Имеется двушка с электроплитой, идет замена всей проводки, электрощиток будет в квартире сейчас на вводе стоит старый пакетник на 40а. сейчас мне видится следующая схема, хочется услышать ваши комментарии..наверника тут что то не так и есть что исправить :) сейчас мне думается, что противопожарный узо лучше вынести в общий щиток который коридоре, а в домашнем щите поставить рубильник?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.09.2016 в 15:43:39

nospa, тёплый пол, водогрей, посудомой, электрику на балкон, аквасторож планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

vit9360396
vit9360396
Новичок

Регистрация: 12.09.2016

Жодино

Сообщений: 4

12.09.2016 в 18:41:46

nospa, 1. чем меньше прерывается провод питания, тем надежнее система- не вижу нужды в установке рубильника. выключить все можно противопожарным УЗО. 2. не думаю,что освещение двушки превысит 1 кВт- достаточно на освещение 4(6), а не 10А

0
nospa
nospa
Новичок

Регистрация: 08.01.2013

Москва

Сообщений: 19

12.09.2016 в 18:42:26

megrad, пока в планах этого ничего нет. но максимум может быть розетку на балкон, ее посадить на автомат с комнатными розетками хотел.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.09.2016 в 19:22:41

nospa написал: пока в планах этого ничего нет.

А потом новый ремонт? Кто мешает заложить линии.

nospa написал: ее посадить на автомат с комнатными розетками хотел.

Не советую. На кухню 2 линии розеток(типа розетки фартука и всё остальное).

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

12.09.2016 в 19:27:02

Меня всегда интересовало, а зачем в один щит УЗО 100мА, а сразу за ним 30-10мА? Какой от него толк?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.09.2016 в 19:47:47

dimm5 написал: а зачем в один щит УЗО 100мА

nospa написал: противопожарный узо

ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

12.09.2016 в 20:01:29

Я вижу смысл, если такое УЗО ставить в щит на улице, в дали от основного щита распределения. Либо в системе, где УЗО с токами утечки10-30 мА стоят не на всех линиях. Но в данном случае это УЗО защищает лишь кусок провода до следующего аппарата с меньшим током.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.09.2016 в 20:05:44

nospa написал: на вводе стоит старый пакетник на 40а.

Сразу после счётчика в обязательном порядке должен стоять автомат или дифф, а перед счётчиком достаточно и выключателя-разъединителя. В квартиру проложите три жилы ПуГВ 1х10,0, защитив его автоматом или диффом 100-300мА 50А.

nospa написал: в домашнем щите поставить рубильник?

Да.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

12.09.2016 в 20:27:32

megrad написал: ссылка

Большего бреда в жизни не читал. :)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.09.2016 в 21:17:33

Radio написал: Большего бреда в жизни не читал.

Скажите это авторам нормативных требований и они с вами поспорят.

0