Прошу прокомментировать данную схему щитка. Все кроме (стабилизатора напряжения) ABB. Тип дома, электрифицированный новострой.

01.10.2016 в 22:28:54
Прошу прокомментировать данную схему щитка. Все кроме (стабилизатора напряжения) ABB. Тип дома, электрифицированный новострой.

01.10.2016 в 23:13:48
Стабилизатор напряжения модульный? Можно ссылку?
01.10.2016 в 23:23:51
kabel. написал: Прошу прокомментировать данную схему щитка.
Чтобы комментировать схему щита, надо знать, хотя бы, сечение групповых линий. Тёплые полы с духовым шкафом вы собрались четвёркой запитывать. Я бы на такое не отважился.
01.10.2016 в 23:45:20
Rumato написал: Можно ссылку?
С ссылкой все немного сложно. Так как в интернете я его не нашел. Он достался мне просто так, по этом я решил найти ему применение.


01.10.2016 в 23:49:45
avmal написал: Тёплые полы с духовым шкафом вы собрались четвёркой запитывать. Я бы на такое не отважился.
И я бы тоже!
01.10.2016 в 23:55:27
kabel., Понятно. Это не стабилизатор.
02.10.2016 в 00:00:18
Rumato, точно не он. Для меня просто реле напряжения и стабилизатор одно и тоже... Что скажите в целом?
02.10.2016 в 01:40:23
kabel. написал: Rumato, точно не он. Для меня просто реле напряжения и стабилизатор одно и тоже... Что скажите в целом?
kabel., вводной 50А а "стабилизатор" и УЗО на 40... сплавиться могут, пару автоматов типа В не понимаю зачем, на кухню на розетки 25А перебор
02.10.2016 в 03:12:51
kabel. написал: И я бы тоже!
А судя по номиналам защитных автоматов придётся.
02.10.2016 в 08:44:40
юра Т написал: вводной 50А а "стабилизатор" и УЗО на 40... сплавиться могут, пару автоматов типа В не понимаю зачем, на кухню на розетки 25А перебор
С чего вдруг им сплавится? Автомат В более чувствительный, а на нем сидят 2 розетки в ванной комнате. Одна из них возле воды, то есть не далеко от умывальника. На кухне только фартук 25А. Я не указал, но на этом автомате будет еще вытяжка. Теплый пол + блендер и тд. + вытяжка.
02.10.2016 в 08:50:58
avmal написал: А судя по номиналам защитных автоматов придётся.
Значит Вы на столько уперты в своих убеждениях, что даже не хотите признать, что проглядели отдельный автомат на духовой шкаф?