santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

05.09.2016 в 14:00:38

psnsergey написал: Советская реализация на чугуне крайне распространена в хрущёвках.

и только на верхней подаче - на нижней этот ... не применяют :

psnsergey написал: здесь на форуме АДЫН очень ВУМНЫЙ теоретик активно агитирует за "несмещенный и незауженный байпас" - который работает независимо от направления подачи

разницу ощущаешь ?

расширенный стояк на месте верхнего отвода на радиатор - только вы активно с инчем продвигаете. фоток ни советской, ни современной российской реализации нет ! или все таки сможет фотки подогнать ?

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

05.09.2016 в 16:12:36

santex-SVAR написал: и только на верхней подаче - на нижней этот ... не применяют

Применяют только в путь и на восходящей, и на нисходящей.

santex-SVAR написал: расширенный стояк на месте верхнего отвода на радиатор - только вы активно с инчем продвигаете. фоток ни советской, ни современной российской реализации нет !

Мало ли чего в России нет. "Делай как делают и не умничай". (с) А всё оттого, что считать гидравлику не умеют. Слово "гидравлика" произносить умеют, а считать нет.

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

05.09.2016 в 16:26:55

alexsvar, сделайте КРУПНЫЕ фото РЕГУЛИРУЮЩИХ кранов. Ну или их точную модель, если знаете.

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

05.09.2016 в 17:31:28

psnsergey написал: А всё оттого, что считать гидравлику не умеют. Слово "гидравлика" произносить умеют, а считать нет.

зато все теоретики только пи...деть умеют - а металлы сваривать нет ! образно - полная аналогия : 50-летний девственник-импотент всех учит сексу.

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

alexsvar
alexsvar
Местный

Регистрация: 06.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 339

14.09.2016 в 12:12:25

SunFire написал: alexsvar, сделайте КРУПНЫЕ фото РЕГУЛИРУЮЩИХ кранов. Ну или их точную модель, если знаете.

SunFire, вот фото Вероятно LUXOR Клапан 1/2" ВР-НР Т1

Чем лучше заменить эти краны ?

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

14.09.2016 в 16:51:46

интересно то как : и коноплей подмотано и фум-лентой .... а анаэробным герметиком - тоже смазано ???

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

14.09.2016 в 19:48:07

santex-SVAR написал: образно - полная аналогия : 50-летний девственник-импотент всех учит сексу.

Да уж! :) Полная аналогия. Неважно скольки-летний сварной (без знания основ гидравлики) - всех учит гидравлике. :)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

15.09.2016 в 03:13:10

Inch1964 написал: без знания основ гидравлики

могу еще раз , и много раз подряд выложить диплом ВУЗа именно по спец ТГВ. для понимания :

  • у кого память короткая - через 3 дня все забывает,
  • кто постоянно все с ног на голову переворачивает,
  • белое - черным называет.
  • кому присвоили статус софистика ...

и все твои проекты и расчеты - такого же качества !

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

alexsvar
alexsvar
Местный

Регистрация: 06.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 339

15.09.2016 в 09:49:00

Пожалуйста не надо флудить в теме! Выше был еще один вопрос. Тут еще один: пришедший мастер предлагает переделать все под пресс-фитинги, но есть проблема: конец трубы из пола торчит на 5 см до фитинга, и к нему якобы не подобраться прессом. Предлагает делать стык у соседей снизу. Это единственный вариант?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.09.2016 в 19:11:22

alexsvar написал: Тут еще один: пришедший мастер предлагает переделать все под пресс-фитинги

Вам уже писали, что ими делать нельзя. Зачем наступать на те же грабли второй раз?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.