06.09.2016 в 09:29:04
kwazimoda, у Вас любое УЗО на 63А уже защищено вводным автоматом. Дублировать его для защиты отдельного УЗО - не нужно.
07.09.2016 в 00:17:04
Зря вы щиток уже купили, ой зря.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
13.09.2016 в 01:23:11
Всем привет! Уточнил схему, согласно рекомендациям. Решил разделить все на 4 ветки УЗО 63А 30мА. Сейчас из доступных 36 мест будут заняты 34. Щиток Hager уже куплен. Посмотрите, пож-та, все ли учел или по другому раскидать что-то. Спасибо.
13.09.2016 в 09:21:56
kwazimoda написал: Сейчас из доступных 36 мест будут заняты 34. Щиток Hager уже куплен.
Групповые нули как будете реализовывать?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.09.2016 в 09:59:23
kwazimoda написал: Посмотрите, пож-та, все ли учел или по другому раскидать что-то.
Вам уже несколько раз обращали внимание на то, что УЗО на 100 мА должно быть селективное. Для ABB это, например, такое: F202 A S-63/0,1 (2CSF202201R2630). Хотя в этажный щиток многие ставят ИЭК селективный, что дешевле ))
А внутри квартирного щитка смысл селективного УЗО не совсем понятен.
13.09.2016 в 09:59:36
megrad написал:
kwazimoda написал: Сейчас из доступных 36 мест будут заняты 34. Щиток Hager уже куплен.
Групповые нули как будете реализовывать?
megrad, Возможно, есть возможность оптимизировать кол-во автоматов и УЗО. Либо закрепить внутри щитка на отдельных шинках, благо внутри корпуса место есть. Ну как крайний вариант можно сдать купленный щиток обратно в Леруа.
13.09.2016 в 10:05:49
Gepard написал:
kwazimoda написал: Посмотрите, пож-та, все ли учел или по другому раскидать что-то.
Вам уже несколько раз обращали внимание на то, что УЗО на 100 мА должно быть селективное. Для ABB это, например, такое: F202 A S-63/0,1 (2CSF202201R2630). Хотя в этажный щиток многие ставят ИЭК селективный, что дешевле ))
А внутри квартирного щитка смысл селективного УЗО не совсем понятен.
Gepard, А можно по-подробнее что за селективный ИЭК в этажный щиток?
13.09.2016 в 10:18:10
kwazimoda, ВД1-63S. Только выбирайте под свой номинал. Можно и ABB, конечно.
13.09.2016 в 10:49:10
Gepard написал: kwazimoda, ВД1-63S. Только выбирайте под свой номинал. Можно и ABB, конечно.
Gepard, Блин ИЭК на 63А стоит 1500р, а такой же ABB около 5000р. Жаба душит :) Поскольку вводной селективный УЗО это я так понимаю опциональная штука, то можно и ИЭК взять?
13.09.2016 в 11:11:08
kwazimoda написал: Поскольку вводной селективный УЗО это я так понимаю опциональная штука, то можно и ИЭК взять?
Вы его на этажный щиток хотите?
p.s.: себе я пока вообще не заложил селективное УЗО. Но если и закладывать, то я скорее поставлю ИЭК. (Хотя в квартирном все модули ABB выбраны.)
13.09.2016 в 11:20:41
А если возьмёте не селективный,то что мир рухнет?
13.09.2016 в 11:27:06
ebf написал: А если возьмёте не селективный,то что мир рухнет?
Не должен ) Но вроде как может доставить неудобств, т.к. параллельно с квартирными УЗОшками может и сам вырубаться.
13.09.2016 в 11:35:58
вырубится может всё и селективный тоже,по мне так для квартир достаточно просто 100 или 300 мА без селективности
13.09.2016 в 11:37:18
ebf написал: вырубится может всё и селективный тоже,по мне так для квартир достаточно просто 100 или 300 мА без селективности
Наверное, всё же лучше 100? И такой в этажный щиток, а в квартирном он ни к чему, если в квартирном и так все линии под своими УЗО?
13.09.2016 в 11:54:12
Gepard, Ну ,а если ввод сразу в квартиру и УЗО уже ставить не надо на 100мА? УЗО 100мА для чего нужно,ну если все линии под УЗО в квартире?