avmal написал: IP54 не годится для улицы, независимо от дизайна.
А что вы вкладываете в понятие для улицы,это где должно находится в открытой беседке под крышей и подобных строений или под открытым небом на столбе?
16.09.2016 в 19:19:40
avmal написал: IP54 не годится для улицы, независимо от дизайна.
А что вы вкладываете в понятие для улицы,это где должно находится в открытой беседке под крышей и подобных строений или под открытым небом на столбе?
16.09.2016 в 19:22:28
ebf, открытая установка на улице - воздействие прямых УФЛ и осадков. avmal я же выше написал "для помещений", вы лучше народу объясните почему щитки IP54 не подходят для улицы, а-то их так любят).
16.09.2016 в 19:30:53
SB3 написал: ebf, открытая установка на улице - воздействие прямых УФЛ и осадков.
Т.е под крышей и навесом можно? Ведь солнышко иногда на них светит и дождик косой идёт,а иногда метель метёт и значит IP54 ставить нельзяz
16.09.2016 в 19:38:17
avmal написал: IP54 не годится для улицы, независимо от дизайна.
Можно пояснить? Желательно относительно ГОСТ 14254-96.
16.09.2016 в 19:47:36
SB3, У меня в Новосибирске на участке,кругом стоит Этюд IP44 и вы знаете,вот ничего ему не делается
16.09.2016 в 19:49:51
ebf, если посмотрите УХЛ к примеру на иековские щитки, то там некоторые можно под навесом, другие можно открыто.
16.09.2016 в 19:51:18
ebf, у Радио тут вообще какой-то выкл. в пластике и тоже ему ничего не делается. Если "Этюд" не предназначен для открытой установки на улице - значит ставите вы его там себе на свое усмотрение и т.п.
16.09.2016 в 19:57:45
SB3, IP44 говорит ,что можно.
16.09.2016 в 20:34:35
IP44 о возможности установки на улице не говорит, не говорило и и не будет говорить! Найдите документы на ваш "Этюд" у производителя, у продавца, где написано, что можно установить на улице - на этом разговор закончим. Не найдёте - не говорите больше ерунды. Ещё раз отправлю вас посмотреть на иеквоские метал. щитки с степенью от 44 и выше и почитайте, где их можно ставить. Тот же Хагер "Орион" вроде, открыто устанавливать на улице нельзя!
16.09.2016 в 20:58:01
SB3 написал: Ещё раз отправлю вас посмотреть на иеквоские метал. щитки с степенью от 44 и выше и почитайте, где их можно ставить.
Не надо меня никуда отправлять,в отличии от многих, вот такой у меня весит на заборе
Я практик и вижу как та или иная продукция,чувствует себя в реальной жизни в ,наших сибирских условиях :)
16.09.2016 в 21:02:08
ebf, здесь я не вижу никаких противопоказаний из-за УХЛ1 — изделия для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом с категорией размещения 1 (на открытом воздухе). Но не из-за IP54)))