kashamalasha написал: Автоматы в 25А совсем не нужны?

Не нужны! Все на 16.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

08.09.2016 в 09:55:17

Теплый пол при четырехпроводном стояке лотерея еще та..

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

08.09.2016 в 10:02:07

kashamalasha написал: Автоматы в 25А совсем не нужны? На духовой шкаф и теплый пол тоже рекомендуете 16А вешать?

Ещё раз, номинал автомата подбирается в первую очередь под линию. Под сечение проложенного кабеля. Для кабеля сечением 2,5 квадрата - номинал должен быть не более 16А.

У Вас на духовой шкаф и тёплые полы идут линии как раз в 2,5 квадрата. Значит автомат нужно ставить не более 16А. 16А - это только по номиналу уже 16А * 220В = 3,5кВт потребляемой мощности. (При этом до отключения автомату ещё долго.) Так что и духовка, и тёплые полы - спокойно уживутся на линии в 2,5 квадрата под защитой автомата 16А.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

08.09.2016 в 10:08:17

Gepard написал: тёплые полы - спокойно уживутся на линии в 2,5 квадрата под защитой автомата 16А.

Теплые полы лучше подключать полторашкой под 10 ампер. Хотя тут от площади зависит. Но 2.5 подклчюить к регулятору нетривиальная задача.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

08.09.2016 в 10:08:28

Alexey_Spb написал: Не ставьте его, вода будет холодная, проточники норм только от 8 квт нормально греют, да и то не ахти.

Мы, кстати, на съёмной жили с 5-кВт нагревателем. И не всегда на полную включали. Для помыться под душем - нормально. Всяко лучше, чем под холодной.

Но сейчас в квартиру с газом - планируем накопительный. Проточник в квартире с газом - один может почти всю выделенную на квартиру мощность забрать.

0
kashamalasha
kashamalasha
Новичок

Регистрация: 07.09.2016

Москва

Сообщений: 28

10.10.2016 в 23:55:45

Изменил щит согласно вашим рекомендациям. Гляньте, плз. Нагреватель решили поставить накопительный на 2кВт.

0
kashamalasha
kashamalasha
Новичок

Регистрация: 07.09.2016

Москва

Сообщений: 28

11.10.2016 в 11:12:52

Ау. Ребят, гляньте схему, плз.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.10.2016 в 11:19:15

kashamalasha, я бы освещение разделил бы, но это не критично. Аквастрож, реле напряжения, посудомой, электрику на балкон планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

11.10.2016 в 13:49:31

kashamalasha, Какие-то маленькие у вас УЗО. Всего 16 ампер. Зачем такие, а не 40 ампер? И почему так много УЗО на 10 мА?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.10.2016 в 17:58:25

kashamalasha написал: Ау. Ребят, гляньте схему, плз

Тут уже "ку-ку" впору кричать, а не "ау" ... Вам долго и упорно объясняли, что УЗО 25А ничем в первой схеме не защищены от сверхтоков и надобно повысить их номинал хотя бы до 40А, а вы решили сделать всем назло, снизив номиналы до 16А. Это типа "моя схема - что хочу, то и делаю"?

0
kashamalasha
kashamalasha
Новичок

Регистрация: 07.09.2016

Москва

Сообщений: 28

11.10.2016 в 18:41:35

avmal, Спасибо. Моя ошибка. Поправил.

Схема

megrad, В лоджиях планируется теплый пол, освещение и несколько розеток под оборудование рабочего места для ребенка.