AlSemenov
AlSemenov
Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

26.09.2016 в 15:55:55

Посмотрел еще раз схему. Получается что квартиру оставили без общего УЗО 63А 300мА, которое часто практикуют как противопожарное. В нем нет необходимости?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.09.2016 в 15:58:23

AlSemenov написал: без общего УЗО 63А 300мА,

А почему не 100 мА? 300 обычно на коттеджи ставят. Да и конём на него.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

26.09.2016 в 16:01:39

AlSemenov написал: В нем нет необходимости?

То, что Вы свет без диф. защиты оставили и то хуже.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.09.2016 в 16:06:37

pic_Nick написал: свет без диф. защиты оставили и то хуже.

Да ладно. УЗО на освещение бред. Ну если только в ванную.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20898

26.09.2016 в 16:10:36

megrad написал: Да ладно. УЗО на освещение бред.

Во-первых, не бред. А во-вторых, реализуется проще пареной репы, не требуя дополнительных затрат. Раскидал группы освещения под любые разные узо - и готово.

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

26.09.2016 в 16:12:39

megrad написал: Да ладно. УЗО на освещение бред. Ну если только в ванную.

Учитывая то, как человек печётся о безопасности своих детей, я бы не торопился называть это бредом. Вы посмотрите сколько дам диф. защиты на 10мА.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.09.2016 в 16:16:38

pic_Nick, дети автора будут менять лампочки? Если схема светильник + выключатель собрана правильно, зачем УЗО?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

26.09.2016 в 16:20:21

Я не знаю, что будут делать дети автора. Построят живую башню и залезут на люстру.

0
AlSemenov
AlSemenov
Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

26.09.2016 в 16:22:47

Если я правильно понял все рекомендации, то получилось как-то так. Посмотрите пожалуйста внимательно.

блин... у хагера нет УЗО 16А 30 мА. Ставить 25А 30 мА ?

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

26.09.2016 в 16:32:42

Вопрос: почему Вы связку УЗО+АВ на розетки спальни/гардероб заменили на Диф., а на душевую - нет? Ну и, чтоб уж совсем "по фен-шую" замените АВ №27 и №29 на 6А.

Ещё одно УЗО? Не, ну Вы точно транжир! Ну раскидайте Вы свет под 7 и 9.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20898

26.09.2016 в 16:40:37

pic_Nick написал: Ещё одно УЗО? Не, ну Вы точно транжир! Ну раскидайте Вы свет под 7 и 9.

Поддержу категорически.

AlSemenov, у вас от одного до трех автоматов под любым из узо + дифы. Это феерическое транжирство, хотя, как я понял, деньги для вас не имеют никакого значения. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.