avmal написал:

nospa написал: на вводе стоит старый пакетник на 40а.

Сразу после счётчика в обязательном порядке должен стоять автомат или дифф, а перед счётчиком достаточно и выключателя-разъединителя. В квартиру проложите три жилы ПуГВ 1х10,0, защитив его автоматом или диффом 100-300мА 50А.

nospa написал: в домашнем щите поставить рубильник?

Да.

avmal, правильно ли я понял: (щиток на лестничной клетке. рубильник->счетчик->автомат B40) ->кабель в квартирный щиток -> (рубильник и далее по схеме?)

и почему три жилы пугв 1x10, а не ввг 3x10 квадратов? да и 6 квадратов разве не за глаза будет?

p.s. противопожарный узо s 100ма все таки в квартире оставить или лучше в общем щитке его разместить?.. от щитка до квартиры получается всего 2-3 метра кабеля.

0
nospa
nospa
Новичок

Регистрация: 08.01.2013

Москва

Сообщений: 19

12.09.2016 в 21:56:29

megrad написал:

nospa написал: пока в планах этого ничего нет.

А потом новый ремонт? Кто мешает заложить линии.

nospa написал: ее посадить на автомат с комнатными розетками хотел.

Не советую. На кухню 2 линии розеток(типа розетки фартука и всё остальное).

megrad, ну делаем пока по текущим нуждам, о будущем не задумываемся, для меня лично нужды в теплых полах, посудомойки, аквастороже нет и без них мне живется прекрасно, близкие требования не предьявляли.. поэтому на данный момент не рассматриваем и не закладываем на будущее. на будущее кондей заложили, провода подведем в коробку и заштукатурим, когда кондей надумаем - тогда 'отштукатурим' и подключим.

на балкон отдельную линию вести? и отдельное узо 10ма? почему не рекомендуется повесить все на автомат с розетками? из-за влажности?

на балконе, дай Бог, раз в год подключу лобзик или дрель.. просверлить пару дырок. особо розетка будет не востребована.. или не морочить себе голову и не делать розетку ибо особой нужды нет, так что бы была.. можно и удлинитель кинуть когда надо электро инструментом воспользоваться?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

12.09.2016 в 22:10:47

avmal написал: Скажите это авторам нормативных требований

У них свой бизнес, им надо что-то писать. Придумывают и пишут. Не всегда удается придумать хорошо, человек не робот, стабильно выдавать шедевры не может.

0
Instructor
Instructor
Новичок

Регистрация: 03.08.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 73

12.09.2016 в 22:14:22

dimm5 написал: Меня всегда интересовало, а зачем в один щит УЗО 100мА, а сразу за ним 30-10мА? Какой от него толк?

Больше доход торгашам. Противопожарных УЗО (точнее УДТ) не существует.

Даже если бы они были, применительно к этой схеме что мешает в качестве «противопожарного» использовать УДТ на 30 мА? Реле напряжения не нужно, вместо него поставить расцепитель минимального/максимального напряжения к вводному автоматическому выключателю.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.09.2016 в 23:33:43

nospa написал: правильно ли я понял: (щиток на лестничной клетке. рубильник->счетчик->автомат B40)

Попробуйте внимательно прочитать написанное.

avmal написал: В квартиру проложите три жилы ПуГВ 1х10,0, защитив его автоматом или диффом 100-300мА 50А.

nospa написал: почему три жилы пугв 1x10, а не ввг 3x10 квадратов?

Вы бы смогли это и сами понять, прокладывая ВВГ, но я с вами поделился опытом, чтобы вы не соверщали ошибок, которые я совершал несколько десятилетий назад.

nospa написал: да и 6 квадратов разве не за глаза будет?

Не будет, если воспользуетесь моими советами.

nospa написал: противопожарный узо s 100ма все таки в квартире оставить или лучше в общем щитке его разместить?.

По нормативным требованиям оно должно находиться в этажном щите - ввод тоже надо защищать от пожара.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.09.2016 в 09:34:06

nospa написал: почему не рекомендуется повесить все на автомат с розетками? из-за влажности?

Здесь уже было несколько тем про сработку УЗО из за балкона. Балкон(лоджия) балкону рознь.

nospa написал: для меня лично нужды в теплых полах, посудомойки, аквастороже нет и без них мне живется прекрасно,

А водогрей? Но на кондей вывод делаете. Вы в курсе, что под трубки кондея тоже штроба нужна. Плюс воодоудаление, а то с соседями с низу быстро познакомитесь. Кондей только летом планируете пользовать? Посмотрите в сторону ионизаторов и моек воздуха.

nospa написал: можно и удлинитель кинуть когда надо электро инструментом воспользоваться?

Через порог на балкон, а зимой ещё и доп. проветривание.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.