ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.10.2016 в 15:57:03

megrad написал: ebf, всё равно не нравится.

Ну не нравится,это личностное,а по правилам перегруза нет

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

07.10.2016 в 16:37:39

ezheck,
Немного смутило, что у вас на квартиру 63А одной фазой. А в подъезде автомат есть? Не заморачивайтесь с характеристикой В. Ну если только для вводного. Автоматы групповых линий можно все с хар-кой С.

Далее по линиям:

  • Варочная поверхность С32 и 6мм.кв.

  • Духовой шкаф С32 и 6мм.кв. Но Вы сами пишете, что духовка и варочная до 3,5 кВт. Еще раз уточните какой мощности они будут.

  • Стиральная машина B20 и 4мм.кв. Если бытовая машинка, то С16 и 2,5мм.кв.

  • Линия на лоджию B20 и 4мм.кв. Розетки-то по 16А поди? Тогда С16 и 2,5мм.кв. Да и вообще, электричество на лоджии - на свой риск.

  • Розетки линия 1 (офис) B20 и 4мм.кв.

  • Розетки линия 2 (кухня) B20 и 4мм.кв. Поделите каждую группу на две (каждая по 2,5мм.кв.) и защищайте АВ С16 на каждую.

0
ser6672
ser6672
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1444

07.10.2016 в 21:02:12

Dennis_A написал: Духовой шкаф С32 и 6мм.кв. Но Вы сами пишете, что духовка и варочная до 3,5 кВт. Еще раз уточните какой мощности они будут.

Стиральная машина B20 и 4мм.кв. Если бытовая машинка, то С16 и 2,5мм.кв.

Линия на лоджию B20 и 4мм.кв. Розетки-то по 16А поди? Тогда С16 и 2,5мм.кв. Да и вообще, электричество на лоджии - на свой риск.

Розетки линия 1 (офис) B20 и 4мм.кв. Розетки линия 2 (кухня) B20 и 4мм.кв. Поделите каждую группу на две (каждая по 2,5мм.кв.) и защищайте АВ С16 на каждую.

Это из категории вредных советов.

0
ser6672
ser6672
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1444

07.10.2016 в 21:08:00

Dennis_A написал: Поделите каждую группу на две (каждая по 2,5мм.кв.) и защищайте АВ С16 на каждую.

Нахрена вообще 4 квадрата? И на духовку делайте линию 2.5 квадрата.

0
ezheck
ezheck
Новичок

Регистрация: 18.03.2011

Москва

Сообщений: 48

07.10.2016 в 23:37:15

Розетки линия 1 (офис) B20 и 4мм.кв. - это воткнуть бесперебойник IPPON Smart Winner 3000 (он просто по факту есть у меня аж 3шт.), а за ним ПК, у которого БП 1500Вт, так как 2 видюхи стоят. Розетки линия 2 (кухня) B20 и 4мм.кв. - это скорее перестраховка, типа вдруг маме чего там воткнуть захочется типа электроплитки настольной какой-нибудь, микроволновки мощной, ну не знаю я..... короче на всякий случай. На лоджию отдельная линия, там освещение и точило папино под клеммами. :a

0
ezheck
ezheck
Новичок

Регистрация: 18.03.2011

Москва

Сообщений: 48

07.10.2016 в 23:46:35

Но Вы сами пишете, что духовка и варочная до 3,5 кВт. Еще раз уточните какой мощности они будут.

Я пока сам не знаю. Посмотрел в интернет-магазине [холодильник.ру] вроде до 3.5 кВт есть нормальные. У мамы пристрастие к технике фирмы "gorenje", - неплохая техника, мне тоже нравится. Да, Вы были правы, здесь 7.4 кВт (как нефиг делать).

Немного смутило, что у вас на квартиру 63А одной фазой. А в подъезде автомат есть?

Стандартный новый панельный дом серии П-44, сдача (госкомиссия) декабрь 2015г., 2 мес. назад получили свидетельство, - теперь ремонт.

0
ezheck
ezheck
Новичок

Регистрация: 18.03.2011

Москва

Сообщений: 48

07.10.2016 в 23:54:49

0
ezheck
ezheck
Новичок

Регистрация: 18.03.2011

Москва

Сообщений: 48

08.10.2016 в 00:00:38

Насчет характеристик автоматов B и C - разве не наорот? На вводном С, остальные В?

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

08.10.2016 в 00:27:54

ezheck, как он этот СмартВиннер 3000 в работе?

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

ezheck
ezheck
Новичок

Регистрация: 18.03.2011

Москва

Сообщений: 48

08.10.2016 в 00:43:38

Вроде как целесообразно на автоматы групповых линий для освещения и розеток ставить именно тип В, а на вводной автомат — тип С. Так будет соблюдена селективность, и при коротком замыкании где-нибудь в линии не будет отключаться вводной автомат и «гасить» всю квартиру.

0
ezheck
ezheck
Новичок

Регистрация: 18.03.2011

Москва

Сообщений: 48

08.10.2016 в 00:47:57

shtazi написал: ezheck, как он этот СмартВиннер 3000 в работе?

shtazi, Очень хорошо. Однако есть еще 4шт. SVEN Power Smart L 2000, - вот они еще лучше. IPPON Smart Winner 3000 у меня еще старые без ЖК экранчика. Со временем дохнут конденсаторы на плате управления. Приходится их менять. А вот у свина меняются только аккумуляторы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу