Ksander написал: вышло 126 метров ХДДД

Ksander, что это? :confused:

Ksander написал:

Ksander, если Вы от УЗО на розетки решили принципиально отказаться, то хотя бы свет и розетки разделите. Свет под 6 или 10 А.

Вводной автомат перед счётчиком двухполюсный на 25А, а то и на 16, т.к. дом старый. После капремонта поставите на 25А.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

15.11.2016 в 06:58:33

Ksander написал:

Ksander, если Вы от УЗО на розетки решили принципиально отказаться, то хотя бы свет и розетки разделите. Свет под 6 или 10 А.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Ksander

Местный

Регистрация: 28.08.2016

Киев

Сообщений: 88

15.11.2016 в 11:17:08

avmal написал: Ksander, На осуществление закупок оборудования для подобного схемного решения лично мне было бы жаль даже копейку потратить.

avmal,
почему так категорично, неужели ВСЁ ТАК плохо?

Ksander, если Вы от УЗО на розетки решили принципиально отказаться, то хотя бы свет и розетки разделите. Свет под 6 или 10 А для 4х лампочек суммарно 100-150 Вт вешать отдельный автомат?

УЗО будет доставляться, но не сейчас, на жизненно необходимое (бойлер/стралка) поставлю, а на остальное - позже.

124 метра - общая длина проводки, если я не ошибся) возьму для начала 50 м...

P.S.была критика розетки в 20 см от газовой трубы - решил перенести на внутреннюю часть откоса окна, так даже удобней будет, и выходит 50 + см

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

15.11.2016 в 11:34:58

Ksander,

Ksander написал: была критика розетки в 20 см от газовой трубы - решил перенести на внутреннюю часть откоса окна, так даже удобней будет,

если не принимать во внимание конденсат в подрозетнике, не будет ли открытая створка окна своим стеклом биться о вставленную вилку?

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Ksander

Местный

Регистрация: 28.08.2016

Киев

Сообщений: 88

15.11.2016 в 11:39:33

**MrGalaxy

если не принимать во внимание конденсат в подрозетнике, не будет ли открытая створка окна своим стеклом биться о вставленную вилку?

MrGalaxy,
окно шириной 850 см, одностворчатое, оно ооочень редко будет на полную открываться, а когда будет - подоконник пустой будет. А эта розетка на всякий случай, возможно удобно будет в будущем поставить туда чайник, свч или еще что-то (сам подоконник 50 см))). Конденсат на уровне фантастики - глубина откоса 45-50 см.

0
Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 817

15.11.2016 в 12:11:40

Рисуйте схему в окончательном варианте, чтоб ее было целесообразно обсуждать. Те устройства, которые добавите позже, например обведите пунктиром. Розетки и освещение лучше разделять.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.11.2016 в 13:44:21

Ksander написал: avmal, почему так категорично, неужели ВСЁ ТАК плохо?

Подозреваю, что бывает и хуже, но я пока не встречал.

0
Аватар пользователя
Ksander

Местный

Регистрация: 28.08.2016

Киев

Сообщений: 88

15.11.2016 в 13:55:22

avmal написал:

Ksander написал: avmal, почему так категорично, неужели ВСЁ ТАК плохо?

Подозреваю, что бывает и хуже, но я пока не встречал.

avmal,
вместо того, чтобы говорить, что Всё неправильно, лучше бы сказали Что неправильно. мне нужно чтобы все работало без нареканий и были соблюдены объективные меры безопасности. Нет желания вкладывать в 10 раз больше денег и ставить на каждые 2 розетки по автомату. Через несколько лет, возможно будет перепланировка и непонятно что и где вообще будет.

0
Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 817

15.11.2016 в 14:10:45

Ksander, При перепланировке могут измениться трассы проводки и группы, но начинка щитка может служить и дальше. Разделяйте свет и розетки, свет под ав 10а (или 6), кабелем 1,5 мм2; розетки под ав 16а, кабелем 2,5 мм2. Отдельный автомат на освещение ставят не для четырех лампочек, а для защиты кабеля, который тоньше розеточного. Можно конечно выполнить всю проводку кабелем 2,5 мм2, но это не рационально. На "осветительный" автомат можно повесить мелкую нагрузку типа вытяжки и звонка. Рисуйте окончательную схему, с учетом тех узо и ав, которых еще нет, но будут.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.11.2016 в 16:17:13

Ksander написал: avmal, вместо того, чтобы говорить, что Всё неправильно, лучше бы сказали Что неправильно.

А зачем? Вы пока не приняли во внимание практически ещё ни одного совета. Не вижу смысла напрасно слова переводить ...

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

15.11.2016 в 16:24:33

Ksander написал: Ок, либо для какой-то ветки тянуть отдельно медный кабель, но какой смысл? Или это из разряда ламповых усилителей, на которых звук "лучше и теплее" просто потому что?

зайдите на форум "Країна майстрів", что ли. Там Вам подскажут(даже матом обложат) по поводу того, насколько хороши или нехороши алюминиевые провода при прокладке дома. Лучше уж ШВВП или ПВС, нежели алюминий... Они, в отличие от меди, при КЗ горят как бенгальские огни. Медь так себя не ведёт. Да, украинская версия ПУЭ ненамного отличается от российской. А в свете того, что Украина по данным вопросам ориентируется на ЕС, то в ближайшее время законодательная база может стать и жестче, нежели российская.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.11.2016 в 17:36:16

NoNe написал: зайдите на форум "Країна майстрів", что ли. Там Вам подскажут(даже матом обложат) по поводу того, насколько хороши или нехороши алюминиевые провода при прокладке дома. Лучше уж ШВВП или ПВС, нежели алюминий.

Насчёт алюминия я им там давно уже всё разъяснил, но насчёт ШВВП и ПВС это уже их "ноу-хау" ...

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

15.11.2016 в 18:56:45

NoNe написал: Они, в отличие от меди, при КЗ горят как бенгальские огни. Медь так себя не ведёт.

Брехня-а-а-а-а. Не раз переделывал и ремонтировал по старой алюпроводке. Ну плохой контакт в соединительной розетке, греется, обгорает изоляция, бывает даже до полуметра, провод окисляется. Оксид алюминия - отличный диэлектрик. А халтура даже медная обгорает.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

15.11.2016 в 22:07:08

NoNe написал: Они, в отличие от меди, при КЗ горят как бенгальские огни.

Брехня.

0
Аватар пользователя
Ksander

Местный

Регистрация: 28.08.2016

Киев

Сообщений: 88

15.11.2016 в 23:13:47

avmal написал:

Ksander написал: avmal, вместо того, чтобы говорить, что Всё неправильно, лучше бы сказали Что неправильно.

А зачем? Вы пока не приняли во внимание практически ещё ни одного совета. Не вижу смысла напрасно слова переводить ...

avmal,

да ладно) 1.Перешел с алюминия на медь 2,5. 2.Поставил общее УЗО на бойлер и стиралку. 3.Отодвинул розетку от газовой трубы.

я все учитываю))

0