Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.04.2018 в 09:29:41

Мда... 6 линий освещения. Зачем ? Что у вас там духовка такая, что на неё АВ С25 стоит ?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
pokalchuk92

Местный

Регистрация: 05.04.2018

Мариуполь

Сообщений: 15

06.04.2018 в 11:36:26

это типичная трешка 87 серии. Духовка мощная и подумал, что 25 будет норм, или все же 16? По вводу это мой план, но судя по Вашему вопросу я так понимаю, что это я мягко говоря преувеличил... дело в том, что не электрик и поэтому попросил совета =)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16945

06.04.2018 в 11:43:58

pokalchuk92, На духовку достаточно 16А. На свет 2-4 линии, УЗО хватит 3-4...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.04.2018 в 12:20:42

pokalchuk92, о нагрузки обозначили. Посудомой, сигналку, аквастрож, электрику на балкон, тёплый пол планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
pokalchuk92

Местный

Регистрация: 05.04.2018

Мариуполь

Сообщений: 15

06.04.2018 в 14:24:02

megrad написал: pokalchuk92, о нагрузки обозначили. Посудомой, сигналку, аквастрож, электрику на балкон, тёплый пол планируете?

megrad, посудомойка, сигналка, аквасторож и электрика на балкон с теплым полом не планируется

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16945

06.04.2018 в 14:29:05

pokalchuk92, Комментарии выше смотрите...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
pokalchuk92

Местный

Регистрация: 05.04.2018

Мариуполь

Сообщений: 15

06.04.2018 в 23:23:06

Подскажите, а если к моей схеме применить подключение к трем фазам ( я смотрел, что при таком раскладе мощность 10.6 кВт если это Трехфазн. звездой Четырех-сный автомат ). Поправьте пожалуйста если не прав, хочу перед обращением в управляющую компанию узнать получше и понимать на что могу рассчитывать и что в праве требовать =)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16945

06.04.2018 в 23:28:24

pokalchuk92 написал: на что могу рассчитывать

Так это в договоре со сбытом тамошним описано. И схема-то на одну фазу, и её хватит на Ваши нужды более чем...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
pokalchuk92

Местный

Регистрация: 05.04.2018

Мариуполь

Сообщений: 15

06.04.2018 в 23:38:26

MaSeVi написал:

pokalchuk92 написал: на что могу рассчитывать

Так это в договоре со сбытом тамошним описано. И схема-то на одну фазу, и её хватит на Ваши нужды более чем...

MaSeVi, Дело в том, что здешний сбыт скорее всего сошлется на то, что мне доступен входной автомат на 16а... а это уже проблема, вот я и ищу варианты... вроде как можно просить увеличение мощности, но об этом уже смогу поговорить на месте. Просто не хочется быть свиньей и влепить автомат мощный, чтоб потом алюминиевая проводка в доме 87 дома у всех к чертям сгорела ...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16945

06.04.2018 в 23:52:18

pokalchuk92 написал: Просто не хочется быть свиньей и влепить автомат мощный,

Правильно не хочется. Что у Вас сейчас на вводе?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
pokalchuk92

Местный

Регистрация: 05.04.2018

Мариуполь

Сообщений: 15

07.04.2018 в 00:21:16

MaSeVi написал:

pokalchuk92 написал: Просто не хочется быть свиньей и влепить автомат мощный,

Правильно не хочется. Что у Вас сейчас на вводе?...

MaSeVi, сейчас на вводе стоит двухполюсный автомат- 2Р c16A и когда работает бойлер, холодильник, морозильная камера, ПК и не дай Бог бойлер, то рубает пробки на раз

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу