ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

22.09.2016 в 21:15:27

Шамиль Загидулин написал: там при старой плите стоял на 40А

Это не важно. На ввод вам потребуется АВ не менее 50А и под него сечение проводов 10мм2 медь от стояка. Про УЗО не забудьте.

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

23.09.2016 в 11:48:05

В идеале если варочная и духовой шкаф независимые друг от друга, то нужно было протянуть 3х6 под варочную с автоматом 32А и 3х2,5 под духовой шкаф с автоматом 16А, это было бы правильнее!

0
Шамиль Загидулин
Шамиль Загидулин
Новичок

Регистрация: 22.09.2016

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 12

24.09.2016 в 08:27:00

services написал: В идеале если варочная и духовой шкаф независимые друг от друга, то нужно было протянуть 3х6 под варочную с автоматом 32А и 3х2,5 под духовой шкаф с автоматом 16А, это было бы правильнее!

services, уже при сдаче дома в щите на плиту стоял автомат 40А, свет и розетки по 16А, Я не понимаю почему многие пишут про автомат на 32А для плиты, если весь МКД так построен и сдан в 04 году? Разумеется сейчас делая ремонт, удобно все емкие точки ставить на автомат по мощности. Только действительно ли это так необходимо ведь при застройке электрика была заложена с запасом. Спасибо всем кто откликнулся за комментарии и советы. Автомат на плиту вернул

прежний - на 40А т.к. использовать на полную мощность духовку с варочной панелью не будем. Еще оставил провод на 2,5 мм кв. меди от предыдущей проводки на плиту (состояние отличное), авось пригодиться.

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

24.09.2016 в 09:53:27

Шамиль Загидулин написал:

services написал: В идеале если варочная и духовой шкаф независимые друг от друга, то нужно было протянуть 3х6 под варочную с автоматом 32А и 3х2,5 под духовой шкаф с автоматом 16А, это было бы правильнее!

services, уже при сдаче дома в щите на плиту стоял автомат 40А, свет и розетки по 16А, Я не понимаю почему многие пишут про автомат на 32А для плиты, если весь МКД так построен и сдан в 04 году? Разумеется сейчас делая ремонт, удобно все емкие точки ставить на автомат по мощности. Только действительно ли это так необходимо ведь при застройке электрика была заложена с запасом. Спасибо всем кто откликнулся за комментарии и советы. Автомат на плиту вернул

прежний - на 40А т.к. использовать на полную мощность духовку с варочной панелью не будем. Еще оставил провод на 2,5 мм кв. меди от предыдущей проводки на плиту (состояние отличное), авось пригодиться.

Шамиль Загидулин, с каким запасом 40А это не запас, а чтоб проводка быстрее накрылась ) старый 2,5 мм на духовой шкаф под 16А, а провод новый 3х6 под 32А на варочную поверхность и будет гуд!

0
Шамиль Загидулин
Шамиль Загидулин
Новичок

Регистрация: 22.09.2016

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 12

24.09.2016 в 14:23:01

Шамиль Загидулин, с каким запасом 40А это не запас, а чтоб проводка быстрее накрылась ) старый 2,5 мм на духовой шкаф под 16А, а провод новый 3х6 под 32А на варочную поверхность и будет гуд!

services, Была такая мысль, когда писал. Осталось встретиться с главным инженером из ЖЭУ, найти понимающего и опытного электрика, чтобы сделать всё надежно и не переживать. Спасибо!

0
.Гость.
.Гость.
Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

24.09.2016 в 14:59:33

Шамиль Загидулин, еще не забудьте про ваш электросчетчик. Там надо посмотреть, сколько ампер он может держать кратковременно и сколько - постоянно. По-моему, там эти значения нехило различаются.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.09.2016 в 15:08:36

Шамиль Загидулин написал: уже при сдаче дома в щите на плиту стоял автомат 40А, свет и розетки по 16А, Я не понимаю почему многие пишут про автомат на 32А для плиты, если весь МКД так построен и сдан в 04 году?

Потому что ,дом то проектировали проектировщики и они уж наверно знают,что делают и знают как правильно считать и рассчитывать.

0
Шамиль Загидулин
Шамиль Загидулин
Новичок

Регистрация: 22.09.2016

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 12

24.09.2016 в 17:09:23

Дмитрий999 написал: Шамиль Загидулин, еще не забудьте про ваш электросчетчик. Там надо посмотреть, сколько ампер он может держать кратковременно и сколько - постоянно. По-моему, там эти значения нехило различаются.

Дмитрий999,

0
Шамиль Загидулин
Шамиль Загидулин
Новичок

Регистрация: 22.09.2016

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 12

24.09.2016 в 17:10:03

Дмитрий999 написал: Шамиль Загидулин, еще не забудьте про ваш электросчетчик. Там надо посмотреть, сколько ампер он может держать кратковременно и сколько - постоянно. По-моему, там эти значения нехило различаются.

Дмитрий999,