mitin написал:
Посоветовали при замесе бетона для заливки ленточного фундамента использовать пластификатор С-3 (для увеличения морозостойкости).
Правильно посоветовали.
mitin написал:
Добавку добавили в миксер , когда он приехал на участок. При этом бетон стал очень жидкий, как вода. А при вибрации глубинным вибратором вся вода выступила наружу.
На любом современном растворобетонном узле пластификаторы тоже добавляют, т.к. они позволяют снизить стоимость бетона при тех же или лучших показателях за счёт меньшего количества цемента. А у Вас получился передоз.
mitin написал:
После узнал, что от применения С-3 уменьшается прочность, а также может наступить коррозия бетона и арматуры.
Ерунда. Некоторое количество сульфатов - не беда при применении в рекомендованных количествах.
В общем, если у Вас на поверхности нет значительного разрушенного слоя - можно сильно не волноваться. А вот если весь щебень опустился вниз, а сверху остался только раствор и он потрескался - увы.