Комуто220 написал: А нельзя на месте ввода чуть поднять, натянуть трос на талпепе, по тросу уже СИП?

megrad написал: Тады проще сразу кабель.

у-у-у как всё запущено...

Объясняю (как говорил Жириновский): Сарай 2,5м высота, ввод дома - 3 м высота. Поэтому в середине между ними проводок СИП провиснет до 2,5м, а это низзя. Высоту ввода на сарае и на доме поднять нельзя. Потому как мачты делать сложновато, из-за того, что вылет кровли большой, мачту к стене не закрепить. А на крышу мачту сложно поставить, сразу растяжки, заземление вылезает.

Если СИП сразу со столба на сарай кинуть, тоже не фонтан... тоже провиснет провод, хотя поменьше. А потому, что что столб высотой 5 метров.

Траншея, конечно лучше, ничего торчать и провисать не будет. Но надо копать. Глубина траншеи 0,8м, длина в сумме около 20м - это немало. Если взять ширину траншеи 40-50 см (лопатой уже не получишь), - это целый КАМАЗ земли. На яму в 1,5 куба для туалета полдня убил, а тут неделю прокопаешь. Может быть кто-нибудь легкий способ копания траншеи подскажет. Экскаватор не предлагать. В распоряжении есть лопата и ручной бур на метр глубины.

0
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

20.09.2016 в 20:36:58

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

20.09.2016 в 20:45:20

dimm5,

Интересное приспособление, спасибо.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.09.2016 в 21:47:32

РаботничкиНТ написал: Если взять ширину траншеи 40-50 см (

А почему траншею не сделать в ширину лопаты?

РаботничкиНТ написал: Может быть кто-нибудь легкий способ копания траншеи подскажет. Экскаватор не предлагать.

Из вашего ТУ варианта два: бензогенератор или ямокопатель за пузырь. Ну это из не дорогого. Либо такой вариант: ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

aleksandr29
aleksandr29
Местный

Регистрация: 19.09.2016

Архангельск

Сообщений: 184

21.09.2016 в 11:51:05

Да ладно неделю? За день 20 метров траншеи копается двумя студентами))))) Проверено

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

21.09.2016 в 20:42:11

РаботничкиНТ написал: но высота СИПа от земли в нижней точке будет не выше 2,5 метра

Ну вроде как это расстояние в пределах допуска по ПУЭ. А чем его можно задеть на такой высоте?

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

22.09.2016 в 08:11:15

BigHarry написал:

РаботничкиНТ написал: но высота СИПа от земли в нижней точке будет не выше 2,5 метра

Ну вроде как это расстояние в пределах допуска по ПУЭ. А чем его можно задеть на такой высоте?

BigHarry,

2,75 м минимальная высота воздушного ввода в дом и над землей по ПУЭ п.2.1.75, 2.1.79.

Получается, что от места ввода в дом нельзя запитать сарай без провиса провода ниже 2,75м, что по ПУЭ не допускается.

Сейчас анкер СИПа закреплен на вводе в дом при помощи кронштейна (чтоб обойти вылет кровли), и я не раз задевал низ этого самого кронштейна, когда тащил лестницу или доску по дорожке вдоль дома. Провод пока задеть не получилось, потому что ПУЭ писали не дураки и 2,75 м придумали не зря.

aleksandr29,

А билет из Амстердама?

После раздумий я пришел к другому варианту. Эврика.

Столб расположен в 1м от забора, сарай расположен в 1,5м от забора. На столбе делаю отпайку АВВГ на орехах от СИПа, опускаю в металлической трубе до забора. Забор: металлические стойки Ду 65 и профтруба 20х40мм прожилины. К стойкам забора креплю хомутами на саморезы трубу и гоню АВВГ в данной трубе до сарая. Далее перекидываю трубу от забора до стены сарая. Конечно трасса получится метров на 5 подлинней, но не беда. Купить лишних 5м кабеля проще, чем прокопать 10м траншеи до сарая. Трубы БУ Ду25 есть.

0
Alexcris
Alexcris
Резидент

Регистрация: 12.04.2007

Москва

Сообщений: 1232

22.09.2016 в 10:50:36

Хм, а кабель то можно по металлзабору пускать? (если уж по правилам все делать..)

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

22.09.2016 в 15:59:28

Alexcris,

Ну вообще-то, во многих местах по забору кабель идет (фонарики-то электрические висят по периметру). И кабель в трубе проложен. Теоретически забор надо заземлить, но 130 метров периметра металлического забора, как естественный заземлитель думаю достаточно.

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

22.09.2016 в 20:16:48

РаботничкиНТ написал: по ПУЭ п.2.1.75

Этот пункт относится к проводам, проложенным открыто по стенам. Так же пункт 2.1.79 - относится в ВЛ. У вас СИП, т.е. ВЛИ, поэтому смотрите 2.4.55

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

23.09.2016 в 07:32:38

BigHarry, Спасибо.

Согласно п. 2.4.55 ПУЭ получается, что от СИП до земли

  • на вводе 2,5м минимум;
  • до тротуаров 3,5м минимум.

Таким образом, получается, что если СИП между домом и сараем повесить, закрепив в каждой точке на высоте не более 3м от земли, то пройти между домом и сараем нельзя, т.к. по ПУЭ написано: 3,5м минимум от СИП до тротуаров.

Вывод: между домом и сараем СИП просто так не кинешь.

По поводу провода по забору от столба до сарая сомнения смутные терзают. Какое реальное сопротивление забора? Если сопротивление получится в районе 5 Ом, а ближайший автомат на 40А, то напряжение на заборе при пробое изоляции будет в районе сетевого 220 В, что недопустимо. Можно, конечно, повесить сначала щиток с автоматом на 16А на столбе, а от него уже кабель бросить по забору на сарай - замороченное решение.

Видимо, все же придется вернуться к варианту 1 в начале, потому как проход между домом и сараем нужнее, чем проход между сараем и столбом.