28.09.2016 в 23:14:40
Вот всю голову сломал себе как подключить три кабеля к выходам счетчика. Переделал ввод в дом с однофазного на трехфазный, соответственно новый щит и подключение потребителей. Что есть: Кабель ВВГНГ 5х4 на баню, Кабель ВВГНГ 5х4 на гараж, Оставшийся от однофазного подключения кабель ВВГНГ 3х6 на дом. Проблема в том, что 2 кабеля зажимаются клеммой нормально, три - не зажимаются, но можно скрутить и зажать. А вот в нулевой выход счетчика нужно подключить еще провод от заземления и вот 4 скрученных провода уже не влезают :(. Мнений от электриков наслушался различных, начиная от выведи из счетчика кусочек СИПа а к нему на орех подкрути 4 нулевых скрученных. Другие категорически не зажимай скрутки в счетчик, 100% ослабнут и подгорит. Советуют вывести со счетчика кабель в отдельный щиток и там сделать разветвление. Хотя на вопрос КАК и ЧЕМ разветвить 3 фазы никто толком ничего сказать не смог, только советы типа сходи в магаз, там подберешь чегонить. В общем что-то не складывается у меня решение :( Что посоветуете?
28.09.2016 в 23:24:43
Virtual, возьмите кросс-модуль, 4хN например от ИЭК, выведите на него со счетчика, а дальше забирайте нулей и фаз сколько вам надо с кросс модуля.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
29.09.2016 в 00:49:13
Virtual написал: Советуют вывести со счетчика кабель в отдельный щиток и там сделать разветвление.
Если вы их не послушаетесь, то злостно нарушите нормативные требования - сразу после счётчика должен стоять автоматический выключатель.
Virtual написал: на вопрос КАК и ЧЕМ разветвить 3 фазы никто толком ничего сказать не смог, только советы типа сходи в магаз, там подберешь чегонить.
Можно начать и не с магазина, а с разработки схемы щитка, изучения каталогов производителей электротехнической продукции, а после готовности спецификации по комплектующим можно уже и в магазин направляться.
29.09.2016 в 00:52:19
Virtual написал: Советуют вывести со счетчика кабель в отдельный щиток и там сделать разветвление.
так и сделайте, в щитке автоматы и нулевая рейка
29.09.2016 в 07:34:19
Virtual написал: А вот в нулевой выход счетчика нужно подключить еще провод от заземления
Разделение PEN после счётчика? Не хотите ли переделать по уму, раз уж ничего не пломбируется?
Virtual написал: Другие категорически не зажимай скрутки в счетчик, 100% ослабнут и подгорит.
Согласен.
Virtual написал: выведи из счетчика кусочек СИПа а к нему на орех подкрути 4 нулевых скрученных.
Не СИП, а медь. Не скрученных, а каждый под свой орех. Только это не нужно. Вам сначала надо поставить автоматы на отходящие линии (уж молчу про противопожаное УЗО). И тогда окажется, что под один винт не более 2 жил.
29.09.2016 в 10:21:23
shtazi, Что-то мне эти кросс модули не внушают доверия, они хороши при разделке внутриквартирного щита. Подключать отводной 4кв. провод по которому будет течь ток до 20А, путем зажатия одним винтом М4 мне как-то религия не позволяет. Пересмотрел и перещупал их просто кучу всяких.
29.09.2016 в 10:28:47
avmal написал: Если вы их не послушаетесь, то злостно нарушите нормативные требования - сразу после счётчика должен стоять автоматический выключатель.
У нас нету таких требований, главное что-бы автомат стоял ДО счетчика. Во всяком случае у инспектора вопросов не возникло. Все дальнейшее это мои личные сомнения и заморочки. Автоматы и УЗО стоят сразу на других концах кабелей. Поэтому ставить еще на входе кабеля - только плодить переходные сопротивления и места возможных проблем.
29.09.2016 в 10:36:56
юра Т, Автоматы и УЗО имеются сразу на концах кабелей, На вводе перед счетчиком то-же имеется. Ставить автоматы в качестве устройств разветвителей - ну как-то жирно, хотя конечно зажимы на автоматах наиболее надежные из всего того кроссового барахла что продается. Но проблема в надежном разветвлении Нулевого проводника остается. Использовать обычную шинку использовать не хочется. А что вместо нее - вот и сплашиваю может кто поможет? Какой использовать разветвитель что-бы провода прижимались хотя-бы не просто сразу винтом, а через прессшайбу хотябы?
29.09.2016 в 10:39:46
Артём Зорин, А в каком смысле переделать "по уму". Чем плохо разветвление земли и нуля в щите непосредственно у заземлителя?
Щит естественно опломбируют, просто пока есть время между подключением и опломбировкой, могу переделать что-то
29.09.2016 в 12:42:14
Virtual написал: У нас нету таких требований, главное что-бы автомат стоял ДО счетчика.
Если вы не в России живёте, то вопрос отпадает - соблюдайте требования страны проживания.
Virtual написал: Во всяком случае у инспектора вопросов не возникло.
Если вы про инспектора энергоучёта, то его меньше всего касается всё, что находится после счётчика.
Virtual написал: Автоматы и УЗО стоят сразу на других концах кабелей.
Оригинальный способ защиты. Думаю, что он сможет помочь защитить кабели, если вы сами начнёте генерировать электроэнергию в сеть.
29.09.2016 в 21:29:25
Virtual написал: А что вместо нее
мне такое понравилось - это АВВ-шное
И это пройдёт ...
29.09.2016 в 21:48:25
Virtual, да на худой конец - обжать эти 3-4 хвоста в ГМЛ с выводом одного хвоста в счетчик... все.
29.09.2016 в 21:58:07
haramamburu написал: Virtual, да на худой конец - обжать эти 3-4 хвоста в ГМЛ с выводом одного хвоста в счетчик... все.
И гори всё ясным поаменем?
29.09.2016 в 22:05:34
Из каждой клеммы счетчика должен выходить один провод. А что вы дальше с ним (с каждым) будете делать - одному богу известно.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.