касимов написал: Ищем настенник, имеющий возможность уменьшать мощность на отопление, при сохранении мощности на ГВС
Конденсационный? Диапазон мощности на отопление, в которой 24 кВаттный котел не тактует: 3,8 - 24 кВт
18.10.2016 в 09:27:30
касимов написал: Ищем настенник, имеющий возможность уменьшать мощность на отопление, при сохранении мощности на ГВС
Конденсационный? Диапазон мощности на отопление, в которой 24 кВаттный котел не тактует: 3,8 - 24 кВт
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
18.10.2016 в 20:16:33
i hanke написал:
adidas452017 написал: 35 квадратов Вам нужен котел минимальной мощности
Вопрос в том, что при такой площади, теплопотери будут от 3 до 5 квт. Грубо говоря 30 вт\м.куб. Это в мороз. Когда не очень холодно, пусть около 0*С, теплопотери 1-2,5 квт. А котлов газовых нет на такие мощности. Действительно надо брать самый маленький.
adidas452017 написал: (напр. Будерус U72-18k, или Бакси есть 14 квт)
Эти котлы, да в принципе как и все работают в режиме постоянного горения (правильном) от 40% до 100 %, заявленной мощности. Или тот же БАКСИ режиме от 7 квт до 14 кв. Или в Вашем случае будут постоянно включаться и выключаться (режим тактования), что не очень хорошо. В принципе поищите котелок РИННАЙ. Это как раз в Башкортостане... Rinnai RB-106GMF/107EMF Этот котелок работает в режиме, минимальном 25% , таких параметров нет ни у одного котла. Или в режиме от 3 квт. до 12 квт. Хотя и он великоват, но это самый приличный под Ваши размеры.
Oleg V написал: Обычно, если на глазок, считают - 100Вт на кв.м. + запас 30% + если котёл двухконтурный.
На глазок, лучше считать по максимуму 30 вт\м.куб. Потолки то у всех разные. Запас 30%, он точно будет. Судя по размерам квартиры.
{{post:5806943,Исходя из ваших расчётов по 100Вт на кв.м считаем мощность радиаторов отопления, а далее по этой мощности выбираем мощность котла так понимаю?}} Не по мощности котла. А по потерям по КАЖДОЙ комнате, индивидуально. Причем учтите кроме размеров радиатора, еще и подбор по тепловому напору. Чем меньше температура теплоносителя, тем меньше он тепла оттдает.См.картинку.
i hanke, подскажите какие теплопотери(Вт/м.куб) будут при моей отапливаемой площади комнат-43,3кв.м?
18.10.2016 в 20:45:19
adidas452017 написал: подскажите какие теплопотери(Вт/м.куб) будут при моей отапливаемой площади комнат-43,3кв.м?
Теплопотери определяются не площадью и не кубатурой помещений, а площадью теплозаграждающих конструкций. В разных случаях теплопотери помещений, усредненные на площадь помещений могут быть от 0 до 500 Вт/м2
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
18.10.2016 в 20:53:37
adidas452017 написал: подскажите какие теплопотери (Вт/м.куб) будут при моей отапливаемой площади комнат-43,3кв.м?
Вы читали, что писал? Что теплопотери помещений абсолютно не зависят от площади помещений? И от кубатуры тоже не зависят. Хотите правильно подсчитать - используйте прогу Данфос ОЗЦ 6.1
Если хотите обмануть сами себя, то можете и далее спрашивать на форумах, сколько килограмм корма нужно для собаки (не уточняя сколько Ваша собака весит, то ли 2 кг, то ли 100 кг) и какой мощности ОП Вам нужно поставить в помещениях.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
28.10.2016 в 08:15:25
касимов написал:
adidas452017 написал: мощность котла для индивидуального отопления.
24 кВт. Это для полноценного пользования ГВС. С меньшим,забудьте про ванну.
В0д0пр0в0дчик написал: покупайте стальные панельные
Обязательно! Размер можно выбрать по мощности.
Oleg V написал: Обычно, если на глазок, считают - 100Вт
Хватает даже с постоянно открытой форточкой! ;)
касимов, что подразумеваете под полноценным пользованием ГВС?
28.10.2016 в 08:18:52
i hanke написал:
adidas452017 написал: 35 квадратов Вам нужен котел минимальной мощности
Вопрос в том, что при такой площади, теплопотери будут от 3 до 5 квт. Грубо говоря 30 вт\м.куб. Это в мороз. Когда не очень холодно, пусть около 0*С, теплопотери 1-2,5 квт. А котлов газовых нет на такие мощности. Действительно надо брать самый маленький.
adidas452017 написал: (напр. Будерус U72-18k, или Бакси есть 14 квт)
Эти котлы, да в принципе как и все работают в режиме постоянного горения (правильном) от 40% до 100 %, заявленной мощности. Или тот же БАКСИ режиме от 7 квт до 14 кв. Или в Вашем случае будут постоянно включаться и выключаться (режим тактования), что не очень хорошо. В принципе поищите котелок РИННАЙ. Это как раз в Башкортостане... Rinnai RB-106GMF/107EMF Этот котелок работает в режиме, минимальном 25% , таких параметров нет ни у одного котла. Или в режиме от 3 квт. до 12 квт. Хотя и он великоват, но это самый приличный под Ваши размеры.
Oleg V написал: Обычно, если на глазок, считают - 100Вт на кв.м. + запас 30% + если котёл двухконтурный.
На глазок, лучше считать по максимуму 30 вт\м.куб. Потолки то у всех разные. Запас 30%, он точно будет. Судя по размерам квартиры.
{{post:5806943,Исходя из ваших расчётов по 100Вт на кв.м считаем мощность радиаторов отопления, а далее по этой мощности выбираем мощность котла так понимаю?}} Не по мощности котла. А по потерям по КАЖДОЙ комнате, индивидуально. Причем учтите кроме размеров радиатора, еще и подбор по тепловому напору. Чем меньше температура теплоносителя, тем меньше он тепла оттдает.См.картинку.
i hanke, по максимуму это как? Считаем объём помещения и умножаем на 30Вт? И это получившееся значение мощность которая нам необходима для радиатора?
28.10.2016 в 15:14:55
adidas452017, по максимуму это как? Считаем объём помещения и умножаем на 30Вт? И это получившееся значение мощность которая нам необходима для радиатора?