В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

13.10.2016 в 00:16:30

Дмитрий999, это же индивидуальная СО, из нее много воды не вытечет, ну литров 5-7 не больше, давление низкое - вероятность аварии тоже. Игра стоит свеч.

0
Ellech
Ellech
Новичок

Регистрация: 22.08.2016

Иваново

Сообщений: 19

13.10.2016 в 07:22:24

Совсем запутали нас мастера. Вчера наша бригада привела на квартиру мегамастера с опытом работы по водяным полам более 10 лет. Тот посмотрел и сказал - нельзя делать! ТП будут укладываться на цементную стяжку толщиной 5 см. Мастер сказал, что такой толщины мало и надо не меньше 8 см. Иначе есть риск, что стяжка треснет. Расстроил конечно сильно. С мужем на досуге подсчитали экономию от использования водяных ТП по сравнению с электрическим. Я уже размечталась, что мои вечнохолодные ноги будут в постоянном тепле. Акцент делаю на постоянно, так как рассчитывала ТП в холодное время отключать только на период отсутствия нас дома. Намного выше поднимать стяжку у нас не выйдет, так как установлены уже межкомнатные стены и можем пролететь по высоте дверных проемов. А вообще высота потолков - 2,8 м. Есть ли выход из такой ситуации? Может марку цемента взять побольше, чтобы стяжка была прочнее? В принципе..там где будут ТП ничего тяжелого стоять не будет...максимум ....муж))) 90 кг)))

0
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

13.10.2016 в 14:17:49

Ellech, Я бы сделал такой "пирог": шумоизоляция 1~2 см (бывает и тоньше), утеплитель (пеноплекс) 3 см, по утеплителю кладется греющий змеевик, затем армирующая сетка (10Х10), змеевик и сетка прячутся в стяжку 5~7 см, затем напольное покрытие (если нужен - сначала наливной пол)

Если напольное покрытие в комнате - керам. плитка - можно обойтись без радиатора. Если другое: ламинат, ковролин... радиатор все равно нужен.

Чтобы стяжка не трескалась, нужно добавить пластификатор, можно клей ПВА (НЕМНОГО, не более 100 г на мешок смеси)

0
Ellech
Ellech
Новичок

Регистрация: 22.08.2016

Иваново

Сообщений: 19

13.10.2016 в 14:57:36

Дело в том, что мы уже купили мин.вату Rockwool на всю квартиру толщиной 5см. Вот теперь от этого мы и пляшем.

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

13.10.2016 в 16:32:09

Ellech написал: Дело в том, что мы уже купили мин.вату Rockwool на всю квартиру толщиной 5см

А не слишком ли это мягкое основание для стяжки?

0
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

13.10.2016 в 17:22:07

Ellech, я не являюсь спецом по стяжкам, но имхо минвата, как основание, действительно мягковата...звукоизоляция будет хорошей, а как ляжет стяжка - не знаю (причем независимо, будут в ней трубы ТП, или нет).

Проконсультируйтесь еще где-нибудь...

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

13.10.2016 в 20:47:49

Все зависит от плотности минваты. Плотность 100 -- 130 вполне достаточна для подложки под стяжку.

0
Ellech
Ellech
Новичок

Регистрация: 22.08.2016

Иваново

Сообщений: 19

13.10.2016 в 22:04:05

Сейчас подняла документы на покупку ваты. Если точнее выражаться, это плиты из каменной ваты, специально разработанные для плавающей стяжки. Нашла в инете характеристики - плотность 125. В любом случае, мы сегодня озадачили нашего мастера, который отказался делать нам водяные ТП, чтобы он нашел выход из ситуации. Спасибо всем, кто принимал участие в обсуждении. Обязательно напишу, что же мы решим в итоге.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

14.10.2016 в 07:41:50

Видимо Вы купили таки Флор Баттс...отличный выбор. Теперь Вам надо прикупить смесительный узел для теплого пола...и вперед к благам цивилизации.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.