Сергей Анисимов
Сергей Анисимов
Новичок

Регистрация: 22.09.2016

Москва

Сообщений: 5

22.09.2016 в 15:26:16

При сливе сначала заполняется раковина унитаза (почти на 2/3 объема), а за тем медленный слив в трубу канализации... Смывать приходится три раза. Подскажите пожалуйста, что за проблема, и как решается? Канализация на дачном участке 25 метров 110 трубы. Высота от подошвы унитаза до магистральной трубы около метра.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

22.09.2016 в 15:34:37

Сергей Анисимов написал: Канализация на дачном участке 25 метров 110 трубы

Вот ее и нужно чистить. Длинная труба, чтобы содержимое унитаза смыть из этой трубы нужно 7,5х25 = 185 литров воды, а бачек выдает только 6-9, вот постепенно и откладывается. Так что длинный трос с ершом 105 мм, толкать, крутить с добавлением воды.

0
Сергей Анисимов
Сергей Анисимов
Новичок

Регистрация: 22.09.2016

Москва

Сообщений: 5

22.09.2016 в 16:00:10

Микитович, Труба на просвет нормальная. Перед установкой унитаза выкапывал и разбирал для замены манжет. Ранее труба использовалась для канализации воды из умывальника и стиралки.

0
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Резидент

Регистрация: 02.01.2014

Челябинск

Сообщений: 1470

22.09.2016 в 17:51:12

надо проверить колено в унитазе

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

22.09.2016 в 18:19:53

Сергей Анисимов, А фановая труба есть?

0
Сергей Анисимов
Сергей Анисимов
Новичок

Регистрация: 22.09.2016

Москва

Сообщений: 5

26.09.2016 в 13:40:44

Свистунов Л., А как это делается?

0
Сергей Анисимов
Сергей Анисимов
Новичок

Регистрация: 22.09.2016

Москва

Сообщений: 5

26.09.2016 в 13:42:26

Hitgher, есть гофра, и через ряд колен в канализационную трубу 110 на 25 метров. далее колодец...

0
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Резидент

Регистрация: 02.01.2014

Челябинск

Сообщений: 1470

26.09.2016 в 19:51:13

Сергей Анисимов написал: есть гофра,

Вынимаешь из трубы и в тазик, нажимаешь слив на бачке,

0
Сергей Анисимов
Сергей Анисимов
Новичок

Регистрация: 22.09.2016

Москва

Сообщений: 5

18.10.2016 в 08:36:57

Проблему решил. Поставил воздушный клапан в виде дополнительной вертикальной трубы выше тройника соединяющего слив с канализационной трубой. Верх закрыл старым ведром. Учитывая, что труба длинная, воздушная пробка задерживала нормальный слив...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.