Аватар пользователя
AlexAGF

Местный

Регистрация: 27.08.2014

Иркутск

Сообщений: 23

10.09.2016 в 19:34:54

Помогите подобрать редуктор с подключением на 3/4" и рабочей температурой выше 95 градусов. Практически всё, что здесь рекомендуют, рассчитано на 70-80 градусов, а у меня зачастую бывает 95-97. Давление в системе 6-7 бар. Единственное, что попалось на глаза - Клапан редукционный 3/4" ВР Tmax=130°С Itap 143. Кто-нибудь ставил? Можно брать?

Вообще схема планируется такая: запорный кран (Bugatti) => косой фильтр (ITAP) => счетчик (Itelma) => самопромывной фильтр (ICMA 750) => обратный клапан (EUROPA 100) => редуктор => магистральный фильтр => коллектор => гаситель гидроударов.

Комплектующие, указанные в скобках, уже приобретены. Магистральный фильтр выбираю между Акватиком и Гидротеком Slim Line 10, коллектор регулируемый FAR, гаситель Valtec (только на ХВС). Все подключения на 3/4".

Гуру сантехники, подскажите, все правильно в этой схеме? И еще, можно ли и нужно ли на эти самопромывные фильтры ставить перемычку для обратной промывки?

0
Аватар пользователя
gnusmas

Местный

Регистрация: 28.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 173

11.09.2016 в 00:46:35

Редукторы Itap 143 ставил, работают нормально. Перемычка и обратная промывка Вам не нужна. Эти фильтры для неё не предназначены. Промывка прямотоком.

0
Аватар пользователя
AlexAGF

Местный

Регистрация: 27.08.2014

Иркутск

Сообщений: 23

11.09.2016 в 06:28:34

Наткнулся еще на SABO OFFICINE RIGAMONTI. Тоже до 130 градусов. Что предпочесть, ITAP иоли OR?

0
Аватар пользователя
AlexAGF

Местный

Регистрация: 27.08.2014

Иркутск

Сообщений: 23

11.09.2016 в 17:49:48

gnusmas написал: Перемычка и обратная промывка Вам не нужна. Эти фильтры для неё не предназначены. Промывка прямотоком.

Как я понял, перемычка и делается, чтобы появилась возможность обратной промывки фильтра ХВС горячей водой и наоборот. Как здесь. Или я что-то путаю?

0
Аватар пользователя
AlexAGF

Местный

Регистрация: 27.08.2014

Иркутск

Сообщений: 23

13.09.2016 в 19:29:26

Знатоки есть? Кто-нибудь ответит?

0
Аватар пользователя
gnusmas

Местный

Регистрация: 28.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 173

13.09.2016 в 23:40:51

Конструкция фильтра самопромывного Far предназначена для этого, я заглядывал внутрь, там специфическая конструкция. Ни Icma, ни аналогичные Tiemme для этого не предназначены. Если хотите, можете сделать. Сабо - это мини редуктор. Itap 143 - это полноразмерный редуктор. Соответственно производительность разная, выбирать Вам. ОК ставится после счётчика. А так схема верная.

0
Аватар пользователя
AlexAGF

Местный

Регистрация: 27.08.2014

Иркутск

Сообщений: 23

14.09.2016 в 06:06:56

gnusmas, понял, спасибо!

0