DG
DG
Новичок

Регистрация: 13.05.2015

Москва

Сообщений: 14

28.09.2016 в 09:55:28

Доброго времени суток. Насос ALPHA2 установлен в 2-х трубный контур отопления, на все радиаторы установили термоголовки. Ситуация, когда все термоголовки закроются, нужно на этот насос устанавливать перепускной клапан? В клапан встроен частотник, по логике скорость насоса должна снизиться до минимальной, что бы работал датчик расхода. Первое обращение в техподдержку GRUNDFOS, ответ: Нужно обязательно устанавливать перепускной, будет перегреваться, и вообще читайте инструкцию там все есть. Читаем инструкцию:

  1. GRUNDFOS ALPHA2 особенно пригодны для установки в новых системах для полностью автоматического регулирования рабочих характеристик с учетом потребления без использования байпасных клапанов или подобных дорогостоящих компонентов.
  2. Назначение перепускного клапана - обеспечивать передачу тепла от котла, если закрыты все регулируемые клапаны во всех контурах системы отопления - В системе стоит гидрострелка, и обеспечение передачи тепла от котла меня не волнует. Второе обращение в техподдержку GRUNDFOS, после изучения инструкции, ответ - Насос циркуляционный, вот и пусть циркулирует.

Можно принять во внимание, что термоголовка не перекрывает поток на 100% (такие есть, но нужно поискать) и циркуляция в системе не остановится, но все же считаю это не снимает вопрос.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.09.2016 в 09:58:07

DG написал: Ситуация, когда все термоголовки закроются, нужно на этот насос устанавливать перепускной клапан?

Не нужно. По инструкции устанавливаете нужный перепад давлений. Либо СР1, либо СР2, либо СР3. Нужный перепад должен быть заранее рассчитан в гидравлическом расчете системы. Если нет, то методом "тыка" придется выбирать режим.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

DG
DG
Новичок

Регистрация: 13.05.2015

Москва

Сообщений: 14

28.09.2016 в 10:12:09

Ввел меня в заблуждение однозначный ответ техподдержки - обязательно нужно, хотя понимаю что при использовании в насосе частотника это не нужно. В системе 4 таких насоса, не очень хочется попадать на 40 тыс.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.09.2016 в 10:24:58

DG, можете прочитать на их же сайте их же документацию на насосы. Что такое режимы СР.

DG написал: В системе 4 таких насоса, не очень хочется попадать на 40 тыс.

Кто же спроектировал их аж 4-ре штуки?!?! У меня последний проект был дома на 780 м2. Так там хватило одного насоса. И не Альфы, а того, что подешевле - Альфа Эль 25/60. Правда котел был конденсационник.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

DG
DG
Новичок

Регистрация: 13.05.2015

Москва

Сообщений: 14

28.09.2016 в 11:20:15

Прошу вас, не дискутировать почему, и аж 4-ре штуки и кто спроектировал. Читаем внимательно - система гидрострелка коллектор - четыре контура отопления. Вы четыре контура одним насосом управляете?

Проясню - проект: дом 4 этажа, каждый контур отопления управляется независимо + контура: 5-теплый пол, гараж, гостевой дом. Все это управляется по протоколу Modbus.

Кто знает, по возможности дайте развернутый ответ на мой вопрос, хотя мне кажется проще самому собрать мини стенд запустить насос поиздеваться над ним, сняв все возможные показания. Ответ Inch1964, насторожил отсутствием режима СР3 у насоса

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.09.2016 в 11:49:40

DG написал: Ответ Inch1964, насторожил отсутствием режима СР3 у насоса

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

DG
DG
Новичок

Регистрация: 13.05.2015

Москва

Сообщений: 14

28.09.2016 в 12:10:23

Inch1964, Спасибо, это какого года инструкция? При попытке скачать инструкцию с сайта grundfos - получаем ответ Sorry, file unavailable. В коробке и ссылки при поисковом запросе, приводят на эту картинку

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.09.2016 в 16:18:17

DG написал: Inch1964, Спасибо, это какого года инструкиця? При попытке скачать инструкцию с сайта grundfos - получаем ответ Sorry, file unavailable.

Сегодня обновил свои техдоки, скачав текущую инфу (изменение от сентября 2016) вроде бы с официального сайта Грюндфос - http://ru.grundfos.com/content/dam/GMO/Documentation/for-products/Databooklet-UPS-91830027-0916.pdf

вроде ничего не изменилось по сравнению с техдоком с изменением от мая 2014 года с офф.сайта Грюндфос

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

DG
DG
Новичок

Регистрация: 13.05.2015

Москва

Сообщений: 14

28.09.2016 в 16:57:37

Inch1964, Разобрался. Я смотрю на инструкцию по насосу alpha2, что у нас и стоит. По ссылке скачивается общий каталог по насосам, на странице 6 есть маленькая приписка: • 3 режима пропорционального давления (2 режима в ALPHA2 L); • 3 режима постоянного давления (2 режима в ALPHA2 L) В общем этот график совмещен для насосов 2 и 3.

0
DG
DG
Новичок

Регистрация: 13.05.2015

Москва

Сообщений: 14

28.09.2016 в 17:03:53

Inch1964, В общем принял решение, делаю стенд, запускаю в нужном режиме, снимаю показания, цифры покажут, нужен клапан или нет. Мы вразумительный ответ не нашли. Напишу результат и ответ будет на 100% утвердительным.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.09.2016 в 19:05:00

DG, Ну-ну! Может Ваш стенд и будет покруче стенда Пыркова В.В. Но для начала просмотрите все видео на ютубе с Пырковым и его стендом. Чтобы не изобретать колесо.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу