megrad написал: ebf, всё равно не нравится.
Ну не нравится,это личностное,а по правилам перегруза нет
07.10.2016 в 15:57:03
megrad написал: ebf, всё равно не нравится.
Ну не нравится,это личностное,а по правилам перегруза нет
07.10.2016 в 16:37:39
ezheck,
Немного смутило, что у вас на квартиру 63А одной фазой. А в подъезде автомат есть?
Не заморачивайтесь с характеристикой В. Ну если только для вводного. Автоматы групповых линий можно все с хар-кой С.
Далее по линиям:
Варочная поверхность С32 и 6мм.кв.
Духовой шкаф С32 и 6мм.кв. Но Вы сами пишете, что духовка и варочная до 3,5 кВт. Еще раз уточните какой мощности они будут.
Стиральная машина B20 и 4мм.кв. Если бытовая машинка, то С16 и 2,5мм.кв.
Линия на лоджию B20 и 4мм.кв. Розетки-то по 16А поди? Тогда С16 и 2,5мм.кв. Да и вообще, электричество на лоджии - на свой риск.
Розетки линия 1 (офис) B20 и 4мм.кв.
Розетки линия 2 (кухня) B20 и 4мм.кв. Поделите каждую группу на две (каждая по 2,5мм.кв.) и защищайте АВ С16 на каждую.
07.10.2016 в 21:02:12
Dennis_A написал: Духовой шкаф С32 и 6мм.кв. Но Вы сами пишете, что духовка и варочная до 3,5 кВт. Еще раз уточните какой мощности они будут.
Стиральная машина B20 и 4мм.кв. Если бытовая машинка, то С16 и 2,5мм.кв.
Линия на лоджию B20 и 4мм.кв. Розетки-то по 16А поди? Тогда С16 и 2,5мм.кв. Да и вообще, электричество на лоджии - на свой риск.
Розетки линия 1 (офис) B20 и 4мм.кв. Розетки линия 2 (кухня) B20 и 4мм.кв. Поделите каждую группу на две (каждая по 2,5мм.кв.) и защищайте АВ С16 на каждую.
Это из категории вредных советов.
07.10.2016 в 21:08:00
Dennis_A написал: Поделите каждую группу на две (каждая по 2,5мм.кв.) и защищайте АВ С16 на каждую.
Нахрена вообще 4 квадрата? И на духовку делайте линию 2.5 квадрата.
07.10.2016 в 23:37:15
Розетки линия 1 (офис) B20 и 4мм.кв. - это воткнуть бесперебойник IPPON Smart Winner 3000 (он просто по факту есть у меня аж 3шт.), а за ним ПК, у которого БП 1500Вт, так как 2 видюхи стоят. Розетки линия 2 (кухня) B20 и 4мм.кв. - это скорее перестраховка, типа вдруг маме чего там воткнуть захочется типа электроплитки настольной какой-нибудь, микроволновки мощной, ну не знаю я..... короче на всякий случай. На лоджию отдельная линия, там освещение и точило папино под клеммами. :a
07.10.2016 в 23:46:35
Но Вы сами пишете, что духовка и варочная до 3,5 кВт. Еще раз уточните какой мощности они будут.
Я пока сам не знаю. Посмотрел в интернет-магазине [холодильник.ру] вроде до 3.5 кВт есть нормальные. У мамы пристрастие к технике фирмы "gorenje", - неплохая техника, мне тоже нравится. Да, Вы были правы, 7.4 кВт (как нефиг делать).
Немного смутило, что у вас на квартиру 63А одной фазой. А в подъезде автомат есть?
Стандартный новый панельный дом серии П-44, сдача (госкомиссия) декабрь 2015г., 2 мес. назад получили свидетельство, - теперь ремонт.
07.10.2016 в 23:54:49

08.10.2016 в 00:00:38
Насчет характеристик автоматов B и C - разве не наорот? На вводном С, остальные В?
08.10.2016 в 00:27:54
ezheck, как он этот СмартВиннер 3000 в работе?
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
08.10.2016 в 00:43:38
Вроде как целесообразно на автоматы групповых линий для освещения и розеток ставить именно тип В, а на вводной автомат — тип С. Так будет соблюдена селективность, и при коротком замыкании где-нибудь в линии не будет отключаться вводной автомат и «гасить» всю квартиру.
08.10.2016 в 00:47:57
shtazi написал: ezheck, как он этот СмартВиннер 3000 в работе?
shtazi, Очень хорошо. Однако есть еще 4шт. SVEN Power Smart L 2000, - вот они еще лучше. IPPON Smart Winner 3000 у меня еще старые без ЖК экранчика. Со временем дохнут конденсаторы на плате управления. Приходится их менять. А вот у свина меняются только аккумуляторы.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу