Аватар пользователя
yuriyant

Местный

Регистрация: 14.10.2016

Самара

Сообщений: 5

14.10.2016 в 08:45:58

#5804205

Всем привет! Сразу скажу, что сам я не электрик, но пришлось придумать как подключить розетку. Суть в том, что провода проводки медные и довольно жесткие, а подключать розетку нужно шлейфом. При подключении всех проводов напрямую через розетку не получается все утрамбовать в подрозетнике. Решил попробовать подключение через клеммы WAGO. Все получилось плотненько уложить и розетка стала становиться в подрозетник. Сомнения есть по безопасности такого соединения. Допустимо такое или нет, может какой то другой способ есть самостоятельно решить проблему ?

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.10.2016 в 09:18:45

#5804224

Ваги на розетку ,- халтура конечно, но для себя сойдет.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.10.2016 в 09:20:54

#5804226

1) Если провод как-бы медный, но очень жёсткий - то наверное он из плохого сплава и не медь там вовсе, а следы её. 2) Провод может быть и медным, просто вам не привычны такие упражнения. С качественным медным проводом соединить методом шлейфования в розетке вполне возможно. Только розетка не должна быть столь гадкой конструкции. 3) Использование клемм WAGO является допустимым вариантом. 4) В любом случае должна быть обеспечена адекватная защита: автомат номиналом не выше 16 ампер. И никаких "нам мало, электрики сказали пойдёт 25". Только 16 или же меньше!

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

14.10.2016 в 09:32:59

#5804232

Простая арифметика намекает, что с врагами проводов в подрозетнике нужно уложить больше, плюс сами ваги. Разве не так? :popcorn

Аватар пользователя
yuriyant

Местный

Регистрация: 14.10.2016

Самара

Сообщений: 5

14.10.2016 в 09:52:41

#5804247

Radio написал: Простая арифметика намекает, что с врагами проводов в подрозетнике нужно уложить больше, плюс сами ваги. Разве не так? :popcorn

Radio, вы все верно говорите, но с клеммами можно предварительно все уложить в подрозетник и потом аккуратно, розетка становится без усилий, а когда я пробовал напрямую провода ставить, то по мере прикручивания их (по 2 жестких провода к каждому контакту) все немного разбалтывается, при попытке погрузить розетку на место, провода за розеткой начинают складываться в не оптимальном варианте и розетка уже не помещается (не хочется гнуть их много - сломаться могут, наверное). Возможно если оставить запас проводов раза в два меньше, то может поместиться и без клемм. Попробовать можно. А винтовое соединение на розетке безопасней, чем через клемму ?

Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

14.10.2016 в 10:07:48

#5804265

yuriyant, хотите надежности- опрессуйте приходящие провода+ кусочек провода 10-15см, который подключите к розетке. ьИзолируете термоусадкой и пихаете в подрозетник. Про ваго вы сделали правильно, особенно про соединение РЕ, это желто-зеленый, его НЕ ДОПУСКАЕТСЯ соединять на клеммах. А почему такой маленький подрозетник? Стена из пазогребня или в пол-кирпича?

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

14.10.2016 в 10:10:43

#5804267

yuriyant, нужна нормальная розетка и прямые руки, только и всего. В остальном, если с вагой поместилось, то без поместится с запасом.

Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

14.10.2016 в 10:16:49

#5804271

Может, стоило бы использовать более глубокий подрозетник? Все бы легко поместилось...

Аватар пользователя
yuriyant

Местный

Регистрация: 14.10.2016

Самара

Сообщений: 5

14.10.2016 в 10:30:26

#5804285

Kulibin96, спасибо за ответ ! Такой подрозетник электрик поставил в свое время, сейчас когда уже поклеили обои новые, не очень хочется производить его замену на более глубокий :)

Аватар пользователя
yuriyant

Местный

Регистрация: 14.10.2016

Самара

Сообщений: 5

14.10.2016 в 10:32:34

#5804291

Любитель_Эл написал: Может, стоило бы использовать более глубокий подрозетник? Все бы легко поместилось...

Любитель_Эл, да, это был бы идеальный вариант, но на текущем этапе менять подрозетник довольно хлопотно.

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6424

14.10.2016 в 11:35:58

#5804358

Kulibin96 написал: соединение РЕ, это желто-зеленый, его НЕ ДОПУСКАЕТСЯ соединять на клеммах.

:eek:

Вечный студент

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.10.2016 в 11:52:18

#5804377

Kulibin96 написал: Про ваго вы сделали правильно, особенно про соединение РЕ, это желто-зеленый, его НЕ ДОПУСКАЕТСЯ соединять на клеммах.

