08.11.2016 в 13:15:12
Radio, Товарищи спорят о выборе автоматического выключателя и их диалог слишком "личный" на сколько я понимаю, Меня же интересует конкретная практика примеры ваших рассуждений. На сколько я понял на данный момент таблицы ПУЭ главы 1.3 дико устарели и разнятся с данными производителей и ГОСТ 50571.5.52, откуда следует что ими пользоваться вообще не следует, но законодательного подтверждения нет (нет инфы об отмене глав ПУЭ). Куда смотреть то правильнее?
08.11.2016 в 13:39:55
siemens написал: да и у одиночного потребителя может быть неисправность и непредсказуемый ток потребления. Есть вероятность, что он будет близок к In*1,45 и АВ сработает через час.
В таком случае это аварийный режим и цепь все же будет отключена, а далее ремонтируйте технику. Такой аварийный режим происходит не часто и причин для паники нет. При этом обычно согласовывают сечение кабеля с номиналом АВ путем его увеличения, а не наоборот уменьшением номинала АВ.
{{post:5830372,Поэтому, считаю свой вопрос корректным.}} Это используется лишь в определенных случаях.
08.11.2016 в 13:42:55
Kashimirush написал: Куда смотреть то правильнее?
Смотрите у производителя согласно ТР ТС 004/2011, производитель обязан предоставить. Чтобы с Гостами не мучиться.
08.11.2016 в 13:45:21
ebf написал: огда вы уже прекратите постить ваш бред про кабели,как ещё администрация форума это пропускает.Хватит уже данные из таблиц делить на коэффициент 1,45,не вводите людей в заблуждения,хотя бы на этом форуме.Вам уже не раз на это было указано. Такие посты надо удалять или переносить в тему ЛЖЕ ЭЛЕКТРИКИ,там им самое место Вот формула расчета Ib ≤ In ≤ Iz запомните её,она не такая уж сложная
Безотносительно к вашему спору и видео: Помимо этого есть еще правило расчета по нейтральному проводнику, который по отношению к линейному должен быть как раз 1.45Ib. Когда это нужно делать описано в ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Мне просто показалось, что вы про это не в курсе вообще. Так что аккуратнее с "лжеэлектриками", мало ли что ;)
08.11.2016 в 14:09:48
AMX,Повторю ещё раз,всё что вещает сименс о выборе кабеля,в своих роликах,вредно.Приведите свой вармант расчёта для 1,5 мм кабеля. Сам пользуюсь приложением С из ГОСТа
08.11.2016 в 14:16:45
Kashimirush написал: на данный момент таблицы ПУЭ главы 1.3 дико устарели и разнятся с данными производителей и ГОСТ 50571.5.52, откуда следует что ими пользоваться вообще не следует
Ну конечно, медь та же, кабель тот же, а таблицы устарели... :) Это если
Kashimirush написал: интересует конкретная практика
08.11.2016 в 14:22:31
ebf написал: Повторю ещё раз,всё что вещает сименс о выборе кабеля,в своих роликах,вредно.Приведите свой вармант расчёта для 1,5 мм кабеля.
Ну если вы не поняли, то в некоторых случаях именно так и нужно делать, потому что расчетное сечение нейтрального проводника надо принимать как 1.45Ib, т.е. делить на 1.45. Варианта расчета для сферического вакуума не существует и не может существовать. Его делают для каждого конкретного случая отдельно.
Если вы:
то для вас формула предельно проста 1.5мм2 = 10А АВ или менее
08.11.2016 в 14:28:42
AMX, Ну те вы опять решили не отвечать.Принято. Ну а для вас как носителя знаний,как будет выглядить расчёт?Хотя помниться весь ваш расчёт сводиться к приминению индекса А1.
08.11.2016 в 14:38:05
ebf написал: Ну а для вас как носителя знаний,как будет выглядить расчёт?Хотя помниться весь ваш расчёт сводиться к приминению индекса А1.
Я же вам уже отвечал, что даже рядом не стоял.
08.11.2016 в 14:38:15
Radio написал: Ну конечно, медь та же, кабель тот же, а таблицы устарели... :) Это если
По таблице В.52.4 ГОСТа для кабеля с ПВХ изоляцией в земле (способ D2) при сечении 150 мм.кв. допустимый ток - 246А (а для кабеля из сшитого полиэтилена 287) По таблице ПУЭ 1.3.6 - 435 А Почему такая разница !?!? :killyourselfbywall:
08.11.2016 в 15:01:23
Kashimirush написал: Почему такая разница
В ПУЭ не учитывается тепловое удельное сопротивление грунта, вернее в ПУЭ грунт заложен с хорошим теплопоглащением. В 50571.5-52 эти поправочные коэф-ты Таблица В.52.16, например 246 х 1,88=462 А при 0,5 К*м/Вт
08.11.2016 в 15:09:58
ink_mast, А где смотреть эти параметры грунта ? Вообще по данному ГОСТ нужен хороший такой мануал :help без бутылки там не разберешься.
08.11.2016 в 15:21:45
Kashimirush написал: А где смотреть эти параметры грунта ?
Иногда для проектирования выполняют геодезию.
08.11.2016 в 15:23:41
Kashimirush написал: без бутылки там не разберешься.
Законодательство РФ (ТР ТС 004/2011) обязало производителей представлять необходимую информацию. Кабели входят в этот ТР ТС, напрягайте производителя.
17.12.2016 в 21:00:16
Добрый день, подскажите, пожалуйста, для какого провода в таблице указано значение длительно допустимого тока при открытой прокладке: для одиночного одножильного проводника или для любого провода, с любым количеством жил, в любом сочетании. Вот тут:
Я помогаю старушке корректно определить ущерб от безучетной розетки. Злые энергетики говорят, что АПУНП 3х2,5 - это 24 ампера, потому что а) использовалась открытая прокладка и б) один фазный провод. Знакомый энергетик говорит, что 19, потому что двухжильный провод.