Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

03.09.2016 в 20:15:07

#5766157

Предстоит собрать щит с УЗИП. Но хочу уверен быть что соберу правильно, по этому обращаюсь к всем тут к помощью. Вводные данные 1.Расстояние: Щит ввода(этот что соберу) — дом — 6м. — гараж — 45м — баня — 50м

  1. Система заземления ТТ. В щите что предстоит собрать, будет — В Щите ввода — УЗО селективное 100-300мА — реле напряжения — (УЗИП) — подключение дома, бани, гаража, беседки, уличная розетка. — подключение генератора. Думаю собирать на ОБО Бетерманн, но если кто то предложит другой вариант с радостью рассмотрю его.

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

03.09.2016 в 20:15:52

#5766158

После рассмотрения каталога ОБО, вижу 2 варианта их розрядников

  1. V50-B 3+NPE это комбинированный 1+2.
  2. V10 Compact это розрядник 2+3. Честно говоря если откинуть вариант с прямым попаданием молнии в дом, то второй вариант мне нравится больше — все же защита от перенапряжений которые возникли в следствие удаленных ударов молнии или коммутационных процессов в доме мне кажется намного привлекательней. Забыл написать — молниезащита дома — отсутствует, и наверное пока ее не будет.

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

03.09.2016 в 20:16:43

#5766159

Я вот что думаю. У первого розрядника максимум 50кА, у второго 20кА. И тот, и тот разорвет при прямом ударе молнии. Но второй неплохо будет справляться с мусором в сети, вызванным коммутациями в сети или переключением в сети. От обратного импульса в сеть, спасет 3штуки плавких вставок например 100А. Этот щит будет на улице, беды не на делает если не дай Бог что там.

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

03.09.2016 в 20:18:19

#5766161

Примерные цены. Первый долго ждать и быстро разбирают, второй всегда на складе. цена V50-B 3+NPE — 230 долларов цена V10 Compact — 80 баксов

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

03.09.2016 в 20:25:43

#5766166

Energon написал: V50-B 3+NPE это комбинированный 1+2.

Не вариант, у УЗИП расстояние защиты порядка 20 метров.

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

03.09.2016 в 20:38:30

#5766177

Ну цель я так понимаю защитить в первую очередь дом. Я думаю что в гараже и бане, ничего такого дорогого с электроники не будет.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

03.09.2016 в 20:57:38

#5766195

Energon написал: Ну цель я так понимаю защитить в первую очередь дом.

Так до техники по проводам 20 метров не будет?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.09.2016 в 21:02:01

#5766199

Energon, может поможет http://www.schneider-electric.ru/documents/electricians/e-learnings/presentation-overvoltage-contractors.pdf

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

03.09.2016 в 21:15:53

#5766213

ink_mast написал:

Energon написал: Ну цель я так понимаю защитить в первую очередь дом.

Так до техники по проводам 20 метров не будет?

ink_mast, будет, я так понимаю будет и больше. Если к дому 6метров, то по дому линии могут достигать и 15 метров и больше от щита к розетке.

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

03.09.2016 в 21:31:15

#5766237

Судя по всему, мой вариант без мачты грозозащиты -это УЗИП 2+3.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

03.09.2016 в 21:41:14

#5766250

Energon написал: будет, я так понимаю будет и больше.

Тогда либо в несколько ступеней, либо на вводе 1+2+3 класс.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

03.09.2016 в 21:41:45

#5766252

Energon написал: это УЗИП 2+3

Скорее всего.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.09.2016 в 21:45:05

#5766258

Energon, Может УЗИП в дом поставить,а не на улице

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

03.09.2016 в 22:01:26

#5766290

боюсь что как бы не прямой удар, и этот УЗИП не спалил дом)) Хотя в щите домашнем, места уже нет. Хотя возможно если УЗИП взять 2+3 то как то впихну его вместе с автоматом в тот щит. А что идея))

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

03.09.2016 в 22:06:13

#5766295

там конечно ужас, но меня и позвали что бы я это переделал правильно))

как оказалось места - валом. Что то подвину. что то переставлю и вуаля розрядник на правильно месте))

0