Аватар пользователя
alekseyruzov

Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

30.08.2016 в 13:07:03

Перегородки в квартире из ячеистого бетона толщиной 100 мм, оштукатурены Ротбандом. Долгое время все было нормально, а сейчас замечаю все больше трещин, в основном на швах блоков. Некоторые перегородки уже зашпаклеваны и вот такая досада. Скажите, это дефект именно поверхностного слоя или это проблема с цельностью перегородок? Как ршить данную проблему? В одном месте я накатил еще один слой гипса, но уже Ветонит, с армированием стеклосеткой — поможет ли такое решение от растрескивания в будущем?

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

30.08.2016 в 13:17:31

alekseyruzov написал: оштукатурены Ротбандом.

Часто попадается сильноусадочный Ротбанд. Иногда усадка от передоза воды. Если швы блоков были глубокие, штукатурили за один проход, то это и есть причина.

0
Аватар пользователя
alekseyruzov

Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

30.08.2016 в 15:07:26

Микитович написал:

alekseyruzov написал: оштукатурены Ротбандом.

Часто попадается сильноусадочный Ротбанд. Иногда усадка от передоза воды. Если швы блоков были глубокие, штукатурили за один проход, то это и есть причина.

Микитович, что значит "швы глубокие"? Швы как швы? На всю толщину стены )) Ну то есть это не поехавшая стена, а только трещины на наружнем слое? Что насчет второго прохода с армированием? Это устранит проблему?

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

30.08.2016 в 19:44:30

alekseyruzov, Правильно. Расшить трещинки по швам и убедиться в целостности межблочных швов. Если да. Расшивку пройти сначала лучше Фугенфюллер. Я в Ротбанд добавлял гипс. Сушить полностью на всю глубину шва. Сетка и Ротбанд, Потом финиш.

0
Аватар пользователя
alekseyruzov

Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

30.08.2016 в 23:12:42

Микитович написал: Расшить трещинки по швам и убедиться в целостности межблочных швов.

посыпались швы. не знаю, на всю ли толщину и везде ли, но там где расшил, клей как труха. (((

Микитович написал: Расшивку пройти сначала лучше Фугенфюллер

Почему именно ей? Ветонит Easy Gyps не подойдет?

Микитович написал: Я в Ротбанд добавлял гипс

Зачем? Это же и так гипсовая штукатурка.

Микитович написал: Сушить полностью на всю глубину шва

Это как?

0
Аватар пользователя
.Гость.

Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

01.09.2016 в 18:13:28

alekseyruzov написал: Что насчет второго прохода с армированием? Это устранит проблему?

Не факт. У меня все трескается без разницы с армированием или без. Скорее всего поверхностный слой. Фотки выложите, мы посмотрим.

0
Аватар пользователя
alekseyruzov

Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

02.09.2016 в 10:55:13

Дмитрий999 написал:

alekseyruzov написал: Что насчет второго прохода с армированием? Это устранит проблему?

Не факт. У меня все трескается без разницы с армированием или без. Скорее всего поверхностный слой. Фотки выложите, мы посмотрим.

Дмитрий999, у вас почему трескается? в чем причина? Фотки что дадут? Трещина она и есть трещина. Обычная прямая, по линии швов пеноблоков.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

02.09.2016 в 11:26:46

alekseyruzov написал: У меня все трескается без разницы с армированием или без.

Если усадку не признаете, тогда блоки шевелятся.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

02.09.2016 в 13:04:07

Если уверены в отсутствии шевеления блоков то причина только одна - УСАДКА штукатурного раствора. Либо несколько раз расшивать по трещинам и их отдельно заполнять, либо глубокие швы и выемки первоначально затягивать безусадочным составом. Для этого или Фугенфюллер, или в другие гипсовые смеси я добавлял гипс 10-15 %. Стена грунтуется, пористая 2-3 раза, или швы дополнительно. В смесях стартовых много мела, мало гипса (халтура изготовителей), либо много воды даете, поэтому дает большую усадку. А сетку лучше класть прямо на раствор, который укладываете после заполнения швов, ну и хорошей просушки на всю глубину. Иногда приходилось швы армировать дополнительной лентой.

0
Аватар пользователя
Oleg V

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

02.09.2016 в 13:22:41

alekseyruzov написал: Обычная прямая, по линии швов пеноблоков.

Виноваты блоки (кладка). Сетка + паутинка (если под краску) проблему решает.

0
Аватар пользователя
alekseyruzov

Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

02.09.2016 в 13:25:13

а я не знаю, есть ли шевеление блоков. говорю же, расшил некоторые швы и вижу что стык блоков немонолитен, трещина в клеевом слое (клей для блоков Bundex, показался мне очень непрочным). если проблема в монолитности шва, то тут уже ничего не поделаешь, получается?

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

02.09.2016 в 13:29:17

Oleg V написал: Виноваты блоки (кладка).

Виноват Изя Джамшутович. А если трещинки появляются на штробах, узких пазах и выямках - то виноват штроборез. Если блоки ШАВОЛЯТСЯ, то паутинка в самый раз. :applause: Перекладывать нужно, или глубоко расшивать и заделывать расширяющимся составом, и сетку в 3-4 слоя. Стену укреплять.

0
Аватар пользователя
Oleg V

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

02.09.2016 в 14:11:42

Микитович написал: Если блоки ШАВОЛЯТСЯ, то паутинка в самый раз.

Я знаком с Вашей манерой общения: Вы очень любите себя и свои советы. Это не моё дело, советуйте дальше. Впредь постараюсь избегать общения с Вами.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

02.09.2016 в 14:28:41

Oleg V, А Вы считаете, что при шевелении блоков паутинка спасет? Честно говоря, от Вас такого совета новичку уж никак не ожидал. Обычно Ваши рекомендации были достаточно взвешены и практичны. . Моя настойчивость в этом вопросе. Мне пришлось подобные швы делать и переделывать несколько раз, не на блоках, на кирпиче, бетоне и СМЛ. Поэтому состав пришлось подбирать опытным путем. И даже спецшпатлевка стыков от производителя СМЛ оказалась туфтой. Но в итоге по шпатлевке и покраске уже 5 лет ни одной трещинки. Кстати с гипсом нельзя перебарщивать, у чистого гипса свойство через несколько лет постепенно расширяться до 2-3 %, проверено из наблюдения за своей квартирой по результатам ремонта на протяжении 25 лет. И старые мастер этот эффект знают. Вот и рекомендую ТСу не танцевать пограблям.

0
Аватар пользователя
alekseyruzov

Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

02.09.2016 в 14:34:48

Микитович написал: Виноват Изя Джамшутович.

Кладку делал я. Сам, для себя, старался делать хорошо.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу