Доброго времени суток. Насос ALPHA2 установлен в 2-х трубный контур отопления, на все радиаторы установили термоголовки. Ситуация, когда все термоголовки закроются, нужно на этот насос устанавливать перепускной клапан? В клапан встроен частотник, по логике скорость насоса должна снизиться до минимальной, что бы работал датчик расхода. Первое обращение в техподдержку GRUNDFOS, ответ: Нужно обязательно устанавливать перепускной, будет перегреваться, и вообще читайте инструкцию там все есть. Читаем инструкцию:
- GRUNDFOS ALPHA2 особенно пригодны для установки в новых системах для полностью автоматического регулирования рабочих характеристик с учетом потребления без использования байпасных клапанов или подобных дорогостоящих компонентов.
- Назначение перепускного клапана - обеспечивать передачу тепла от котла, если закрыты все регулируемые клапаны во всех контурах системы отопления - В системе стоит гидрострелка, и обеспечение передачи тепла от котла меня не волнует. Второе обращение в техподдержку GRUNDFOS, после изучения инструкции, ответ - Насос циркуляционный, вот и пусть циркулирует.
Можно принять во внимание, что термоголовка не перекрывает поток на 100% (такие есть, но нужно поискать) и циркуляция в системе не остановится, но все же считаю это не снимает вопрос.