Доброго времени суток. Насос ALPHA2 установлен в 2-х трубный контур отопления, на все радиаторы установили термоголовки. Ситуация, когда все термоголовки закроются, нужно на этот насос устанавливать перепускной клапан? В клапан встроен частотник, по логике скорость насоса должна снизиться до минимальной, что бы работал датчик расхода. Первое обращение в техподдержку GRUNDFOS, ответ: Нужно обязательно устанавливать перепускной, будет перегреваться, и вообще читайте инструкцию там все есть. Читаем инструкцию:

  1. GRUNDFOS ALPHA2 особенно пригодны для установки в новых системах для полностью автоматического регулирования рабочих характеристик с учетом потребления без использования байпасных клапанов или подобных дорогостоящих компонентов.
  2. Назначение перепускного клапана - обеспечивать передачу тепла от котла, если закрыты все регулируемые клапаны во всех контурах системы отопления - В системе стоит гидрострелка, и обеспечение передачи тепла от котла меня не волнует. Второе обращение в техподдержку GRUNDFOS, после изучения инструкции, ответ - Насос циркуляционный, вот и пусть циркулирует.

Можно принять во внимание, что термоголовка не перекрывает поток на 100% (такие есть, но нужно поискать) и циркуляция в системе не остановится, но все же считаю это не снимает вопрос.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.09.2016 в 09:58:07

DG написал: Ситуация, когда все термоголовки закроются, нужно на этот насос устанавливать перепускной клапан?

Не нужно. По инструкции устанавливаете нужный перепад давлений. Либо СР1, либо СР2, либо СР3. Нужный перепад должен быть заранее рассчитан в гидравлическом расчете системы. Если нет, то методом "тыка" придется выбирать режим.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
DG

Местный

Регистрация: 13.05.2015

Москва

Сообщений: 14

28.09.2016 в 10:12:09

Ввел меня в заблуждение однозначный ответ техподдержки - обязательно нужно, хотя понимаю что при использовании в насосе частотника это не нужно. В системе 4 таких насоса, не очень хочется попадать на 40 тыс.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.09.2016 в 10:24:58

DG, можете прочитать на их же сайте их же документацию на насосы. Что такое режимы СР.

DG написал: В системе 4 таких насоса, не очень хочется попадать на 40 тыс.

Кто же спроектировал их аж 4-ре штуки?!?! У меня последний проект был дома на 780 м2. Так там хватило одного насоса. И не Альфы, а того, что подешевле - Альфа Эль 25/60. Правда котел был конденсационник.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
DG

Местный

Регистрация: 13.05.2015

Москва

Сообщений: 14

28.09.2016 в 11:20:15

Прошу вас, не дискутировать почему, и аж 4-ре штуки и кто спроектировал. Читаем внимательно - система гидрострелка коллектор - четыре контура отопления. Вы четыре контура одним насосом управляете?

Проясню - проект: дом 4 этажа, каждый контур отопления управляется независимо + контура: 5-теплый пол, гараж, гостевой дом. Все это управляется по протоколу Modbus.

Кто знает, по возможности дайте развернутый ответ на мой вопрос, хотя мне кажется проще самому собрать мини стенд запустить насос поиздеваться над ним, сняв все возможные показания. Ответ Inch1964, насторожил отсутствием режима СР3 у насоса

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.09.2016 в 11:49:40

DG написал: Ответ Inch1964, насторожил отсутствием режима СР3 у насоса

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
DG

Местный

Регистрация: 13.05.2015

Москва

Сообщений: 14

28.09.2016 в 12:10:23

Inch1964, Спасибо, это какого года инструкция? При попытке скачать инструкцию с сайта grundfos - получаем ответ Sorry, file unavailable. В коробке и ссылки при поисковом запросе, приводят на эту картинку

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.09.2016 в 16:18:17

DG написал: Inch1964, Спасибо, это какого года инструкиця? При попытке скачать инструкцию с сайта grundfos - получаем ответ Sorry, file unavailable.

Сегодня обновил свои техдоки, скачав текущую инфу (изменение от сентября 2016) вроде бы с официального сайта Грюндфос - http://ru.grundfos.com/content/dam/GMO/Documentation/for-products/Databooklet-UPS-91830027-0916.pdf

вроде ничего не изменилось по сравнению с техдоком с изменением от мая 2014 года с офф.сайта Грюндфос

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
DG

Местный

Регистрация: 13.05.2015

Москва

Сообщений: 14

28.09.2016 в 16:57:37

Inch1964, Разобрался. Я смотрю на инструкцию по насосу alpha2, что у нас и стоит. По ссылке скачивается общий каталог по насосам, на странице 6 есть маленькая приписка: • 3 режима пропорционального давления (2 режима в ALPHA2 L); • 3 режима постоянного давления (2 режима в ALPHA2 L) В общем этот график совмещен для насосов 2 и 3.

0
Аватар пользователя
DG

Местный

Регистрация: 13.05.2015

Москва

Сообщений: 14

28.09.2016 в 17:03:53

Inch1964, В общем принял решение, делаю стенд, запускаю в нужном режиме, снимаю показания, цифры покажут, нужен клапан или нет. Мы вразумительный ответ не нашли. Напишу результат и ответ будет на 100% утвердительным.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.09.2016 в 19:05:00

DG, Ну-ну! Может Ваш стенд и будет покруче стенда Пыркова В.В. Но для начала просмотрите все видео на ютубе с Пырковым и его стендом. Чтобы не изобретать колесо.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.09.2016 в 19:07:50

DG написал: Мы вразумительный ответ не нашли. Напишу результат и ответ будет на 100% утвердительным.

А и не надо искать ответов, если Вы не профессионал в области проектирования систем отопления. Намного экономически выгоднее искать не ответы, а грамотного и добросовестного специалиста в этой области. Конечно, Вы тоже им сможете стать, но только через несколько лет упорного обучения.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
DG

Местный

Регистрация: 13.05.2015

Москва

Сообщений: 14

29.09.2016 в 09:50:26

Inch1964, А вы себя считаете профессионалом?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.09.2016 в 18:04:36

DG написал: А вы себя считаете профессионалом?

Когда мне было нужно отшпатлевать стены и потолки, нашёл хорошего специалиста (и не важно является ли он профессионалом в данный момент). Сначала сам попробовал, а потом понял, что мое время потраченное на обучение специальности отделочника, стоит дороже тех денег, которые нужно было заплатить специалисту.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
DG

Местный

Регистрация: 13.05.2015

Москва

Сообщений: 14

30.09.2016 в 09:07:24

Inch1964, Мой вопрос был по работе ALPHA2 - Частотного регулятора. Вы на этот вопрос НЕ ЗНАЕТЕ ответа, какого вы вообще стали отвечать??? Причем тут гидравлика, причем тут ваш Пырков (про которого пишите в каждом сообщении), вы даже невнимательно прочитали каталог и выслали графики от насоса ALPHA3. Прошу вас больше не писать, занимайтесь своей гидравликой, и смотрите в ютубе своего пыркова. Всю нужную информацию мы уже нашли. Вопрос закрыт.