Приветствую!

Нужна ваша помощь и советы, начал разбираться с электрикой. Квартира 3шка, новостройка. разводка по квартире сделана, щиток в квартире на 24 места плита газ, духовка электро щиток на площадке, как при сдаче дома

вопросы которые у меня уже возникли:

  • что должно быть после счётчика по мне автомат после счётчика 32А надо на заменить на 40А, хотя кабель 3*6, можно ли на него вешать автомат на 40А или на многих схемах видел УЗО 100mA...не понятно мне его назначение (
  • УЗО-3 может лучше оставить только для с/у и поставить тогда 25/10, а розетки-3 перекинуть на
    УЗО-1, при этом хватит УЗО-1 40/30 ?
  • УЗО на свет мне не понятно, надо или нет !?
  • а надо ли автоматы "B" ?

...по оборудованию лучше потом отдельную тему подниму от IEK я вроде себя отговорил, а куда идти SE, ABB, Legrand + там серии "бюджет" / совсем не бюджет пока не понятно (

0
.Гость.
.Гость.
Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

16.10.2016 в 23:01:11

rus73leon, Посмотри Земскова для начала: https://www.youtube.com/watch?v=YK6f4Imfh0E В принципе, другие вопросы можно тоже на ютубе прояснить.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9157

17.10.2016 в 00:30:23

rus73leon написал: вопросы которые у меня уже возникли:

и у меня возникли :o

  • а что это за циферки "2.5" после ВДТ(УЗО),уж не сечение ли?
  • УЗО-3 - если на 10 мА,то чьё?
  • а вы в регулятор тёплого пола пробовали 2.5 мм2 подключать? Теперь ваши

rus73leon написал: что должно быть после счётчика

любой коммутационный аппарат.

rus73leon написал: по мне автомат после счётчика 32А надо на заменить на 40А

а с какой целью,если

rus73leon написал: плита газ

проточников и про.хрени не заметил :(

rus73leon написал: не понятно мне его назначение (

противопожарное,то есть для вашего случая - для линий света :)

rus73leon написал: УЗО-3 может лучше оставить только для с/у и поставить тогда 25/10

да.

rus73leon написал: а розетки-3 перекинуть на УЗО-1, при этом хватит УЗО-1 40/30 ?

да.

rus73leon написал: УЗО на свет мне не понятно, надо или нет !?

если проводка с нуля и для себя - почему нет(светильники бывают такие,э-э,жоп...стые,ну проводнички там из непонятного материала,а уж про подключение потолочниками их любимыми полиэтиленовыми винтовыми клеммниками я не говорю :swoon )

rus73leon написал: а надо ли автоматы "B" ?

проверить петлю фаза-ноль и узнать,хотя в новостройках,если это не какая-то точечная достройка,ожидаемый ток к.з. :yu:

rus73leon написал: а куда идти

Hager и к ссылка если информация о том,что вы из Саратова верна,я подозреваю что он ваши сомнения решит на месте быстрее всех тырнетов :o сорри за вопросы,но уж больно 2.5 вштырили :p

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9157

17.10.2016 в 00:31:50

Дмитрий999 написал: Посмотри Земсков

не надо.крепче спать будете.такой хардкор для неподготовленного интеллекта :scare

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9157

17.10.2016 в 00:33:30

rus73leon, просто в вашем профиле почему-то высвечивается -г.Саратов...вы оттуда?

0

И это пройдёт ...

cool.qwee22
cool.qwee22
Новичок

Регистрация: 16.10.2016

Нью-Йорк

Сообщений: 35

17.10.2016 в 04:13:02

Модератор jek срёт на правила

https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing

Наглядно:

Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.

Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.

0
rus73leon
rus73leon
Новичок

Регистрация: 16.10.2016

Ульяновск

Сообщений: 10

17.10.2016 в 08:06:05

serj12 написал: а что это за циферки "2.5" после ВДТ(УЗО),уж не сечение ли? УЗО-3 - если на 10 мА,то чьё? а вы в регулятор тёплого пола пробовали 2.5 мм2 подключать? Теперь ваши

  • 2.5 сечение, мало ? 4 делать ?
  • УЗО-3 10mA если и ставить то SE/Legrand/ABB ну и Hager посмотрю по УЗО-3 может достаточно 16/10, а то 25/10 только у SE увидел?
  • регулятор еще не подключал

serj12 написал: а с какой целью,если

  • маловато будет )))

serj12 написал: проточников и про.хрени не заметил :(

  • варочная поверхность газ, духовка электро, свой газ котел на отопление и ГВС

serj12 написал: противопожарное,то есть для вашего случая - для линий света :)

так вот тогда как правильнее сделать, поставить одно большое УЗО после счетчика, или оставить на этом месте автомат 30А, и поставить УЗО-5 на свет 25/30 ?

serj12 написал: rus73leon, просто в вашем профиле почему-то высвечивается -г.Саратов...вы оттуда?

г.Ульяновск, сам не понял почему Саратов, поменять в профиле не получается (

вообще обчитался форумов...уже каша в голове, хотя приложенная схема на основании вычитанной информации из хорошо понятого это выкинутые из головы автоматы на 25 для обычной проводки (2.5) а при выборе оборудования, почитав http://blogelectrica.ru/ в голове только "все овно", УЗМ тоже "овно" китайское . по этому пришел на этот форум

0
rus73leon
rus73leon
Новичок

Регистрация: 16.10.2016

Ульяновск

Сообщений: 10

17.10.2016 в 08:06:44

вот еще вспомнил, УЗИП имеет смысл ставить ?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.10.2016 в 10:05:07

rus73leon написал: вот еще вспомнил, УЗИП имеет смысл ставить ?

Нет, достаточно реле напряжения. Аквасторож, ОПС, электрику на балкон, вольтметр/ампереметр водогрей планируете? На кухню бы добавить одну розеточную группу типа розетки фартука.

rus73leon написал: УЗМ тоже "овно"

Посмотрите Новатек Электро РН 106 ссылка

rus73leon написал: щиток в квартире на 24 места

У Вас занято 21 дин модуль куда нуль шины групповые пихать будете?

Дмитрий999 написал: Посмотри Земскова для начала:

Типа поржать или гражданина продвигаете ?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

rus73leon
rus73leon
Новичок

Регистрация: 16.10.2016

Ульяновск

Сообщений: 10

17.10.2016 в 10:28:50

megrad написал: Нет, достаточно реле напряжения. Аквасторож, ОПС, электрику на балкон, вольтметр/ампереметр водогрей планируете?

ОПС разведена, это розетка гардероб, на ОПС будет БП12В с АКБ вольтметр/хотел хотел на 1din, но на него места нет ( водонагревателя не будет, т.к. свой котел газовый

megrad написал: Посмотрите Новатек Электро РН 106 ссылка

смотрел,интересный (плюшка вольтметр), на форумах читал что обязательно использовать контактор(пускатель), а на него в квартирном щитке места нет. Либо ставить контактор его на этажном щитке ( я не знаю как он подключается). ЗУБР(РБУЗ) интересный, не представляю где его в Ульяновске купить.

megrad написал: У Вас занято 21 дин модуль куда нуль шины групповые пихать будете?

не указал, 2 шины ноль и земля занимают вместе 2 места

0
rus73leon
rus73leon
Новичок

Регистрация: 16.10.2016

Ульяновск

Сообщений: 10

17.10.2016 в 10:31:11

megrad написал: На кухню бы добавить одну розеточную группу типа розетки фартука.

идет на линии вместе с холодильником

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу