01.10.2016 в 00:51:27
Alexey_Spb написал: Правило простое - для вашего случая берете 3-4 ВДТ 63А 30 мА и все линии раскидываете между ними. Все.
Ну и к чему мы пришли? :))))) Именно к этому посту в самом начале :) НО Я ДОЛЖЕН БЫЛ ПРОЙТИ ЭТОТ ПУТЬ ДО КОНЦА! :)
01.10.2016 в 00:51:50
AlSemenov, запас 20-30% по месту крайне желателен).
01.10.2016 в 00:58:38
SB3 написал: Общий диф - это "порнография"
Ну, не всегда. Например, если нужно совместить вводной АВ и противопожарный диф.
01.10.2016 в 02:08:06
Вот как-то так:
А щиток, если например 3х рядный, так:
01.10.2016 в 02:48:24
SB3 написал: AlSemenov, запас 20-30% по месту крайне желателен).
SB3, но 30% на 3х рядном - это практически свободная вся рейка! У меня получилось 15% свободных. 5 из 36 (спортлото) :) Конечно если за время подготовки к ремонту появится еще один-два занятых модуля, то по-любому придется на 48М переходить
01.10.2016 в 03:50:37
SB3 написал: AlSemenov, запас 20-30% по месту крайне желателен).
SB3,
но 30% на 3х рядном - это практически свободная вся рейка! У меня получилось 15% свободных. 5 из 36 (спортлото) :))
Конечно если за время подготовки к ремонту появится еще один-два занятых модуля, то по-любому придется на 48М переходить"
Ну вот, убрали возможность править предыдущие посты :( Придется кидать новые исправленные по мелочам картинки :(
Для бойлера и электроплиты заменил автоматы типа "С" на "В". Так правильнее.
01.10.2016 в 09:19:39
Alexey_Spb написал:
SB3 написал: Общий диф - это "порнография"
Ну, не всегда. Например, если нужно совместить вводной АВ и противопожарный диф.
Alexey_Spb, порнография на ввод в деревянный дом ставить узо , ибо нормами другое предусмотренно . И обсалютно не зря предусмотренно .
01.10.2016 в 16:26:18
Огромное спасибо за помощь всем, кто откликнулся дельными советами по теме. Alexey_Spb, pic_Nick, ebf, Radio, megrad, avmal, SB3, serj12, Gepard. Чтоб вы были здоровы! :) Отдельное спасибо ebf за очень полезный чат.
Но я еще вернусь если что :)
PS. И кстати щит в итоге стал почти на 15-17 тыс руб дешевле моего первоначального :)
01.10.2016 в 22:35:50
Димон114 написал:
Alexey_Spb написал:
SB3 написал: Общий диф - это "порнография"
Ну, не всегда. Например, если нужно совместить вводной АВ и противопожарный диф.
Alexey_Spb, порнография на ввод в деревянный дом ставить узо , ибо нормами другое предусмотренно . И обсалютно не зря предусмотренно .
Димон114, нормы озвучьте))) Иначе подтвердите свое реноме местного "балабола"). И научитесь грамотно писать, пользуйтесь яндексом хотя бы), а-то не понятно, как вероятно с 8-мю классами, вы электрикой "занимаетесь".
01.10.2016 в 22:37:29
Автору - спасибо).
02.10.2016 в 02:41:29
SB3 написал:
Димон114 написал:
Alexey_Spb написал:
SB3 написал: Общий диф - это "порнография"
Ну, не всегда. Например, если нужно совместить вводной АВ и противопожарный диф.
Alexey_Spb, порнография на ввод в деревянный дом ставить узо , ибо нормами другое предусмотренно . И обсалютно не зря предусмотренно .
Димон114, нормы озвучьте))) Иначе подтвердите свое реноме местного "балабола"). И научитесь грамотно писать, пользуйтесь яндексом хотя бы), а-то не понятно, как вероятно с 8-мю классами, вы электрикой "занимаетесь".
SB3, балабол тот кто норм не знает а ценные советы даёт . Кстати почитайте ГОСТ Р 32395-2013, пп. 6.6.5, прим. 3.писать грамотно не вам меня учить . И савет на будущее изучите как работает низковольтное модульное оборудование ага?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу