27.01.2017 в 21:01:07

Energon написал: Короче результатом стал вот такой щит

Запитан то от чего?

0
Energon
Energon
Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

27.01.2017 в 21:37:47

ПPOPAБ написал: Запитан то от чего?

От щитка РЕСа. Там стоит счетчик, вводной автомат. Этот боксик разместил под ним.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.01.2017 в 23:32:28

Energon, наверное это от щита учета на опоре, который питается от ВЛ или ВЛИ ? К строениям чем питание выполнено от вашего щитка? Тип заземления системы?

0
Energon
Energon
Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

28.01.2017 в 18:29:18

ПPOPAБ написал: который питается

от ВЛИ

ПPOPAБ написал: К строениям чем питание выполнено от вашего щитка?

кабелями ВВГ в трубах ПЕ

ПPOPAБ написал: Тип заземления системы?

скорее всего TN-C-S. Но формально подтвердить не могу, щиток учета на опоре опломбирован. Но розрядник может работать и по схеме ТТ. Но большая вероятность что там TN-C-S.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.01.2017 в 20:18:50

Energon написал: Но розрядник может работать и по схеме ТТ.

  1. Это - не разрядник! Это- ОПН варисторный. Если ТТ - должен быть разрядник (а не ОПН) и в нуле.
  2. Этот аппарат класса II+III ему место на вводе в здание. Будинок - которое. При установке ОПН повторка опять же потребуется.
  3. ОПН I класса необходимо установить как можно ближе к вводному АВ и ГЗШ. Наличие заземления не более 10 Ом обязательно. Тип заземления системы зависит от вас. Естественно ВЛ-0.4 исключительно TN-C, а далее- "хозяин барин"...
0
Energon
Energon
Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

29.01.2017 в 13:14:56

ПPOPAБ написал: ОПН I класса необходимо установить как можно ближе к вводному АВ и ГЗШ.

исключено, там нет и не будет ни когда мачты грозозащиты и не будет ни когда выступающий металлических частей за даже взять крышу здания. Также крыша у дома, не металлическая, а битумная черепица. От места где этот щит установлен, до дома и важных приборов в нем, не более 15-20 метров. И этот аппарат выбирался исключительно от защиты перенапряжение и избавится от мусора в сети.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.01.2017 в 18:04:06

Energon, - блаженны верующие... УЗИП III класса необходимо располагать как моно ближе к конечным потребителям. Иначе он бесполезен, так как проводка работает антенной. УЗИП II класса устанавливать на вводе в дом и только после УЗИП I класса. Это же классика жанра.

Щиточек ваш выгорит полностью при близком разряде... ((

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.01.2017 в 18:05:59

ПPOPAБ написал: УЗИП II класса устанавливать на вводе в дом и только после УЗИП I класса. Это же классика жанра.

Не всегда и это тоже классика жанра :)

0
Energon
Energon
Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

29.01.2017 в 22:29:00

ПPOPAБ написал: Щиточек ваш выгорит полностью при близком разряде... ((

лучше он выгорит на улице где не причинит не кому зла, чем в доме с таким же успехом но возможно заберет с собой дом. Повторюсь это все в пределах положенных метров. А если близкий розряд, то возможно таки если его не будет то в доме технике капут на много денег. А УЗИП 1, или УЗИП 2, или УЗИП1+2 там тоже бесполезны, нет наружного приемника и линия изолированный СИП. Так что посмотрим, как будет. Но в любом случае спасибо, за подсказки. Я как то себе такое и представлял, да и заказчик знает про риски, мы с ним такое обсуждали. Остановились пока на таком варианте.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.01.2017 в 23:12:07

Energon написал: лучше он выгорит на улице где не причинит не кому зла, чем в доме с таким же успехом но возможно заберет с собой дом. Повторюсь это все в пределах положенных метров.

М-м-да... III класс УЗИП - тупо "пилот" в метре от защищаемого оборудования.

Energon написал: А если близкий розряд, то возможно таки если его не будет то в доме технике капут на много денег.

Да нехрена с него толка нет при такой установке. Разве что от коммутационных или очень удаленных по высокой стороне разрядов.

Energon написал: А УЗИП 1, или УЗИП 2, или УЗИП1+2 там тоже бесполезны, нет наружного приемника и линия изолированный СИП. Так что посмотрим, как будет.

Скажем по другому... СИП конечно гасит фронт, но мало не покажется. Тот же кабель уже нужно УЗИП 1 кл. защищать.

Т.е.: всё по порядку должно быть. 1-й на ответвлении перед КЛ. 2-й на вводе в здание. 3-й уже непосредственно перед дорогим потребителем. Вот тогда УЗИП и будет работать правильно без дополнительных дросселей.

0
Energon
Energon
Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

29.01.2017 в 23:24:56

Это не чистый третий, это комбинированный 2+3. По этому метр от оборудования это не этот случай.

0