AlSemenov написал: Значит вводной автомат (1) и рубильник (5) на 45А?
ЗА-ЧЕМ? Вводной на 50 и все. Рубильник хоть на 160 ставьте, лишь бы не меньше чем номинал щита. УЗО тоже на 63.
30.09.2016 в 22:21:13
AlSemenov написал: Значит вводной автомат (1) и рубильник (5) на 45А?
ЗА-ЧЕМ? Вводной на 50 и все. Рубильник хоть на 160 ставьте, лишь бы не меньше чем номинал щита. УЗО тоже на 63.
30.09.2016 в 22:24:45
Да я уже понял что вас иногда пытать нужно наводящими вопросами! Вы ж как партизаны, сразу всю инфу не выдаете :)))))
30.09.2016 в 22:43:27
Еще косяк заметил. что на стиралку и на ПММ обязательно нужно ставить УЗО типа А. А в схему перекочевали старые АС :(
30.09.2016 в 22:46:33
AlSemenov, бдите :)
30.09.2016 в 22:48:36
И еще. Возникло подозрение, что по суммарному току утечки, когда на одном УЗО и стиралка и розетки и свет, то 10 мА может задолбать срабатываниями :( То же самое и группа ПММ и лоджия (свет, розетка). А к лоджии еще и длина кабеля метров 15
30.09.2016 в 22:57:22
AlSemenov написал: УЗО и стиралка и розетки и свет, то 10 мА может задолбать срабатываниями
Не задолбает, а если боитесь, то ещё пару 10мА купите(сарказм) или ставьте 30мА
30.09.2016 в 23:06:22
ebf, вот я и подумал, что при таком объединении наверное 30мА будет правильнее.
30.09.2016 в 23:15:44
AlSemenov написал: ebf, вот я и подумал, что при таком объединении наверное 30мА будет правильнее.
AlSemenov, Да из двух 25А10мА прекрасно получится 63А30мА
01.10.2016 в 00:15:09
01.10.2016 в 00:18:39
Этак я ж в 3х рядный ящик нормально влезу!