Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

29.03.2017 в 22:23:05

n3ro, там, по ссылке, написано цинковый сплав с напылением. В полиэтилене. Преимущества: исключает замыкание на корпус в месте соединения ... Кто бы мог подумать?! Афигеть какое преимущество! А я и не знал, спасибо ТДМ за информацию. Короче, это гадость. Ищите латунь в полиамиде.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111289

29.03.2017 в 23:04:58

Abrikos написал: написано цинковый сплав с напылением.

по крайней мере - честно :) Развалится сразу если тянуть - или винт провернется, или корпус лопнет

0
Аватар пользователя
Kassius

Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

29.03.2017 в 23:32:59

я тут вот чего подумал. а что если в ВАГО без пасты закАпать нашей отечественной кварце-вазелиновой пасты, ну той, что полагается в наконечники и гильзы из люмини закладывать? ВАГО свою пасту в каталогах показывает, но найти ее в Москве за вменяемые деньги мне уже второй год не удается.

И в клеммы, которые "многоразовые" (с рычагами), ВАГО советует пасту закладывать самостоятельно, если соединяете алюминиевые жилы.

Многопроволочные жилы, если верить каталогу ВАГО, можно запихать в клемму для "втычного" монтажа, если обжать ее наконечником типа НВИ (выглядит как гильза, только тонкий) под "квадратный" профиль. У ВАГО даже клещи такие есть в каталоге.

Вынуть провод покручиванием вокруг оси из "одноразовой" клеммы очень даже можно, если это не делать раз 100-200 подряд. Она это переваривает без особых проблем (в разумных пределах, разумеется). Сам так разживался клеммниками на объектах, где "малограмные" монтажники трудились. Было дело, один, когда увидел, как клемма с провода снимается, аж за голову схватился! :)

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

30.03.2017 в 09:58:43

Ага, щас побегу пасту искать ... Усохший за 40 лет и от этого рассыпающийся в руках советский люстровый зажим обмотанный изолентой - это самое лучшее, когда надо соединять три жилы разной конструкции из разного материала. :)

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

30.03.2017 в 10:05:22

BV, на базаре продавцы не говорят из чего оно сделано, а искать в интернете описание, когда нужно починить одну люстру, русский крестьянин не будет. :)

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

30.03.2017 в 10:07:43

BV, на базаре продавцы не говорят из чего оно сделано, а искать в интернете описание, когда нужно починить одну люстру, русский крестьянин не будет. :)

0
Аватар пользователя
Kassius

Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

30.03.2017 в 12:18:58

Abrikos написал: искать в интернете описание

...

Abrikos написал: русский крестьянин не будет. :)

не барское это дело! :)

на фото - классика жанра. "Мы его лепили из того, что было". Электрик-ремонтник АДС применяет те материалы, которые ему выдали в конторе. Я вот в АДС подрабатываю, так даже таких "орехов" не выдают. За год работы выдали кусок ДИН-рейки и АВ 32А для ремонта ввода в квартиру по методу "чтобневыбивало". Остальные материалы приходится ставить "за счет клиента".

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

Аватар пользователя
n3ro

Местный

Регистрация: 06.02.2017

Москва

Сообщений: 3

30.03.2017 в 12:44:53

Radio написал:

n3ro написал: клеммниками ЭВИ

ЗВИ - зажим винтовой изолированный. Где вам там причудилось Э?

Radio, :eek: да уж, второпях написал, конечно же вы правы - 3ВИ.

Abrikos написал: n3ro, там, по ссылке, написано цинковый сплав с напылением. В полиэтилене. Преимущества: исключает замыкание на корпус в месте соединения ... Кто бы мог подумать?! Афигеть какое преимущество! А я и не знал, спасибо ТДМ за информацию. Короче, это гадость. Ищите латунь в полиамиде.

Abrikos, угу, там конечно менеджеры совсем страх от безнаказанности потеряли, занижают всё подряд, даже незанижаемое... Скоро по воздуху ток будут предлагать передавать. Да, вы правы, вставка должна быть из латуни. Так они уже сделали подделку на 294ю серию Ваго, я её тоже в руках подержал, это вообще шок, один рычажок еще без нажатия даже отвалился :D Не буду пиарить свою компанию, у нас есть и хорошие изделия и изделия скажем так, компромиссного качества, но ТДМ конечно ударил лицом в грязь. Верной дорогой идут, товарищи :D :applause:

0
Аватар пользователя
Kassius

Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

30.03.2017 в 12:51:02

n3ro написал: занижают всё подряд, даже незанижаемое...

скоро начнут впихивать невпихуемое :) И смогут. Китайцы, они еще и не то могут. У них принцип: "немножко плохо - это хорошо".

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

18.07.2017 в 01:08:14

Перечитал всю тему, нужно переделывать проводку выход с квартирного распред. щитка с УЗО 25А 30mA, защищенного АВ - 16А - проводка 2.5 кв.мм. И так заманчиво сделать в распред. коробках соединения по европейски на 221 вагах, приобретаемых в Минимакс. Но боязливо, все таки это не конечные устройства потребления, а распределение выходов на розетки по комнатам. В теме не нашел конкретных примеров, что в квартирах у людей годами (с момента появления 221 ваги на рынке России) сделана разводка на силовые розетки на этих Вагах. Вот и не решаюсь, опрессовать, или сделать по Европейски?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

18.07.2017 в 01:12:24

krserv написал: опробовать

Да

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

18.07.2017 в 01:20:09

Опробовать, я не НИИ, чтобы потом принюхиваться в распред. коробках, и контролировать, а не греется ли там что-нибудь... Я имею ввиду что сделали и забыли о соединениях, как пишут, что в Германии все десятками лет на этих вагах работает, без обслуживания.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

18.07.2017 в 01:20:46

krserv написал: по европейски на 221 вагах, приобретаемых в Минимакс

Спасибо за инфу! Не знал, что для "по-европейски" необходимы только 221 ваги, приобретенные в Минимакс™ строго в полнолуние. Бедные европейцы, далеко же им до минимакса ездить! :cool:

krserv написал: не нашел конкретных примеров, что в квартирах у людей годами (с момента появления 221 ваги на рынке России)

А 773 совсем не считаются? Жаль. А то они у меня пашут с 2003 года, но ведь это не 221 и не из минимакса... Короче, не по-европейски ни разу.

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

18.07.2017 в 01:29:06

нет я имею ввиду из быстроразьемных клемм, т.к я еще тот кулибин, не знаю какой синхрофазотрон или систему "Интеллектуальный дом" захочу подключить через месяц, полгода, год и т.д. Поэтому хочу чтобы можно было сделать быстро демонтаж, смену клемм 3 полюсную заменить на 4 полюсную, если еще одна доп. нагрузка появится и т.д.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

18.07.2017 в 01:31:52

krserv написал: смену клемм 3 полюсную заменить на 4 полюсную, если еще одна доп. нагрузка появится и т.д.

Можно заранее поставить вместо трехдырной на 5 или 8 дырок и добавлять в случае необходимости хоть 2, хоть 5 нагрузок. :)

Только нафига? Это предполагает переделку проводки, прокладку новых кабелей, долбежку и всё такое. Желаете заниматься этим постоянно?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу