Аватар пользователя
kwazimoda

Местный

Регистрация: 02.09.2016

Москва

Сообщений: 38

03.09.2016 в 19:00:27

Всем привет! Делаю капитальный ремонт в новой квартире. Вторичка 3 комнаты, 80кв. Сейчас на этапе черновых работ и рабочие прокидывают провода. С их стороны непрофессиональный электрик, предлагается такая схема, которую я нарисовал во вложении. Я уже почитал тут разные варианты и добавил УЗМ, но все же хотел еще свериться со знающими людьми, чего не хватает или что нужно поправить. Буду очень признателен за помощь! Спасибо.

ссылка

ссылка

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20733

03.09.2016 в 19:13:45

Автоматы 25А замените на 16 и пойдет. И да, если вам кажется, что В25 это что-то между С25 и С16, так вы ошибаетесь. :)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.09.2016 в 19:24:53

Все розетки под 16 А. Водогрей, СМ под УЗО на 10 мА. Посудомой и духовка на разные линии. И не надо говорить, что пользоваться будете по очереди. Холодильник будет на лоджии? Лоджию на отдельную линию. Мощность тёплого пола будет 5 кВт? Просто УЗМ без МД. Варочная типа вся керамическая поэтому без диф защиты? ОПС, аквастрож, измельчитель, не отключаемые линии планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20733

03.09.2016 в 19:32:32

megrad написал: Холодильник будет на лоджии? Лоджию на отдельную линию.

Она и так на отдельной вместе с холодильником.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.09.2016 в 19:34:21

Radio написал: Она и так на отдельной вместе с холодильником.

Решение так себе.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20733

03.09.2016 в 19:36:09

megrad, отчего же?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.09.2016 в 19:39:13

Лоджия и так под вопросом электрификации. Плюс не известно состояние лоджии. Плюс электрик не проф. Сколько было тем про сработку УЗО на лоджии? Я бы рисковать не стал.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20733

03.09.2016 в 19:43:41

megrad написал: Лоджия и так под вопросом электрификации.

Первый раз такое слышу. Чаше всего ее просто объединяют с кухней или комнатой и она ничем не отличается от этих помещений.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.09.2016 в 19:45:32

kwazimoda написал: Сейчас на этапе черновых работ и рабочие прокидывают провода. С их стороны непрофессиональный электрик

Главные ошибки это привлечь для монтажа инженерных сооружений без предварительного проектирования дилетанта и "прокидывание" линий до готовности схемы. Все остальные ошибки проистекают из вышеуказанных ... Если для всего освещения УЗО на сегодня предпочтительно, то для освещения санузла обязательно. На каждый кондиционер должна быть своя групповая линия 3х2,5 с защитой 16А. На каждый тёплый пол должна быть своя групповая линия, выполненная кабелем 3х1,5, защищённая соответствующим номиналом 10А, если не хотите в перспективе головной боли. На духовку и ПММ желательны отдельные линии, а на холодильник более, чем желательна. Для СМ предпочтительно УЗО 10мА. Для защиты всех розеточных групп требуются автоматы не более 16А. И укажите все сечения линий, чтобы разговаривать можно было предметно.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

03.09.2016 в 19:51:48

avmal написал: На каждый кондиционер должна быть своя групповая линия 3х2,5 с защитой 16А

Зачем?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

03.09.2016 в 19:55:54

Автору кому-то придется верить на слово на форуме или лучше обратиться к одному специалисту). По крайней мере проблема быстрее решится.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20733

03.09.2016 в 20:07:22

avmal написал: а на холодильник более, чем желательна.

Всегда и специально стараюсь холодильники объединять с чем-либо, чтобы кабели впустую не гуляли. :) Нафига ему отдельная линия, если он жрет как лампочка.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.09.2016 в 20:22:08

Radio написал:

megrad написал: Лоджия и так под вопросом электрификации.

Первый раз такое слышу. Чаше всего ее просто объединяют с кухней или комнатой и она ничем не отличается от этих помещений.

Radio, то есть про запрет на электрификацию лоджии Вы не слышали?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.09.2016 в 20:22:29

ink_mast написал: avmal написал: На каждый кондиционер должна быть своя групповая линия 3х2,5 с защитой 16А

Зачем?

Странный вопрос от участника форума со стажем. Если напомнить, что кондиционеры подключаются стационарно, то вопрос отпадёт? Или требуются дополнительные пояснения?

Radio написал: Всегда и специально стараюсь холодильники объединять с чем-либо, чтобы кабели впустую не гуляли. :) Нафига ему отдельная линия, если он жрет как лампочка.

К сожалению отсутствие света во всей квартире из-за одной перегоревшей лампочки не приносит столько печали, как "потухший" холодильник из-за выхода из строя "чего-либо" с ним на одной линии ...

Radio написал: megrad написал: Лоджия и так под вопросом электрификации.

Первый раз такое слышу. Чаше всего ее просто объединяют с кухней или комнатой и она ничем не отличается от этих помещений.

И это при том, что вопрос уже неоднократно обсуждался?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20733

03.09.2016 в 20:28:22

avmal написал: "потухший" холодильник из-за выхода из строя "чего-либо" с ним на одной линии ...

Вы серьезно? :)

0
Назад