MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

17.10.2016 в 22:59:47

ebf написал:

MrGalaxy написал: Номинал УЗО должен быть не менее вышестоящего автомата, либо не менее суммы нижестоящих. В Вашем случае 30 мА 63 А.

Не хотите заняться самообразованием и узнать,как с 2015 года рассчитывается,сколько и каких автоматов можно ставить под УЗО,люди то в развитых странах нормы то пересматривают и внедряют,а у нас прямо тишь по этому вопросу :)

ebf, не хочу, они там на диком западе думают, что радио Маркони изобрёл. ;)
А если серьёзно, то Ваша точка зрения по этому вопросу известна, останемся каждый при своём мнении. :)

0

Вечный студент

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.10.2016 в 23:01:11

MrGalaxy написал: А если серьёзно, то Ваша точка зрения по этому вопросу известна, останемся каждый при своём мнении.

Ну это не моя точка зрения,а нормы.Ну не хотите как хотите :) Подождём,когда наши нормопереписчики,наконец то переведут и включат в нормы пункты,какие автоматы и на что ставить,как считать УЗО,ну и кучу того чего у нас нет :)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.10.2016 в 23:03:32

vadim026, должна быть S на лицевой части УЗО, где вся маркировка.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.10.2016 в 23:25:15

vadim026 написал: ebf, посвятите в сие таинства пожалуйста)

Вы рисуйте,только читабельно,а потом посмотрим

0
vadim026
vadim026
Новичок

Регистрация: 10.10.2016

Ставрополь

Сообщений: 22

17.10.2016 в 23:25:35

SB3, я так понимаю на селективном часто экономят ?)) ВД1-63S 2Р 50 А 100 мА 50 ВД1-63S 2Р 50 А 300 мА 50 насколько такая экономия оправдана и проблемные ли эти IEK ВДТ )

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22104

17.10.2016 в 23:28:23

vadim026, iek vdt вообще беспроблемные, берите, не пожалеете. Только авдт не берите ихние.

0
vadim026
vadim026
Новичок

Регистрация: 10.10.2016

Ставрополь

Сообщений: 22

17.10.2016 в 23:55:52

еще бета2

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.10.2016 в 23:58:03

vadim026, лучше ИЕК, чем ничего) 63А 100мА S На линии группы где кондеи , ну никак не 25А 30мА УЗО).В общем все УЗО 1-4 взять 63А 30мА тип А). И посмотрите инструкции к выбранному теплому полу и кондеям на сайтах производителей( лучше!) и (или) продавцов.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.10.2016 в 00:07:11

vadim026, Оставьте просто 4 УЗО ,без всяких дифов

0
vadim026
vadim026
Новичок

Регистрация: 10.10.2016

Ставрополь

Сообщений: 22

18.10.2016 в 02:19:26

финальная стадия

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

18.10.2016 в 02:41:35

Читайте инструкции к выбранным кондеям и теплому полу.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу