ndisco
ndisco
Новичок

Регистрация: 14.10.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

17.10.2016 в 14:18:41

Есть ванная 1.5х1.5 метра. Сбил родную стяжку ибо она был выше предполагаемого пола. Хочу заливать новую Glims Sbase. Подскажите, лучше приделать направляющую (вдоль красной линии) и заливать к ней в притык или сначала поставить стены и порог (из гипрока), и тогда заливать уже в упор них.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 21909

17.10.2016 в 14:57:06

если правильно, то сначала стены... потом стяжка... но в этом случае, для стен надо отливать фундаментик, шире толщины стены... чтобы разнести нагрузку... и потом будет проблема с гидроизоляцией этого узла... поэтому удобнее налить стяжку сразу с учетом толщины стены... и потом по краю возвести стену...

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг

ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Резидент

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6080

17.10.2016 в 19:05:41

ndisco, Если планируете перегородку из гипрока, то сперва заливка. Выставить опалубку с расчётом на наружнюю стенку ПН. И заливаем. Если перегородка из ПГП или чего подобного- сперва стенка, потом заливка. И гидроизоляция.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

ndisco
ndisco
Новичок

Регистрация: 14.10.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

18.10.2016 в 12:50:46

Стена из гипрока. Меня смущает что тогда напрявляющий профиль, который на полу, он будет на том же уровне что и стяжка в ванной. А значит внутренняя часть стены, будет как бы стоять на полу, а не упираться в него. Ну и соответственно нижнюю часть гипрока не к чему прикрутить (кроме вертикальных направляющих).

0
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Резидент

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6080

18.10.2016 в 15:27:12

ndisco написал: Стена из гипрока. Меня смущает что тогда напрявляющий профиль, который на полу, он будет на том же уровне что и стяжка в ванной. А значит внутренняя часть стены, будет как бы стоять на полу, а не упираться в него. Ну и соответственно нижнюю часть гипрока не к чему прикрутить (кроме вертикальных направляющих).

ndisco,
Что именно смущает? Гипсокартон, по технологии вообще не должен стоять на полу. У него должна быть возможность осадки. При этом условии он внизу прекрасно крепится на нижнюю направляющую (ПН). Смущает гидроизоляция? Для неё используют ленту, для внутренних и наружних углов. Гидроизоляция:

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Kvartirniiremont
Kvartirniiremont
Новичок

Регистрация: 18.10.2016

Сибиу

Сообщений: 33

18.10.2016 в 16:46:09

Добрый день, лучше всего смонтировать стены из ГКЛ или из чего вы их планируете монтировать, зафиксировать отметки которые вам нужны, имеется в виду по высоте, уложив пленку по периметру, что бы не намокла у вас плита которой вы будете обшивать каркас перегородок и смело заливать толщину которая вам нужна, не забывайте о том что нужно еще сделать гидроизоляция и так же я бы на вашем месте еще установил сетку для стяжки.

0
ndisco
ndisco
Новичок

Регистрация: 14.10.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

18.10.2016 в 17:30:25

Читал что гидру можно сделать после заливки.

Там две стены, левая и правая, снизу у них идет брус, который отстает от пола на 5-8мм. Я думал обмазать газету цементом да забить ей эти щели. Заднюю стену где проходит стык перекрытий промазал гидропломбой Cersit CX17.

0
ndisco
ndisco
Новичок

Регистрация: 14.10.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

18.10.2016 в 17:32:42

Еще возник вопрос с трубой отопления. Она горячая и будет находится прямо внутри стяжки. Может ее как то изолировать? Боюсь что потрескается пол вокруг нее.

0
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Резидент

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6080

18.10.2016 в 19:42:17

ndisco написал: Еще возник вопрос с трубой отопления. Она горячая и будет находится прямо внутри стяжки. Может ее как то изолировать? Боюсь что потрескается пол вокруг нее.

ndisco, Наверняка потрещит. Хотя, в таком объёме трубы трещины будут не особо критичные. Чтобы подстраховаться, нужно надеть любую вспененную изоляцию. Или изобрести "гильзу". Как в перекрытии.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Резидент

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6080

18.10.2016 в 19:51:17

ndisco написал: обмазать газету цементом да забить ей эти щели

Проще будет развести раствор до состояния шпаклёвки (которым собираетесь заливать) и закидать эти щели. Тёплый пол планируется?

0

Мой опыт к Вашим услугам!

ndisco
ndisco
Новичок

Регистрация: 14.10.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

18.10.2016 в 20:39:16

Теплый пол не планируется. Он и так теплый (третий этаж) )

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу