Energon написал: Короче результатом стал вот такой щит
Запитан то от чего?
27.01.2017 в 21:37:47
ПPOPAБ написал: Запитан то от чего?
От щитка РЕСа. Там стоит счетчик, вводной автомат. Этот боксик разместил под ним.
27.01.2017 в 23:32:28
Energon, наверное это от щита учета на опоре, который питается от ВЛ или ВЛИ ? К строениям чем питание выполнено от вашего щитка? Тип заземления системы?
28.01.2017 в 18:29:18
ПPOPAБ написал: который питается
от ВЛИ
ПPOPAБ написал: К строениям чем питание выполнено от вашего щитка?
кабелями ВВГ в трубах ПЕ
ПPOPAБ написал: Тип заземления системы?
скорее всего TN-C-S. Но формально подтвердить не могу, щиток учета на опоре опломбирован. Но розрядник может работать и по схеме ТТ. Но большая вероятность что там TN-C-S.
28.01.2017 в 20:18:50
Energon написал: Но розрядник может работать и по схеме ТТ.
29.01.2017 в 13:14:56
ПPOPAБ написал: ОПН I класса необходимо установить как можно ближе к вводному АВ и ГЗШ.
исключено, там нет и не будет ни когда мачты грозозащиты и не будет ни когда выступающий металлических частей за даже взять крышу здания. Также крыша у дома, не металлическая, а битумная черепица. От места где этот щит установлен, до дома и важных приборов в нем, не более 15-20 метров. И этот аппарат выбирался исключительно от защиты перенапряжение и избавится от мусора в сети.
29.01.2017 в 18:04:06
Energon, - блаженны верующие... УЗИП III класса необходимо располагать как моно ближе к конечным потребителям. Иначе он бесполезен, так как проводка работает антенной. УЗИП II класса устанавливать на вводе в дом и только после УЗИП I класса. Это же классика жанра.
Щиточек ваш выгорит полностью при близком разряде... ((
29.01.2017 в 18:05:59
ПPOPAБ написал: УЗИП II класса устанавливать на вводе в дом и только после УЗИП I класса. Это же классика жанра.
Не всегда и это тоже классика жанра :)
29.01.2017 в 22:29:00
ПPOPAБ написал: Щиточек ваш выгорит полностью при близком разряде... ((
лучше он выгорит на улице где не причинит не кому зла, чем в доме с таким же успехом но возможно заберет с собой дом. Повторюсь это все в пределах положенных метров. А если близкий розряд, то возможно таки если его не будет то в доме технике капут на много денег. А УЗИП 1, или УЗИП 2, или УЗИП1+2 там тоже бесполезны, нет наружного приемника и линия изолированный СИП. Так что посмотрим, как будет. Но в любом случае спасибо, за подсказки. Я как то себе такое и представлял, да и заказчик знает про риски, мы с ним такое обсуждали. Остановились пока на таком варианте.
29.01.2017 в 23:12:07
Energon написал: лучше он выгорит на улице где не причинит не кому зла, чем в доме с таким же успехом но возможно заберет с собой дом. Повторюсь это все в пределах положенных метров.
М-м-да... III класс УЗИП - тупо "пилот" в метре от защищаемого оборудования.
Energon написал: А если близкий розряд, то возможно таки если его не будет то в доме технике капут на много денег.
Да нехрена с него толка нет при такой установке. Разве что от коммутационных или очень удаленных по высокой стороне разрядов.
Energon написал: А УЗИП 1, или УЗИП 2, или УЗИП1+2 там тоже бесполезны, нет наружного приемника и линия изолированный СИП. Так что посмотрим, как будет.
Скажем по другому... СИП конечно гасит фронт, но мало не покажется. Тот же кабель уже нужно УЗИП 1 кл. защищать.
Т.е.: всё по порядку должно быть. 1-й на ответвлении перед КЛ. 2-й на вводе в здание. 3-й уже непосредственно перед дорогим потребителем. Вот тогда УЗИП и будет работать правильно без дополнительных дросселей.
29.01.2017 в 23:24:56
Это не чистый третий, это комбинированный 2+3. По этому метр от оборудования это не этот случай.