03.09.2016 в 19:00:27
Всем привет! Делаю капитальный ремонт в новой квартире. Вторичка 3 комнаты, 80кв. Сейчас на этапе черновых работ и рабочие прокидывают провода. С их стороны непрофессиональный электрик, предлагается такая схема, которую я нарисовал во вложении. Я уже почитал тут разные варианты и добавил УЗМ, но все же хотел еще свериться со знающими людьми, чего не хватает или что нужно поправить. Буду очень признателен за помощь! Спасибо.
03.09.2016 в 19:13:45
Автоматы 25А замените на 16 и пойдет. И да, если вам кажется, что В25 это что-то между С25 и С16, так вы ошибаетесь. :)
03.09.2016 в 19:24:53
Все розетки под 16 А. Водогрей, СМ под УЗО на 10 мА. Посудомой и духовка на разные линии. И не надо говорить, что пользоваться будете по очереди. Холодильник будет на лоджии? Лоджию на отдельную линию. Мощность тёплого пола будет 5 кВт? Просто УЗМ без МД. Варочная типа вся керамическая поэтому без диф защиты? ОПС, аквастрож, измельчитель, не отключаемые линии планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.09.2016 в 19:32:32
megrad написал: Холодильник будет на лоджии? Лоджию на отдельную линию.
Она и так на отдельной вместе с холодильником.
03.09.2016 в 19:34:21
Radio написал: Она и так на отдельной вместе с холодильником.
Решение так себе.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.09.2016 в 19:36:09
megrad, отчего же?
03.09.2016 в 19:39:13
Лоджия и так под вопросом электрификации. Плюс не известно состояние лоджии. Плюс электрик не проф. Сколько было тем про сработку УЗО на лоджии? Я бы рисковать не стал.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.09.2016 в 19:43:41
megrad написал: Лоджия и так под вопросом электрификации.
Первый раз такое слышу. Чаше всего ее просто объединяют с кухней или комнатой и она ничем не отличается от этих помещений.
03.09.2016 в 19:45:32
kwazimoda написал: Сейчас на этапе черновых работ и рабочие прокидывают провода. С их стороны непрофессиональный электрик
Главные ошибки это привлечь для монтажа инженерных сооружений без предварительного проектирования дилетанта и "прокидывание" линий до готовности схемы. Все остальные ошибки проистекают из вышеуказанных ... Если для всего освещения УЗО на сегодня предпочтительно, то для освещения санузла обязательно. На каждый кондиционер должна быть своя групповая линия 3х2,5 с защитой 16А. На каждый тёплый пол должна быть своя групповая линия, выполненная кабелем 3х1,5, защищённая соответствующим номиналом 10А, если не хотите в перспективе головной боли. На духовку и ПММ желательны отдельные линии, а на холодильник более, чем желательна. Для СМ предпочтительно УЗО 10мА. Для защиты всех розеточных групп требуются автоматы не более 16А. И укажите все сечения линий, чтобы разговаривать можно было предметно.
03.09.2016 в 19:51:48
avmal написал: На каждый кондиционер должна быть своя групповая линия 3х2,5 с защитой 16А
Зачем?
03.09.2016 в 19:55:54
Автору кому-то придется верить на слово на форуме или лучше обратиться к одному специалисту). По крайней мере проблема быстрее решится.
03.09.2016 в 20:07:22
avmal написал: а на холодильник более, чем желательна.
Всегда и специально стараюсь холодильники объединять с чем-либо, чтобы кабели впустую не гуляли. :) Нафига ему отдельная линия, если он жрет как лампочка.
03.09.2016 в 20:22:08
Radio написал:
megrad написал: Лоджия и так под вопросом электрификации.
Первый раз такое слышу. Чаше всего ее просто объединяют с кухней или комнатой и она ничем не отличается от этих помещений.
Radio, то есть про запрет на электрификацию лоджии Вы не слышали?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.09.2016 в 20:22:29
ink_mast написал: avmal написал: На каждый кондиционер должна быть своя групповая линия 3х2,5 с защитой 16А
Зачем?
Странный вопрос от участника форума со стажем. Если напомнить, что кондиционеры подключаются стационарно, то вопрос отпадёт? Или требуются дополнительные пояснения?
Radio написал: Всегда и специально стараюсь холодильники объединять с чем-либо, чтобы кабели впустую не гуляли. :) Нафига ему отдельная линия, если он жрет как лампочка.
К сожалению отсутствие света во всей квартире из-за одной перегоревшей лампочки не приносит столько печали, как "потухший" холодильник из-за выхода из строя "чего-либо" с ним на одной линии ...
Radio написал: megrad написал: Лоджия и так под вопросом электрификации.
Первый раз такое слышу. Чаше всего ее просто объединяют с кухней или комнатой и она ничем не отличается от этих помещений.
И это при том, что вопрос уже неоднократно обсуждался?
03.09.2016 в 20:28:22
avmal написал: "потухший" холодильник из-за выхода из строя "чего-либо" с ним на одной линии ...
Вы серьезно? :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.