ezheck
ezheck
Новичок

Регистрация: 18.03.2011

Москва

Сообщений: 48

07.10.2016 в 08:10:42

На вводе в квартиру автомат 63А 2П. Далее все по таблице. Планирую собрать на Schneider Electric серии "Домовой" с некоторыми оговорками, так как в "Домовом" нет бывает 1) УЗО тип А 2) автоматов категории В (только С) 3) вводной автомат только 1P+N вместо 2П

0
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

07.10.2016 в 08:16:40

ezheck, укажите мощности техники.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.10.2016 в 08:35:21

ezheck, реле напряжения, аквастоп, индикацию напряжения, посудомой, неотключаемые линии планируете? последнее УЗО явно перегружено. Духовка будет больше 3,5 кВт?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ezheck
ezheck
Новичок

Регистрация: 18.03.2011

Москва

Сообщений: 48

07.10.2016 в 10:03:46

Реле напряжения - нет Аквастоп - нет Индикацию - нет Посудомойки не будет Неотключаемых линий не будет Духовка до 3,5 кВт включительно Почему последнее УЗО перегружено? Да, розеток много раскидано по квартире, но это больше для удобства, а по факту на нём освещение 3 точки (комната, коридор, кухня) + светодиодная подсветка в комнате, холодильник, 2 телевизора, может быть будет ПК с принтером (для них отдельная линия). Ну пылесос по необходимости иногда.

0
ezheck
ezheck
Новичок

Регистрация: 18.03.2011

Москва

Сообщений: 48

07.10.2016 в 10:08:36

dimm5 написал: ezheck, укажите мощности техники.

dimm5, Проточный водонагреватель 7 кВт, холодильник обычный, телевизор плоский обычный, духовка и варочная до 3.5 кВт

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.10.2016 в 12:13:09

megrad написал: ezheck, реле напряжения, аквастоп, индикацию напряжения, посудомой, неотключаемые линии планируете? последнее УЗО явно перегружено. Духовка будет больше 3,5 кВт?

megrad, Раскройте тему о перегруженности последнего УЗО на 63А,ну как это оно вдруг перегрузилось?

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

07.10.2016 в 12:41:09

С духовкой вы уж совсем того. Варочная до 3,5 кВт на 2 конфорки что ли?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.10.2016 в 15:13:15

ebf написал: Раскройте тему о перегруженности последнего УЗО на 63А,ну как это оно вдруг перегрузилось?

Суммарно по току. ezheck, я бы одну линию освещения под другое УЗО вынес.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

07.10.2016 в 15:17:58

megrad написал:

ebf написал: Раскройте тему о перегруженности последнего УЗО на 63А,ну как это оно вдруг перегрузилось?

Суммарно по току. ezheck, я бы одну линию освещения под другое УЗО вынес.

megrad, как же так ? На вводе 63 амперное ав , узо 63 ампера . Где перегрузка ?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.10.2016 в 15:24:07

megrad написал: Суммарно по току.

Вы меня пугаете,вы же электрик профессионал,а такое говорите.Не давайте больше таких советов и не делайте таких замечаний.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.10.2016 в 15:53:12

ebf, всё равно не нравится.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу