Аватар пользователя
viton

Местный

Регистрация: 28.05.2010

Красногорск

Сообщений: 110

07.09.2016 в 23:54:18

#5770238

Добрый вечер! В наличии квартира не на первом этаже. Стоит задача: подключение радиаторов отопления по лучевой схеме трубой RAUTITAN PINK 16 мм, труба идет в стяжку, средняя длина ветки 9 м. Вопросы: 1) Достаточно ли проложить трубу в гофре ПНД или лучше вспененный ПВД? 2) Если в утеплителе, то как избежать непременного сжимания последнего при заливке стяжки? Дополнительный короб? 3) Как избежать проблем с температурным расширением?

Аватар пользователя
Толмач

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

08.09.2016 в 15:49:43

#5770728

Лучше в утеплителе. Сильно стяжкой не пережмёт, по крайней мере Вы этого не заметите. Утеплитель позволит трубе некоторые подвижки при тепловом расширении, но я бы применил Rehau Stabil, опять же линейное расширение у него 0,026мм/метр*1°С, в то время как у PINK 0,15.

Аватар пользователя
viton

Местный

Регистрация: 28.05.2010

Красногорск

Сообщений: 110

08.09.2016 в 23:11:00

#5771028

Толмач, спасибо! Хотелось бы максимально правильно использовать то, что есть в наличии. Отсюда и вопрос: достаточно ли подвижек в утеплителе, чтобы труба отыграла эти 10 см? И что произойдет с самим утеплителем через N циклов расширение-сжатие, не сотрется до дыр?