стене подвала. Между щитком и стеной сделаны ножки 20мм из полипропиленовой трубы. Сам щиток стены подвала не касается с целью исключения залива возможного конденсата. Хотя подвал отапливаемый (видно по фото).
Так же на питание подвала насосной на основном щитке будет установлен дифавтомат, на случай, если насосный щиток таки будет залит.
Насос - 1-фазный, 1 КВт, без плавного пуска (пока что).
На этом фото у меня контактор через автомат подает ток на реле давления, которое уже замыкает-размыкает насос. Значит нагрузка идет в том числе и через реле давления.
В новой версии, реле давления у меня подключено в разрыв между реле уровня воды и контактором, следовательно нагрузка идет только через контактор и автомат.
Еще из возможных узких или неправильных мест : стоит реле уровня жидкости Elko EP. Сопротивление среди измеряет в импульсном режиме переменным током. Ему требуется 2 электрода - общий и контрольный. Рекомендуют следующие варианты подключения : 1) общий и контрольный на датчики, датчики располагаются рядом в скважине. 2) общий на скважинную трубу (если металл), контрольный - в воду в скважину.
Я померил сопротивление между водой в скважине и грунтом, а так же между водой в скважине и защитной землей - оно не отличается. В итоге, контрольный я пустил в воду, общий - на защитную землю.