Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

18.01.2007 в 16:32:23

ВТБ! написал : Хотите сделать схему дешевле, но не хотите, чтобы протухли продукты в холодильнике?

Да - хочу дешевле и хочу чтобы холодильник не отключался ---- а он не будет откл. при таком входном УЗО 30мА, когда останется без присмотра?

ВТБ! написал : Может быть, вместо ВРУ лучше сделать ВУ, а входа в дом ГРЩ (вместо щита Ii)?

А чем отличается ВРУ от ВУ? И что такое ГРЩ? Где должен находиться вводной авт., счетчик и УЗО 30мА и где расположить ОПН?

ВТБ! написал : Тогда упростится "уходя гасите всех" - возле двери.

А я хочу отключать этажи по отдельности.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24809

18.01.2007 в 16:47:25

1ynn написал : а он не будет откл. при таком входном УЗО 30мА

Если другие щитки будут отключены двухполюсными автоматами - где взяться утечке?

А чем отличается ВРУ от ВУ? И что такое ГРЩ?

От вводного устройства идёт одна линия к главному распределительному щиту, от вводного распределительного устройства - несколько линий.

Где должен находиться вводной авт., счетчик и УЗО 30мА и где расположить ОПН?

Автомат в ВУ, счётчик в ВУ или в ГРЩ - выясняйте в местном ЦОП, какие у них нравы. УЗО после счётчика - чтобы с ЦОП меньше проблем было. И неселективное УЗО удобнее в щите у входа - чтобы в случае чего добраться проще было.

1ynn написал : А я хочу отключать этажи по отдельности.

Ну, да - в щитке пара автоматов на линии к двум другим щиткам, автоматы на холодильник и освещение прихожей, УЗО и автоматы на уличные линии, подвал.

0
Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

18.01.2007 в 16:59:25

ВТБ - огромное спасибо Вам за подробный ответ.

И маленький вопрос: - ОПН ставить в ВУ или в ГРЩ? Если УЗО будет одно 63А 30мА (и еще уличное 10мА тип А), какого типа А или S?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24809

18.01.2007 в 17:04:26

1ynn

В идеале одну пару в ВУ, а вторую в групповом щитке (щитках) не дальше 10 метров от защищаемого приёмника.

0
Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

22.01.2007 в 18:02:48

Проанализировав все ваши сообщения(особенно от ВТБ) - выставляю переделанную схему... ... и жду предложений по ней.

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24809

22.01.2007 в 18:24:27

1ynn

1) ГЗШ переместить в ВУ и переименовать в PE. 2) Сечение проводника от заземлителя к ГЗШ увеличить до сечения фазного проводника ввода. 3) PE из щита I в щит II пустить в составе трёхжильного провода. 4) Из щита II в щит III - аналогично. 5) Автомат 32А из щита III переместить в щит II - в начало линии. Его номинал, наверное, можно уменьшить до 25А - но это на месте виднее.

Непонятно, зачем отдельная нулевая шина для холодильника и освещения лестницы?

0
Аватар пользователя
Denek

Местный

Регистрация: 17.01.2007

Москва

Сообщений: 302

22.01.2007 в 19:57:45

А не маловато ли УЗО 30мА на входе на такой дом когда подключены электроприборы (телевизор, СВЧ, свет и т.д. или инструмент). Не будет ли ложных сробатываний?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.01.2007 в 20:23:11

Denek написал : А не маловато ли УЗО 30мА на входе на такой дом когда подключены электроприборы (телевизор, СВЧ, свет и т.д. или инструмент). Не будет ли ложных сробатываний?

Если проводка и оборудование исправны, то не будет.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24809

23.01.2007 в 00:50:17

Denek написал : не маловато ли УЗО 30мА

Если проводку заложить третьесортным проводом, то может и не хватить при длине под километр. Но при нынешней схеме Вы легко сможете при необходимости разбить защищаемые линии на две-три группы в щите II.

0
Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

23.01.2007 в 02:11:56

ВТБ! написал : 1ynn Непонятно, зачем отдельная нулевая шина для холодильника и освещения лестницы?

Потому что здесь ноль свой, а не с 2Р автомата (я же не хочу откл. холодильник после отъезда).

0
Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

23.01.2007 в 02:41:35

ВТБ! написал : 1ynn 1) ГЗШ переместить в ВУ и переименовать в PE. 2) Сечение проводника от заземлителя к ГЗШ увеличить до сечения фазного проводника ввода.

В качестве ГЗШ я хочу использовать вот такую штуку: http://www.electro-mpo.ru/card12694.html

как ее расместить в щите1 - может лучше отдельно и брать от нее провода РЕ к щитам 2 и 3 (как на схеме); от заземлителя с улицы к этой самой ГЗШ будет провод типа катанки.

0
Аватар пользователя
Denek

Местный

Регистрация: 17.01.2007

Москва

Сообщений: 302

23.01.2007 в 09:52:45

ВТБ! написал : Рекомендуется защита от импульсных перенапряжений: в идеале УЗИП типа I во ВРУ и УЗИП типа I+ii в щитке, от которого запитана чувствительная электроника.

В чем разница тип I и тип Ii. Если ставить только один - какой тип выбрать.
Какие характеристики счтитать приемлемыми (Пример : Максимальное напряжение: 275 В, 50 Гц. Максимальный ток разряда: 10 кА. Номинальный ток разряда: 5 кА. Уровень напряжения защиты: 1,2 кВ.)

ВТБ! написал : Разрядник на входе хотя бы.

Что такое разрядник и для чего он нужен

ВТБ! написал : Защита от длительных перенапряжений тоже небесполезна, в особенности в случае ВЛ с неизолированными проводами.

А каким прибором защитить?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24809

23.01.2007 в 10:16:25

Denek написал : В чем разница тип I и тип Ii.

Для защиты от разряда молнии и от помех перекоммутации. От прямого попадания молнии защитит разве что страховой полис. Если один - типа I на входе.

Какие характеристики счтитать приемлемыми

Лучше что-то, чем ничего. В характеристиках обычно указан номинал защитного автомата. Цена - важнейший критерий. :( И прибор не должен быть одноразовым - до первой грозы.

Что такое разрядник и для чего он нужен

Разрядник и есть. Быстродействие у него меньше, чем у полупроводниковых приборов, зато он определённо не одноразовый и отчасти может защитить сами УЗИП при многоступенчатой защите.

каким прибором защитить?

ЗАС, реле напряжений, провокаторы УЗО...

0
Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

23.01.2007 в 10:27:03

Уважаемый ВТБ ответте пожалуйста на два моих последних письма.

0
Аватар пользователя
Denek

Местный

Регистрация: 17.01.2007

Москва

Сообщений: 302

23.01.2007 в 10:33:38

ВТБ! написал : Если один - типа I на входе.

Правильно ли будет поставить его сразу после счетчика , перед входным УЗО.

ВТБ! написал : Цена - важнейший критерий. :(

Цены на них ого-го! Впечетлили.

ВТБ! написал : И прибор не должен быть одноразовым - до первой грозы.

Подскажите ОИП (http://www.electro-mpo.ru/card12050.html) - это одноразовый или многоразовый. Никаких флажков и переключателей вроде не видно. И как правильно подключать - три контакта L, N, PE (видимо вход). А где выход? Разве это не проходной прибор?

0