Допускается, но лучше конечно, соединение сделать неразборным.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

14.10.2016 в 12:13:49

#5804403

А PE и в вагах будет неразборным без специнструмента. Ведь, чтобы добраться до него, сначала надо снять розетку. А для этого понадобится отвёртка. Всё по правилам.

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.10.2016 в 13:15:56

#5804463

Артём Зорин написал: А PE и в вагах будет неразборным без специнструмента. Ведь, чтобы добраться до него, сначала надо снять розетку. А для этого понадобится отвёртка. Всё по правилам.

Вы шутите?

Тогда по той же принине неразборной можно считать скрутку на скотче, спрятанную за механизмом :)

P.S. Механизм не входит в состав соединения вагой :)

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6424

14.10.2016 в 14:12:38

#5804508

Так скрутка сама по себе соединение неразборное. Разобрать такое соединение, не повредив его, невозможно. И ВАГО, которые на фото, тоже неразборные. Или я что-то путаю?

Вечный студент

Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

14.10.2016 в 21:21:55

#5804826

MrGalaxy, ваги все разборные, только дури надо много.

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

14.10.2016 в 21:44:49

#5804843

MrGalaxy, имелось в виду на клеммах розетки ;)

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

14.10.2016 в 21:57:49

#5804855

yuriyant, http://www.mastercity.ru/forums/t241659-montazh-novyh-rozetok/?p=5395985#post5395985 но раз Вы уже сделали на клеммниках то пусть будет как есть, но слишком много на эту линию нежелательно грузить долговременно, или же присматривать за соединениями надо, и двойные розетки по качеству обычно не айс, ну как бы два обогревателя на всю зиму крайне не рекомендую к такому подключать

Аватар пользователя
.Гость.

Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

14.10.2016 в 22:02:54

#5804858

yuriyant написал: А винтовое соединение на розетке безопасней, чем через клемму ?

Что-то я сомневаюсь сильно. Да Вы сделайте на вагах, соберите розетку, врубите через нее обогреватель 3 кВт на какое-то время. Потом разберите розетку и посмотрите, что там с вагами. Если все ок, то снова соберите, и разберите через полгода. Если снова ок, то через пару лет повторите. Потом лет через 5... Ну и нам расскажите, как ваши ваги поживают. С винтовыми соединениями похожая петрушка: сам не так давно блок выключателей с розеткой переделывал, там фазный провод на винте отгорел.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

14.10.2016 в 23:09:20

#5804917

Дмитрий999, блок выключателей с розеткой - сильно), "под" каким АВ?

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.10.2016 в 00:12:55

#5804963

Kulibin96 написал: Про ваго вы сделали правильно, особенно про соединение РЕ, это желто-зеленый, его НЕ ДОПУСКАЕТСЯ соединять на клеммах.

А WAGO уже и не клемма вовсе, а что-то иное? Согласно нормативной документации защитный проводник должен соединяться тем же способом, что и рабочие жилы.

Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1586

22.10.2016 в 10:32:30

#5812821

У меня так Вагой последняя розетка из 4-х местной рамки подключена. Не помню что там случилось, кажется проводок сломал и что-то не дотягивалось. Теперь просто в эту последнюю розетку мощный потребитель не включаю, так что ничего страшного.

Аватар пользователя
yuriyant

Местный

Регистрация: 14.10.2016

Самара

Сообщений: 5

17.03.2018 в 12:58:03

#6284991

В общем прошло 2 года с момента монтажа розеток. Сегодня проверил состояние наиболее часто используемых розеток с клеммами. Состояние словно вчера закрутил розетки и они новые, ни оплавилось ничего и даже намека на это нет, цвет не поменялся ни на клеммах, ни на проводах, запаха никакого нет и визуально идентично тому как было все 2 года назад. Розетки к которым подключены стиральная машина, холодильник (самые мощные в квартире потребители) не отличаются от тех в которые за 2 года даже вилку не вставлял. Стиралкой пользуемся один раз в неделю минимум, холодильник круглосуточно. Такие вот дела. Может не на то смотрел, но кажется, что довольно нормальный вариант получился.

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.03.2018 в 14:01:14

#6285038

Артём Зорин написал: А PE и в вагах будет неразборным без специнструмента. Ведь, чтобы добраться до него, сначала надо снять розетку. А для этого понадобится отвёртка. Всё по правилам.

Не подменяйте пожалуйста понятия - речь идет непосредственно о соединении, а не доступе к нему.

А то ведь с такой вашей логикой можно два еле соприкасающихся провода считать неразборным соединением если они расположены в подрозетнике, закрытом крышкой.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу