26.09.2016 в 16:41:12
pic_Nick написал: Ну раскидайте Вы свет под 7 и 9.
но тогда если УЗО (7) "летит", то вырубается и свет и розетки.
26.09.2016 в 16:44:42
Radio написал:
pic_Nick написал: Ещё одно УЗО? Не, ну Вы точно транжир! Ну раскидайте Вы свет под 7 и 9.
Поддержу категорически.
AlSemenov, у вас от одного до трех автоматов под любым из узо + дифы. Это феерическое транжирство, хотя, как я понял, деньги для вас не имеют никакого значения. :)
Нет, я не миллионер к сожалению, просто понимание что потом переделать будет крайне затруднительно хочу сделать максимально по уму. Наверное получается от этого не нужное транжирство. Но если бы я придумал как эту схему оптимизировать, то и помощи бы не просил.
Нет у меня идей, что с чем можно объединить на какие ДИФы или УЗО чтобы получилось оптимально :(((
26.09.2016 в 16:46:07
AlSemenov написал: но тогда если УЗО (7) "летит", то вырубается и свет и розетки.
Да кошмар просто... Надо на каждую розетку и лампочку свое узо, чтобы таких накладок не было. :)
Вы просто учтите, что узо "летает" примерно раз в пять-семь лет, да и то в паршивой сети на соплях и со старой техникой. И вам не зря сказали "под 7 и 9", а не просто просто под 7 или под 9. Если случится такое крайне маловероятное событие, то часть света погаснет, но не во всей квартире, и в темноте вы не останетесь.
Распределите освещение равномерно под разные узо, только и всего. Ну и по группам так, чтобы смежные помещения были по возможности на разных группах и узо, это вам по плану квартиры легче сделать. 2-3 группы освещения под 2-3 узо более чем достаточно, чтобы беззаботно жить в трехкомнатной квартире.
26.09.2016 в 16:48:07
Radio написал: в темноте вы не останетесь.
принято. Сейчас попробую отрисовать, что получится
26.09.2016 в 16:52:39
AlSemenov написал: но тогда если УЗО (7) "летит", то вырубается и свет и розетки.
А что в вашем понятии "летит",это когда само УЗО приходит в негодность или под этим УЗО срабатывает какая то линия и УЗО отключает все лини ,которые под ним есть?
26.09.2016 в 17:00:37
ebf написал: А что в вашем понятии "летит",это когда само УЗО приходит
Да именно это я и имел ввиду.
Ну вот как-то так:
Господа, какие 10мА ДИФы и УЗО по вашему мнению 100% избыточны?
26.09.2016 в 17:06:10
AlSemenov написал: Господа, какие 10мА ДИФы и УЗО по вашему мнению 100% избыточны?
Вам Алексей и Пикник в начале темы написали ,что вам хватило бы и 4УЗО 30мА .Поэтому практически все 10мА избыточны,но вы всё равно сделаете так ,как вам хочется :)
26.09.2016 в 17:08:14
Поменяйте в АВ 21 и 25 "кухню" и "коридор" местами.
26.09.2016 в 17:08:31
ebf написал: Поэтому практически все 10мА избыточны,но вы всё равно сделаете так ,как вам хочется
Нет я не баран упертый. Я читаю ваши же ответы в разных темах про щитки, где регулярно повторяется, что бойлер нужно вешать отдельно, посудомойку ни с чем не совмещать, на стиралку, бойлер и т.д. узо по 10 мА...
26.09.2016 в 17:10:15
И, кстати, чем душевая хуже стиралки? Почему стиралка под 10мА, а душевая под 30мА?
26.09.2016 в 17:10:48
AlSemenov написал: де регулярно повторяется, что бойлер нужно вешать отдельно, посудомойку ни с чем не совмещать, на стиралку, бойлер
Это идеальная система.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу